Bonjour.
Arrêtez-moi si je me trompe mais prenons un ballon d'ECS de 150 litres à une température de 65°C dans une pièce à 10°C durant 200 jours par an (un garage). Sa surface extérieure de 1,8m, et nous dirons un lambda de 0,033 W/m.°C pour la mousse polyuréthane. Et un Kwh électrique à 10 cts €.

Si nous comparons un ballon avec 5cm de mousse : 200x24x1,8x(65-10)x0,1/(0,05/0,033) = 30€/ ans de pertes
Et un ballon avec 15 cm de mousse : 200x24x1,8x(65-10)x0,1/(0,15/0,033) = 10€/ ans de perte.

Pour un ballon ECS dans un local non chauffé bien sûr. Ce qui n'est pas conseillé, mais est encore beaucoup vu dans l'existant.
Notons au passage que si on est sur une température d'ambiance, nous avons tout de même 25 et 8€ de perte par an.
Non ? D'ailleurs sur des ballon d'ECS de 5-10 ans, l'épaisseur d'isolant est-il vraiment de 5cm ou n'est-il pas plutôt autour de 2-3 cm ?
16 mai 2014 à 11:37
forum consulter ce sujet Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire

Bonjour,

J'ai déjà vu des caissons isolants pour une sur-isolation des ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire), pour quand ils sont mis en zone non chauffée par exemple.
Cependant je n'ai jamais trouvé de fournisseur, d'ordre de prix ou de caractéristiques (résistance thermique ...).
Avez-vous des liens vers des fabricants ou fournisseurs et, surtout, des prix ?
Merci.
(Si vous avez des retours d'expérience de sur-isolation de ballon ECS fait soi-même, ça m’intéresse aussi).