Bonjour,
Je fais part de mes nouveaux tests.
J'ai vérifié toutes mes vannes et robinets d’arrêt en déconnectant tous les départs aucun ne fuit.
Hier pendant un laps de 4h30, toutes vannes de départ fermées mon compteur a tourné d'un litre !
Je me demande où il part.
Je vais installer un manomètre sur mon réseau car je commence à sécher.
J'ai aussi testé la vanne anti-pollution mais que sur une heure.
J'ai donc fermé le robinet avant compteur et ouvert la première purge, de l'eau est sortie, normal ! et au bout d'une heure j'ai vraiment une goutte de temps à autre, en ayant mis un récipient j'obtiens un fond de verre infime.
Je me demande si l'anti retour est vraiment étanche car ces gouttes peuvent s'intensifier avec les variations de pression.
Peut-être je vais tester cette vanne sur plusieurs heures...
Je suis toujours ouvert à tout échanges car là mes compétences sont dépassées...
Je fais part de mes nouveaux tests.
J'ai vérifié toutes mes vannes et robinets d’arrêt en déconnectant tous les départs aucun ne fuit.
Hier pendant un laps de 4h30, toutes vannes de départ fermées mon compteur a tourné d'un litre !
Je me demande où il part.
Je vais installer un manomètre sur mon réseau car je commence à sécher.
J'ai aussi testé la vanne anti-pollution mais que sur une heure.
J'ai donc fermé le robinet avant compteur et ouvert la première purge, de l'eau est sortie, normal ! et au bout d'une heure j'ai vraiment une goutte de temps à autre, en ayant mis un récipient j'obtiens un fond de verre infime.
Je me demande si l'anti retour est vraiment étanche car ces gouttes peuvent s'intensifier avec les variations de pression.
Peut-être je vais tester cette vanne sur plusieurs heures...
Je suis toujours ouvert à tout échanges car là mes compétences sont dépassées...
18 octobre 2017 à 11:10

Bonjour,
Je n'ai aucune fuite sur la chasse d'eau ni sur le groupe de sécu du ballon (tous les deux sont neufs) et j'ai vérifié à plusieurs reprises.
Concernant ma méthode je fais bien en fermant les départs mais quand tous les départs sont fermés il est anormal que le compteur tourne quelque peu soit-il. Surtout que j'ai vérifié mon PE entre le compteur et la maison : aucune fuite.
Les quelques pistes que j'ai après avoir lu pas mal de chose sur le net :
- Problème de pression ?
- Vase d'expansion du chauffe eau (une personne avait ce genre de problème et quand elle coupait le vase d'expansion plus de problème !)
Bref, je vais continuer mes tests.
Je n'ai aucune fuite sur la chasse d'eau ni sur le groupe de sécu du ballon (tous les deux sont neufs) et j'ai vérifié à plusieurs reprises.
Concernant ma méthode je fais bien en fermant les départs mais quand tous les départs sont fermés il est anormal que le compteur tourne quelque peu soit-il. Surtout que j'ai vérifié mon PE entre le compteur et la maison : aucune fuite.
Les quelques pistes que j'ai après avoir lu pas mal de chose sur le net :
- Problème de pression ?
- Vase d'expansion du chauffe eau (une personne avait ce genre de problème et quand elle coupait le vase d'expansion plus de problème !)
Bref, je vais continuer mes tests.
17 octobre 2017 à 09:22

Bonjour,
Je suis confronté à un petit souci sur mon système d'eau et malgré tous mes tests je n'arrive pas à déterminer pourquoi à mon compteur d'eau j'ai quelques litres qui partent sans savoir où !
Tout d'abord je vous explique mon système d'eau que je viens de refaire à neuf :
- Mon compteur est dans la cour devant et entre dans une trappe en sous sol dans la maison, le PE doit faire une douzaine de mètres dans le sol.
- A l'arrivée dans ma trappe j'ai un premier robinet d’arrêt me permettant de couper complètement l'eau de la maison.
- Ensuite j'ai un système à double cartouches de filtration muni d'un bypass.
- Ensuite l'eau alimente un premier distributeur de 7 départs munis de vannes.
C'est l'eau froide de la maison !
- De là un 8eme départ placé en bout de ce distributeur alimente mon ballon d'eau chaude en eau froide, ce départ est aussi d'un robinet d’arrêt.
- L'eau chaude du ballon revient dans un second distributeur de 3 départs munis de vannes.
C'est l'eau chaude de la maison.
Ayant refait ma salle de bain je voulais vérifier que je n'avais pas de fuites. Et en faisant des tests je m'aperçois que je perds un litre d'eau toutes les 4 heures.
Je teste donc sur plusieurs heures en ayant fermé la premier robinet d’arrêt (avant mes cartouches) et là je constate que rien de bouge ! Ouf pas de fuites entre le compteur et ma trappe !
Après différents tests je m'aperçois que si je laisse ouvert le premier robinet, et que je ferme toutes les vannes sur les distributeurs et celui du départ au ballon d'eau chaude, je perds quand même de l'eau.
Bien sûr je n'ai aucune trace d'eau dans ma trappe, toutes les vannes étant fermées comment de l'eau peut passer ?
Je suis devant une énigme.
Je pense déconnecter tous les départs pour voir si un robinet ou une vanne ne laisserait pas passer tout de même de l'eau en étant fermée.
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Merci.
Je suis confronté à un petit souci sur mon système d'eau et malgré tous mes tests je n'arrive pas à déterminer pourquoi à mon compteur d'eau j'ai quelques litres qui partent sans savoir où !
Tout d'abord je vous explique mon système d'eau que je viens de refaire à neuf :
- Mon compteur est dans la cour devant et entre dans une trappe en sous sol dans la maison, le PE doit faire une douzaine de mètres dans le sol.
- A l'arrivée dans ma trappe j'ai un premier robinet d’arrêt me permettant de couper complètement l'eau de la maison.
- Ensuite j'ai un système à double cartouches de filtration muni d'un bypass.
- Ensuite l'eau alimente un premier distributeur de 7 départs munis de vannes.
C'est l'eau froide de la maison !
- De là un 8eme départ placé en bout de ce distributeur alimente mon ballon d'eau chaude en eau froide, ce départ est aussi d'un robinet d’arrêt.
- L'eau chaude du ballon revient dans un second distributeur de 3 départs munis de vannes.
C'est l'eau chaude de la maison.
Ayant refait ma salle de bain je voulais vérifier que je n'avais pas de fuites. Et en faisant des tests je m'aperçois que je perds un litre d'eau toutes les 4 heures.
Je teste donc sur plusieurs heures en ayant fermé la premier robinet d’arrêt (avant mes cartouches) et là je constate que rien de bouge ! Ouf pas de fuites entre le compteur et ma trappe !
Après différents tests je m'aperçois que si je laisse ouvert le premier robinet, et que je ferme toutes les vannes sur les distributeurs et celui du départ au ballon d'eau chaude, je perds quand même de l'eau.
Bien sûr je n'ai aucune trace d'eau dans ma trappe, toutes les vannes étant fermées comment de l'eau peut passer ?
Je suis devant une énigme.
Je pense déconnecter tous les départs pour voir si un robinet ou une vanne ne laisserait pas passer tout de même de l'eau en étant fermée.
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Merci.
16 octobre 2017 à 12:20

Pas de soucis ! J'ai l'habitude des forums je vais attendre ! peut-être une réponse sait-on jamais ?? 

07 octobre 2017 à 20:33

Bonjour et merci de votre réponse, je me suis inscrit sur le forum mais j'aurais aimé avoir une finalité quant au problème car quand c'est résolu bon nombre d'internautes ne donnent plus de nouvelles et c'est bien ce qui est dommage sur les forums !
Je suis moi-même admin d'un forum sur les poêles à granules. ;-)
Je suis moi-même admin d'un forum sur les poêles à granules. ;-)
07 octobre 2017 à 16:13