Bonjour,
Petite mise à jour, lorsque je mets le filtre en "by-pass" je n'ai plus de coup de bélier.
Ça peut venir d'air emprisonné dans le filtre ?
Petite mise à jour, lorsque je mets le filtre en "by-pass" je n'ai plus de coup de bélier.
Ça peut venir d'air emprisonné dans le filtre ?
10 février 2017 à 13:15

Tout d'abord bonsoir et merci pour votre réponse aussi rapide.
Pour ce qui est du chauffe eau, il a bien un groupe de sécurité qui a l'air de fonctionner, environ 10 litres tous les 15 jours, mais la surpression est sur le réseau d'eau froide, j'ai mis un mano juste après le filtre sur le clapet anti retour.
Je veux bien vous croire pour réduire la pression mais j'ai déjà nettement moins de pression à la douche et madame n'est pas contente.
C'est surtout qu'avant que j'installe le réducteur, je n'avais pas de bruit de tuyaux.
Cela ne peut pas venir d'une bulle d'air due à l'installation du filtre ?
Pour ce qui est du chauffe eau, il a bien un groupe de sécurité qui a l'air de fonctionner, environ 10 litres tous les 15 jours, mais la surpression est sur le réseau d'eau froide, j'ai mis un mano juste après le filtre sur le clapet anti retour.
Je veux bien vous croire pour réduire la pression mais j'ai déjà nettement moins de pression à la douche et madame n'est pas contente.

C'est surtout qu'avant que j'installe le réducteur, je n'avais pas de bruit de tuyaux.
Cela ne peut pas venir d'une bulle d'air due à l'installation du filtre ?
01 février 2017 à 20:23

Bonjour,
Je me présente, j'ai acheté une petite maison il y a un an avec des travaux à réaliser...
J'ai tout fait moi-même, ainsi que la plomberie..
Je suis donc parti de l'arrivée principale et ai tout raccordé en PER (avec embout à glissement).
Il y a de ça un mois, vivant dans le sud de la France, j'ai décidé d'installer un double filtre (CPED Philoteos) sur mon arrivée d'eau froide de la maison.
J'ai aussi dû par la même occasion installé un réducteur de pression en amont car je dépassais les 6 bars.
Depuis cette installation j'ai des coups de bélier dans mes tuyaux lorsqu'on ferme un robinet ou que la chasse d'eau finit de se remplir.
J'ai testé le réducteur de pression il est bien à 3 bars, j'ai installé un clapet anti-retour juste après le filtre aussi pour le "protégé".
Je me suis rendu-compte aussi que la pression augmentait lorsque le chauffe eau est en chauffe.
Si quelqu'un peut m'éclairer car je suis novice en plomberie et je ne voudrais pas me réveiller inondé...
Merci.
Je me présente, j'ai acheté une petite maison il y a un an avec des travaux à réaliser...
J'ai tout fait moi-même, ainsi que la plomberie..
Je suis donc parti de l'arrivée principale et ai tout raccordé en PER (avec embout à glissement).
Il y a de ça un mois, vivant dans le sud de la France, j'ai décidé d'installer un double filtre (CPED Philoteos) sur mon arrivée d'eau froide de la maison.
J'ai aussi dû par la même occasion installé un réducteur de pression en amont car je dépassais les 6 bars.
Depuis cette installation j'ai des coups de bélier dans mes tuyaux lorsqu'on ferme un robinet ou que la chasse d'eau finit de se remplir.
J'ai testé le réducteur de pression il est bien à 3 bars, j'ai installé un clapet anti-retour juste après le filtre aussi pour le "protégé".
Je me suis rendu-compte aussi que la pression augmentait lorsque le chauffe eau est en chauffe.
Si quelqu'un peut m'éclairer car je suis novice en plomberie et je ne voudrais pas me réveiller inondé...

Merci.

01 février 2017 à 13:18