FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre CYRIL45

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit CYRIL45 sur le forum Plomberie

CYRIL45
a posté 2 messages sur le forum Plomberie :


Multi-Forums

Merci.

Le tuyaux est bien du 27/28 (mesure prise au pied au coulisse) mais c'est une vieille maison.
J'ai dû raboter le tuyau pour l'emboiter dans le raccord de 25, le raccord ne fuit pas après pose.
Le problème vient après, le tuyau alimente la salle de bains, le lavabo est bien alimenté, mais la douche, les toilettes n'ont plus qu’un filet d'eau...

Problème résolu, ça venait de saletés rentrées dans le tuyau, ça a tout poussé, après remise sous pression dans les filtres du pommeau de douche et WC.
06 août 2013 à 20:49
forum consulter ce sujet Perte de pression sur tuyau polyéthylène

Bonjour,

j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée.
Est-ce normal ?
Que puis-je faire pour résoudre le problème ?

Merci d'avance.
06 août 2013 à 13:33
forum consulter ce sujet Perte de pression sur tuyau polyéthylène