Bonjour BP84,
Alors en fait la pression remonte gentiment mais effectivement j'actionne une ou deux fois la vanne de remplissage.
Puis de une heure à trois heures la pression remonte gentiment autour de 0.5 bar et la chaudière peut redémarrer.
J'ai déjà essayé de remplir le vase d'expansion en ouvrant le circuit de purge, je l'ai gonflé à 2.5 bars.
Suite à ça même phénomène une heure à trois heures la pression remonte gentiment autour de 0.5 bar et la chaudière peut redémarrer.
Maintenant si j'appuie sur la valve du vase d'expansion, il n'y a plus d'air et ça c’était le lendemain.
Mais la chaudière fonctionne et affiche 1 bar.
Honnêtement je n'y comprends rien.
Alors en fait la pression remonte gentiment mais effectivement j'actionne une ou deux fois la vanne de remplissage.
Puis de une heure à trois heures la pression remonte gentiment autour de 0.5 bar et la chaudière peut redémarrer.
J'ai déjà essayé de remplir le vase d'expansion en ouvrant le circuit de purge, je l'ai gonflé à 2.5 bars.
Suite à ça même phénomène une heure à trois heures la pression remonte gentiment autour de 0.5 bar et la chaudière peut redémarrer.
Maintenant si j'appuie sur la valve du vase d'expansion, il n'y a plus d'air et ça c’était le lendemain.
Mais la chaudière fonctionne et affiche 1 bar.


07 avril 2016 à 13:11

Bonjour,
Cela voudrait dire que si ma vanne de remplissage se ferme mal, alors de l'eau est toujours injectée dans le circuit.
Alors pourquoi la pression baisse ?
Cela voudrait dire que si ma vanne de remplissage se ferme mal, alors de l'eau est toujours injectée dans le circuit.
Alors pourquoi la pression baisse ?
07 avril 2016 à 09:20

Bonjour,
J'ai effectivement une vanne de remplissage dans mon circuit.
Par contre j'ai des écoulements pour la soupape de sécurité lorsque j'ouvre cette vanne.
J'ai effectivement une vanne de remplissage dans mon circuit.
Par contre j'ai des écoulements pour la soupape de sécurité lorsque j'ouvre cette vanne.
06 avril 2016 à 15:31

Bonjour,
J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans.
J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique.
Après une longue période de régulation, s'il fait chaud dehors l’après midi, la pression chute en dessous de 0 bar et la chaudière s’arrête.
Puis au bout de environ 1 heure la pression remonte gentiment et la chaudière redémarre.
J'ai vérifié le vase d'expansion, j'ai l'impression qu'il est vide car quand j'appuie sur la valve rien ne sort.
Je l'ai regonflé une fois avec une pompe en ouvrant le circuit d'eau, j'ai l'impression qu'il est de nouveau vide, mais pas d'eau qui sort.
Avez-vous une idée ? Merci.
J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans.
J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique.
Après une longue période de régulation, s'il fait chaud dehors l’après midi, la pression chute en dessous de 0 bar et la chaudière s’arrête.
Puis au bout de environ 1 heure la pression remonte gentiment et la chaudière redémarre.
J'ai vérifié le vase d'expansion, j'ai l'impression qu'il est vide car quand j'appuie sur la valve rien ne sort.
Je l'ai regonflé une fois avec une pompe en ouvrant le circuit d'eau, j'ai l'impression qu'il est de nouveau vide, mais pas d'eau qui sort.
Avez-vous une idée ? Merci.
06 avril 2016 à 10:03