Bonjour.
En fait après vérification, je me rends compte que ma chaudière qui fait également ECS possède un groupe de sécurité pour le circuit de chauffage, mais pas pour le circuit sanitaire !
Aucune protection de surpression ou de clapet anti retour sur l'arrivée eau froide du ballon.
Ma solution : Acheter un groupe de sécurité sanitaire + 1 vase d'expansion, double sécurité du coup !
En fait après vérification, je me rends compte que ma chaudière qui fait également ECS possède un groupe de sécurité pour le circuit de chauffage, mais pas pour le circuit sanitaire !
Aucune protection de surpression ou de clapet anti retour sur l'arrivée eau froide du ballon.
Ma solution : Acheter un groupe de sécurité sanitaire + 1 vase d'expansion, double sécurité du coup !
12 septembre 2024 à 15:59

Bonjour à tous.
J'aurais une question presque philosophique :-)
J'ai récemment changé mon limiteur de pression sur mon arrivée d'eau.
Le nouveau est réglable (réglé à 3 bars) et il est muni d'un manomètre (l'ancien n'en avait pas).
Du coup, je me rends compte grâce au manomètre que, à certains moments de la journée, ma pression d'eau monte à plus de 6 bars en aval (donc dans mon installation) !
En réfléchissant (un peu), je pense que la surpression vient de mon cumulus (ballon de 110l intégré à ma chaudière gaz).
Question :
On dit en général que le groupe de sécurité du cumulus est là pour éviter les surpressions et envoyer à l'égout pour réguler.
OK, mais le groupe de sécurité est taré à 7 bars...
Du coup, il ne déclenche jamais dans mon cas, et mon installation étant en PER, je ne suis pas sûr qu'elle accepte des montées à 6,5 bars trop régulières.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je me fais des sueurs froides pour rien ? Faut-il mettre un vase d'expansion sanitaire en urgence ?
Pour le vase, vu le volume de mon cumulus (110l) et ma température (ECS 55 degrés), un 5l suffirait, mais est-ce nécessaire ?
Bref, j'attends vos avis/conseils.
Merci à tous.
J'aurais une question presque philosophique :-)
J'ai récemment changé mon limiteur de pression sur mon arrivée d'eau.
Le nouveau est réglable (réglé à 3 bars) et il est muni d'un manomètre (l'ancien n'en avait pas).
Du coup, je me rends compte grâce au manomètre que, à certains moments de la journée, ma pression d'eau monte à plus de 6 bars en aval (donc dans mon installation) !
En réfléchissant (un peu), je pense que la surpression vient de mon cumulus (ballon de 110l intégré à ma chaudière gaz).
Question :
On dit en général que le groupe de sécurité du cumulus est là pour éviter les surpressions et envoyer à l'égout pour réguler.
OK, mais le groupe de sécurité est taré à 7 bars...
Du coup, il ne déclenche jamais dans mon cas, et mon installation étant en PER, je ne suis pas sûr qu'elle accepte des montées à 6,5 bars trop régulières.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je me fais des sueurs froides pour rien ? Faut-il mettre un vase d'expansion sanitaire en urgence ?
Pour le vase, vu le volume de mon cumulus (110l) et ma température (ECS 55 degrés), un 5l suffirait, mais est-ce nécessaire ?
Bref, j'attends vos avis/conseils.
Merci à tous.
09 septembre 2024 à 16:40