Au temps pour moi, je ne suis pas habitué à raisonner en pression.
Je croyais que la HP était la pression mesurable sur la vanne de service (donc proche de celle du compresseur en mode chaud).
L'image 2 ci-dessus montre un refoulement à 82°C, comparable à mon relevé (84°C : compressor et 47° : middle pipe).
14 octobre 2020 à 19:36
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai cherché "régulateur climatique 1 vanne 3 voies", première occurrence :
SOREL-MHCC environ 220€TTC. A étudier.

Attendons d'autres avis.
14 octobre 2020 à 18:17
forum consulter ce sujet Remplacer régulateur Sigmagyr RVP 30 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour Pierrot.

Une discussion récente qui pourrait vous aider : Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
14 octobre 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant problème pression sur le forum Chauffage

Ok. Pour comparaison , cet hiver sur mon "cycle type" en R32, la sonde HP atteignait 84°C au bout de 31min (avant dégivrage) et la sonde milieu de l'échangeur froid -3,8 °C, donc valeurs très comparables à vos relevés, à première vue.

Si la lumière ne jaillit pas sur le forum au vu de ces relevés clairs et précis, une demande d'explications et de conformité pourrait s'envisager avec LG, non ?
14 octobre 2020 à 17:59
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation

Sans rapport (juste pour ma gouverne) ces pressions sont déduites de mesures de température, il n'y a pas de capteur de pression n'est-ce pas ?
14 octobre 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation

Citation :
L'échelle de temps est à multiplier par 2 (un échantillon toutes les 2 secondes).
Noté.
Citation :
LGMV affiche aussi les BP/HP cibles, je ne les ai pas reporté sur l'image pour ne pas trop surcharger les infos.
La BP cible est de 10bars et la HP cible est de 29.6bars.
Si l'échelle verticale est bien en bars (x10-2) ; ça ne va pas du tout : la BP devrait monter à partir des 9 bars initiaux (et non descendre), quant à la HP, elle ne s'infléchit pas à l'approche des 29 bars bien au contraire ?...
14 octobre 2020 à 15:52
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation

Bonjour, pour Briconaute, VETC semble bien connaitre les paramètres, vous allez donc gagner du temps
Citation :
J'ai trouvé la notice du QAA et j'ai essayé de régler chaque paramètre. Si je change les paramètres pour les courbes cela va changer la température pour la consigne de départ.
Mais quand je mets la position du chauffage en marche forcée (soleil permanent) sur le QAA.
La pompe de mise en circulation pour le chauffage au sol ne démarre pas en permanence comme d'habitude sans le QAA
Si le QAA fait démarrer la chaudière et que la v3v régule bien le départ calculé, vous pouvez toujours branchez le circulateur sans passer par la chaudière en attendant de trouver le bon paramètre.
14 octobre 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonjour Lagass, je suis retourné voir l'analyse d'Adel, elle est parfaitement illustrée par vos relevés.

Je voulais dire stratégie globale sachant que sur ce multi LG a deux moyens d'actions (inverter en proportionnel et bypass en TOR). Le bypass servirait alors de protection rapide, mais je ne comprends pas pourquoi la cible du compresseur (INV-target ?) reste en hausse alors que le bypass vient d'être activé par deux fois. Seul l'arrêt d'une UI semble ralentir le compresseur.

Serait-ce un fonctionnement normal du fait d'une surpuissance en début de saison ?
L’échelle des temps est-elle bien en seconde ?
14 octobre 2020 à 12:47
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation

Bonsoir.

D'après wikipedia, les techno "Inverter compressor" et "Hot gas bypass" ont le même but à savoir moduler la puissance (source : https://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_compressor)
L'avantage de l'inverter semble être un meilleur rendement.

Or ici la régulation ne se fait pas avec l'inverter mais avec le bypass. Je n'ai pas compris cette stratégie.
13 octobre 2020 à 23:36
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation

Bonsoir Lagass, je vais aller voir cette question, pas vu que c'était vous.
Si besoin n'hésitez pas à poster sur ce fil, étant donné que vous êtes le seul équipé de l'outil complet. tongue
13 octobre 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir, merci Adel pour votre analyse.

En attendant le retour de Nunoumaior, cette consigne non atteinte reste un mystère pour moi sachant que
1) la puissance est vraisemblablement surdimensionnée (la consigne devrait être atteinte plus rapidement)
2) il s'agit du mode froid pour lequel la position proche du plafond des UI est bénéfique car d'une part la sonde de l'UI surestime la température ambiante, d'autre part le flux d'air frais dé stratifie naturellement la pièce.

Nunoumaior nous dira comment il mesure la température ambiante mais je pense que le technicien qui a connecté sa "valise" n'a pas pu constater que la consigne était atteinte sans quoi il aurait posé son diagnostic et l'aurait signalé..

Au plaisir de vous lire.
13 octobre 2020 à 00:27
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation

Bonsoir Lagass, ce que j'entends :

1) Les 5 électrovannes-UI butent l'une après l'autre.
=> Durées moyenne des "tac-tac" : ~7"90 et délai entre deux "tac-tac": 1"40

2) L'électrovanne-générale (?) : mouvement puis butée très bruyante puis mouvement

3) Les 5 électrovannes-UI sont mis en mouvement l'une après l'autre : bruit très discret de la 1ière et bruit irrégulier de la 4ième.
12 octobre 2020 à 23:16
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir Jeremy,
Je crois qu'avec ces objets connectés, les manuels d’utilisation ont disparu au profit des appli qui guident le client pas à pas. Parfait quand tout va bien mais quand ça veut pas. huffy
Citation :
il n'y a pas un code qui est sur le module wifi à saisir lorsque l'appli du smartphone le demande ?
- Il y a le nom du réseau à connecter et la clé lorsqu'on choisit la procédure manuelle habituelle.
- pas de code en passant par le bouton WPS (c'est l'intérêt).
12 octobre 2020 à 20:23
forum consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Lagass, super ! Je mets le casque dès que possible et reviens. tongue
11 octobre 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une climatisation sur le forum Climatisation

Le branchement semble conforme.

Pour vérifier la sonde, est-ce que la température extérieure s'affiche bien sur la chaudière ?
10 octobre 2020 à 22:43
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Pour Plume, le risque c'est un dégât des eaux. sad
A traiter dès que possible.

Si le manomètre ne déconne pas et si la pression part de 1,5 bar (chaudière froide) et monte toute seule ou monte quand la chaudière chauffe et ne redescend pas quand la chaudière redevient froide alors le robinet de remplissage de la chaudière fuit. Il faut le changer.

Si la pression alterne entre 1,5 (à froid) et 2,6 (à chaud) alors il faut (faire) vérifier le gonflage de la chambre à air du vase d'expansion (ce vase sert justement à lisser les variations de pression).
10 octobre 2020 à 22:37
forum consulter ce sujet Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5 sur le forum Chauffage

Si l'adaptateur n'est pas visible (photo1), l'appli propose les deux solutions suivantes, puis recommencer...
1) retour au paramètres usine (ci-dessus)
2) changer le canal de l'adaptateur (procédure photo 2)

Je pense que si l'adaptateur n'est jamais visible après ça => retour en garantie ou poubelle !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
if adapter not visible


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
switch canal

10 octobre 2020 à 22:08
forum consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum Climatisation

Démarrer le point d'accès de l'UI en faisant 1) 2) 3) et 4) de cette procédure.
L'adaptateur doit alors être visible dans la liste des réseaux wifi accessibles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
point d'accès de l'UI

10 octobre 2020 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum Climatisation

L'UI doit être arrêtée avant l'appairage (le bouton/voyant vert de l'UI doit être éteint).
Retourner aux paramètres usine en faisant 1) 2) 3) et 4) de cette procédure.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
reset to factory Wi-Fi clim Daikin

10 octobre 2020 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir Rh,
Je viens de tester l'App Daikin Online Controller 2.4.1

OK, il faut choisir l'adaptateur intégré et non ceux avec les leds (copie écran).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
choisir adaptateur App Daikin

10 octobre 2020 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum Climatisation

Citation :
La sonde est bien reliée aux bornes 3 et 4 du bornier M2 de la chaudière ? (page 26 notice DUO 3.33 FF HTE)
Au temps pour moi, plusieurs versions de la DUO 3.33 FF HTE !
J'ai maintenant la notice de la Chappée Luna DUO 3.33 FF HTE. tongue
Donc sur celle-ci :
Citation :
Bornier M2 : Bornes 1-2 : branchement du régulateur climatique SIEMENS modèle QAA73 livré comme accessoire. Il n’est pas nécessaire de respecter la polarité des connexions. La barrette présente sur les bornes 3-4 “TA” doit être enlevée. Lire les instructions qui accompagnent cet accessoire pour une installation et une programmation en bonne et due forme.
Bornes 7-8 : branchement de la sonde externe SIEMENS modèle QAC34 livrée comme accessoire.
Lire les instructions qui accompagnent cet accessoire pour une installation correcte.
Correct ?
10 octobre 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage

Du côté chaudière, la notice de la DUO 3.33 FF HTE ne mentionne aucun bus open-therm.
Comment avez-vous raccordé la commande à distance QAA73 à la DUO 3.33 ?
10 octobre 2020 à 18:37
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonjour Briconaute,
Je ne connais pas votre matériel en particulier, mais ça me semble pas trop compliqué en lisant les notices.
Citation :
(notice QAA73)
Le QAA73 est un appareil d'ambiance numérique multifonctions pour un ou deux circuits de chauffage et pour la commande de l'eau chaude sanitaire.
La régulation de la chaudière fournit à l'appareil d'ambiance QAA73 la température extérieure et diverses informations via l'interface de communication Open-Therm.
Sur la base de la température extérieure, de la température ambiante et de différents paramètres, l'appareil d'ambiance calcule les consignes de départ nécessaires pour un ou deux circuits de chauffage et les transmet à la régulation de la chaudière.
La sonde est bien reliée aux bornes 3 et 4 du bornier M2 de la chaudière ? (page 26 notice DUO 3.33 FF HTE)
La température extérieure est-elle affichée sur la chaudière ?
10 octobre 2020 à 18:29
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage

Citation :
sur le site de Mitsubishi electric, ils demandent un identifiant pro, ce que je n'ai pas!
Tous les sites Mitsubishi dans le monde ne sont pas aussi "restrictifs", Google votre manuel sans problèmes en demandant "MXZ-2D40VA service manual", par exemple aussi sur manualslib où il faut juste ne pas être un robot.
10 octobre 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour Jimix, le technicien a-t-il ciblé une carte ?
En tout cas, vous allez connaitre la disponibilité et le tarif des cartes posées.
Merci pour votre retour.
10 octobre 2020 à 15:00
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Citation :
qu'en est-il des capteurs/sondes, ont ils été contrôlés ?
Nunoumaior nous dira ce qu'il a pu savoir. Les capteurs de l'UE sont visibles en #107, voici le circuit de ses UI et ses capteurs.

N'ayant pas vu de capteur BP dans l'UE, seuls les capteurs des UI devraient permettre de connaitre la température des échangeurs froids. Or, avec 4 UI, le risque d'une mesure fausse (échangeur ou ambiante) devrait être faible. Alors je ne comprends pas cette limitation "antigel UI", d'autant plus que Nunoumaior a relevé une température soufflée bien au dessus de 0°C.

De plus, ne s'agissant pas d'une anomalie (#115), cette limitation devrait disparaitre sans intervention de l'utilisateur ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
msz ap35 cricuit frigorifique

10 octobre 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation

Bonjour Flobat.
Avez-vous téléchargé le "service manual" de votre UE pour confirmer le besoin de changer la carte UE ?
10 octobre 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour Adel,
Citation :
Quelqu'un aurait-il la doc de ce modèle pour voir le code défaut svp ?
Sauf erreur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur 33 climatisation

10 octobre 2020 à 10:45
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation

Pour info, les puissances et les rendements annoncés par Mitsubishi :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
combinaison mxz 4f72vf froid

09 octobre 2020 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation

Bonjour,
Extrait du PDF "combinaison Multi Split 2019-2020".

En pratique le compte n'y est parfois pas : http://www.forum-climatisation.com/probleme-puissance-clim-mitsubishi-mxz-4-f72va.html

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
combinaison mxz 4f80vf chaud

09 octobre 2020 à 20:10
forum consulter ce sujet Puissance UE et UI sur le forum Climatisation

Bonsoir SunGg,
Ces vieilles chaudières sont increvables car les pièces souvent dispo et pas chères shy apteur

Les défauts bloquants classiques sont :
- manque de pression eau chauffage (OK)
- perte de flamme (voir thermocouple et doigt magnétique à changer)
- manque de tirage car extracteur totalement encrassé (trop souvent négligé par les chauffagistes).
08 octobre 2020 à 23:27
forum consulter ce sujet Défaut chaudière Saunier Duval Thema C23ev sur le forum Chauffage

Bonsoir Gaet,
Content que vous ayez trouvé. Chez moi avec 2 niveaux je me contente d'1 bar à froid.
Ça marchera très bien ainsi jusqu'à la vérification d'un pro, surveillez régulièrement le manomètre.

La fuite que vous signalez est normale, il doit s'agit d'un ballon d'ECS qui évacue son excès de pression quand il chauffe.

Quant aux "anomalies", si votre installation a fonctionné ainsi pendant des années, je ne m'inquiète pas du tout.
08 octobre 2020 à 23:16
forum consulter ce sujet Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC sur le forum Chauffage

Je vous souhaite de trouver.
Dans la section "clim", nous sommes quelques irréductibles à tenter des dépannages niveau composants pour les courageux. tongue
08 octobre 2020 à 19:33
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Lire "câble UI-UE"
08 octobre 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Raccordement électrique groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Pour Bonopop, Mitsubishi (comme la plupart des constructeurs) vous fournit une procédure d'installation, il suffit de se laisser guider.

Mitsubishi donne même cette info dans sa brochure commerciale. Pour le MXZ-4F80xx, je vois :
Citation :
Alimentation électrique par UE : 1ph + N +T
Câble UE : 3 x 4²
Câble UI : 4 x 1,5²
Protection : 25A

08 octobre 2020 à 18:49
forum consulter ce sujet Raccordement électrique groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Rh, pour retrouver un peu d'efficacité il me faudrait les références de votre UE/UI et de votre adaptateur WIFI (du genre BRPxxxxx ?)
https://www.daikin.eu/en_us/products.html#!?q=brp
08 octobre 2020 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J'ai changé la pompe de charge sanitaire, l'eau du ballon chauffe, cependant la température de la sonde ECS indique toujours 51,5°C
Sortez la sonde de son doigt de gant et observez la température ECS sur l'afficheur. Au besoin ventilez la sonde, la température ne doit pas rester à 51° et descendre vers l'ambiante.

Si l'affichage est déconnant, que la valeur ohmique de la sonde mesurée sur son connecteur débranché est conforme à son type (ex PT2000 = ~2000 ohms), et varie en la chauffant/refroidissant, vérifier que le connecteur de la carte n'est pas oxydé. Si tout est bon, la carte est foutue pour un chauffagiste, peut-être pas pour un électronicien.

Bien évidemment, si la valeur ohmique de la sonde n'est pas conforme, il suffit de la changer (pas cher).
08 octobre 2020 à 17:39
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Oui Jacques, tout est possible y compris un défaut à la terre du circulateur.
Si les 9 résistances (3 x 3) sont câblées individuellement, vous pourriez n'en câbler que 3 et tester.
ATTENTION 400V donc il faudrait Séparer/Condamner/Identifier/VAT. tongue
07 octobre 2020 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème sur chaudière électrique Geminox sur le forum Chauffage

Citation :
Notice REV200:
logo "flamme":Appareil de chauffage enclenché
Si ce logo apparait sur le REV200, vous devriez entendre la pompe à chaleur démarrer et voir ce démarrage sur le Microtech.(led rouge en face symbole piston ?)
07 octobre 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage sur le forum Chauffage

Citation :
page43: E00 signale un arrêt à distance, est activé par l’entrée numérique configurée comme
“Marche-Arrêt (ON-OFF) à distance”
Cet arrêt à distance semble provoqué par le programmateur RV200 ?
Il faudrait vérifier sur l'afficheur RV200 qu'il active bien la pompe.
07 octobre 2020 à 18:37
forum consulter ce sujet Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage sur le forum Chauffage

Ok Nat, c'est ce que j'imaginais.
La photo du milieu montre un Energy 210 Microtech, je mets sa notice pour apprendre à l'utiliser.

Contrôle électronique Energy 210 Microtech
07 octobre 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour Ispa,
Une cause possible : le mode auto (2 points de réglages) n'est pas possible avec tous les matériels (notice p57).
07 octobre 2020 à 13:15
forum consulter ce sujet Mitsubishi PAR-31MAA mode auto point de réglage double sur le forum Climatisation

Bonjour Jacques,
Soit la chaudière soit le disjoncteur.

Déjà vérifier que le calibre du disjoncteur est adapté à la puissance de la chaudière.
Un déclenchement au bout de plusieurs heures me fait craindre un défaut des résistances qui n'apparaitrait qu'à partir d'une certaine température. A confirmer.
07 octobre 2020 à 13:06
forum consulter ce sujet Problème sur chaudière électrique Geminox sur le forum Chauffage

Bonjour,
Citation :
mais comment se fait l'accrochage moteur à la tige de vanne ???
Difficile sans voir, une photo de l'accouplement ?
(je pense par exemple aux vannes thermostatiques dont le "moteur" ne peut que pousser, la tige du pointeau ressort toute seule)
07 octobre 2020 à 12:43
forum consulter ce sujet Fonctionnement vanne 3 voies chaudière murale sur le forum Chauffage

Bonjour Ludo, pour le confirmer il faut télécharger le "service manual" d'une UI et vérifier ce code erreur (je n'ai que le manuel de l'UE).
07 octobre 2020 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème GE Hitachi ram-55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Adel, très heureux de vous croiser ici.

Voici quelques infos, dans l'attente de l'auteur du sujet :
UE : 7,2 kW froid
UI : 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circuit frigorifique clim Mitsubishi

07 octobre 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation

Bonsoir Larla,
Des idées dans ce sujet ? : Notice d'utilisation chauffage à pétrole Red Fire RF-CE2601

Difficile de vous aider sans voir le dispositif.
Faudrait poster des photo pour illustrer votre message initial, peut-être quelqu'un aurait alors des idées ?
06 octobre 2020 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème molette poêle à pétrole Red Fire RF-CE2601 sur le forum Chauffage

Bonsoir Nat72.

A vous lire, il s'agit d'une Geothermik Aqua+ et d'un programmateur Siemens REV 200
J'ai trouvé la notice du programmateur Siemens sur le web mais pas celle de la chaudière.

L'auriez-vous en papier ? Faudrait nous scanner le mode d'emploi poster les photos des boutons si vous n'avez pas réussi.
A moins qu'un connaisseur de cette marque passe par là.
06 octobre 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir Aydan,
Sympa votre projet sur Homebyme.
Je vote pour la console : efficacité grâce à sa position centrale, avec le moins de gêne possible aux occupants, à bonne distance de l'UE.
Le prix ? Bah... si vous êtes content.
06 octobre 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Choix emplacement console ou split sur le forum Climatisation

Bonjour Coco,
Votre description du problème est trop succincte pour un diagnostic à distance, imaginez la tête d'un nouveau médecin télé-consulté à qui vous ne diriez que "j'arrive pas à me lever".

Recherchez la notice (un lien ?), dedans les causes basiques de non fonctionnement.

Si erreur, rechercher son code (en clair sur afficheur UI ou télécommande) avec des leds sur l'UI ou dans l'UE, son explication sur la notice, sur les étiquettes en ouvrant l'UI ou l'UE....

Bref aidez-nous pour que nous puissions vous aider. tongue
06 octobre 2020 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Diloc Frozen sur le forum Climatisation