Déjà, vérifiez si vous avez du courant sur les prises alimentant vos appareils. Si oui, vos appareils sont défectueux, sinon un disjoncteur a coupé l'alimentation des prises.

Remplacer encore une fois l'ampoule et vérifier au niveau de la douille qu'il n'y pas de trace d'échauffement et que les bornes sont bien sérrées. Ensuite, il y a peut-être un problème au niveau du câble d'alimentation de l'ampoule ; dans ce cas, faites remplacer juste le câble d'alimentation de l'ampoule défectueuse. En ce qui concerne le remplacement de toute l'installation, difficile de juger sans l'avoir vue.

Si vous avez des boutons poussoir, vous devez avoir un télérupteur, vérifiez le réglage de la temporisation. Il est aussi possible qu'il soit hs.

Peut-être est-ce le bouton qui permet de contrôler le bon fonctionnement du différentiel. Il est conseillé de le contrôler une fois par mois.

Sur le côté du télérupteur, il doit y avoir un contact qui permet de choisir le câblage 3 fils ou 4 fils, verifiez qu'il soit réglé sur 3 fils.

Débranchez tous vos appareils, pour les fusibles il faut les contrôler avec un Ohmmètre. Si vous n'en avez pas, récupérez le fusible sur un autre circuit prise qui fonctionne pour être sûr que le problème ne vient pas de là (ne pas mettre n'importe quel fusible). Vérifiez ensuite que vous n'avez pas un différentiel baissé en amont.

Vérifiez la tension à la sortie du compteur edf. Si vous avez aussi 290 volts, appelez edf.

Si j'ai bien compris le câble du four a 5 fils, ce qui doit signifier qu'il est alimenté en triphasé(400V) et votre alimentation a 3 fils donc mono-phasé (230V). Vérifiez la plaque signalétique du four : la tension doit être indiquée.

Un disjoncteur ou un fusible 20 ampères supporte aisément 1700wW. Vérifiez que vos connexions soientt bien sérrées.

Il y a des démarrages à condensateur permanent, à coupleur centrifuge avec condensateur permanent, à relais de démmarage et à coupleur centrifuge ; je n'en connais pas d'autres.

La résistance a dû surchauffé, normalement il y a un contact thermique qui coupe l'alimentation à une température donné, mais il arrive que ce ne soit pas suffisant.

Repiquez-vous sur le câble d'alimentation de la lumière la plus proche de la cuisine, les lumières s'allumeront en même temps que l'éclairage principale ou alors, plus long à faire, "sonnez" les fils jusqu'à trouver le bon (hors tension). Veillez à ne pas surcharger le circuit en metttant trop de points lumineux. Il existe aussi des détecteurs de lignes électriques qui permettent de suivre les câbles à travers les murs.

Normalement vos prises doivent être équipées d'une prise de terre ; couper le courant et démonter une prise pour voir si la terre est branchée (fil vert et jaune). Si vous recevez des décharges, c'est que votre ordinateur a une fuite de courant, la prise de terre protège les utilisateurs mais ne supprimera pas le problème. Il vaudrait mieux éviter de l'utiliser si vos prises n'ont pas de terre.

Peut-être le bruit d'une ligne électrique, on entend comme un bourdonnement, mais géneralement ça se produit sur des lignes électriques importante ou à proximité d'un transformateur.

Vérifiez que la tension de vos ampoules correspond à la tension de l'alimentation, certaines ampoules fonctionnent en 130 volts ou en basse tension. Contrôlez qu'il n'y ait pas de faux contact ou des traces d'échauffement sur le culot.

Si la lumière du grenier n'est pas branchée sur le même circuit que vos prises, ça semble bon. Il faudrait aussi mettre un différentiel 30ma pour les prises, surtout si vous comptez utiliser de l'outillage électrique (perceuse...). Mettez les prises en hauteur en cas d'inondation, l'idéal est de les commander par l'intermédiaire d'un interrupteur.

Si votre convecteur est de classe deux, la terre n'est pas nécessaire ; ça veut dire qu'on ne peut accéder à des éléments susceptibles d'être sous tension, la sécurité électrique étant assurée par la construction.

Il faut insérer l'interrupteur sur le câble d'alimentation de l'interrupteur des 2 vitesses. Débrancher le câble d'alimentation des 2 vitesses, le brancher sur l'interrupteur, ressortir par la deuxième borne (rajouter un fil) et le rebrancher sur l'interrupteur des 2 vitesses.

Vérifiez qu'il ne soit pas en marche forcée, il y a un petit interrupteur pour mettre en forcée ou en normale. Pour les télérupteurs il y a 2 câblages possibles : 3 fils ou 4 fils, tout dépend de votre type d'installation.

Les relais heures creuses sont normalement utilisés pour les chauffe-eau ; le pouvoir de coupure du relais est limité. En plus, pour alimenter 7000 watts, il faut un câble de section 6 carré. Certains chauffe-eau atteignent 6000 watts alimentés par du câble de 4 mm, et vos radiateurs ont une puissance supérieure. Il faudrait répartir la puissance sur au moins 2 relais branchés en parallèle mais ce n'est qu'une hypothèse.

Pour un montage série, vous branchez l'alimentation sur une borne, vous ressortez par la deuxième borne et vous branchez le fil sur la première borne de la deuxième prise, vous ressortez par la deuxième borne pour aller sur la troisième prise, etc. Il faut brancher les prises à la queue-leu-leu pour faire simple...

Oui, avec ce genre d'équipement il y a souvent des problèmes d'échauffement, normalement le variateur possède une sécurité thermique qui se déclenche en cas de sur-chauffe, dans ce cas il faut attendre que le transformateur refroidisse.

Le tournevis indique la présence de tension mais ne donne pas la valeur de cette tension, vous pouvez avoir 110 volts au lieu de 230 volts. Vérifiez votre fusible ou récupérez un fusible identique sur un autre circuit prise qui fonctionne. Si le fusible est bon, alors une connexion ou un fil sont débranchés.

D'après mon expérience ce n'est pas bon signe, il peut s'agir d'un condensateur (si thermostat électronique) qui va bientôt lacher ou d'un problème de tension, resserez les bornes d'alimentation et regardez si vous trouvez des traces d'échauffement sur les composant électroniques ou les relais.

Tout dépend de l'intensité cumulée de vos appareil. Si vous dépassez la valeur du disjoncteur (20 ampères) vous risquez de faire disjoncter ou pire de faire surchauffer le câble d'alimentation. Additioner l'intensité de vos équipements et voir si le résultat en Ampères est compatible avec la valeur du disjoncteur. Tenir compte, si vous mettez en route tous vos appareils en même temps, du courant d'appel à l'allumage.

Pour information, les prises sont normalement branchées en parallèle.

Vous pouvez en mettre un, mais pour une meilleur sélectivité 2 serait mieux. Un disjoncteur 30 mA peut se déclencher à partir de 15 mA, si la somme du courant de fuite des 2 salles de bain dépasse les 30 mA votre différentiel risque de disjoncter souvent.

Vérifiez le disjoncteur du relais heures creuses, il se peut que le relais soit hs, il y a aussi une protection interne dans le compteur électronique (fusible 4 ampères).

Vérifiez que la puissance du starter correspond bien à celle du néon, c'est inscrit dessus.

Vérifier bien que votre éclairage n'est pas commandé par plus de 2 boutons poussoir. Généralement quand on met un télérupteur c'est pour cette raison, alors que le va-et-vient comporte 2 points d'allumage.

Les enroulement du transformateur ont du sur-chauffer avec le temps et ils pompent plus de courant. On peut vérifier la résistance des enroulement mais encore faut-il connaître la valeur de référence. Avec une pince ampermétrique, on pourrait mesurer l'intensité absorbée par le primaire pour contrôler si le problème vient du transformateur. Vérifier que la puissance du transformateur est bien compatible avec la puissance de vos ampoules on ne sait jamais, mais le transformateur risque de lacher dans pas longtemps.

Vérifier que la troisième lampe est bien branchée en parallèle et non en série, ce qui provoquerait une chute de tension. Il doit avoir une erreur dans votre branchement.

Il y a aussi les parasites des lignes électriques qui pertube le signal ; dans ce cas vérifier que le câble de transmission ne se trouve pas à côté de câbles électriques ou de l'armoire. Apparament il s'agit plus d'un problème de signal que d'une baisse de tension de l'alimentation 230 volts ?

Le disjoncteur différentiel 30 mA protège des court-circuits et des défauts d'isolement (protège les personne contre les fuites de courant).
Sur les circuit prises et salle de bain, le disjoncteur simple court-circuit et le disjoncteur principale différentiel (500 ma type S°)
Pour les autres circuits, il existe aussi des interrupteurs différentiels.
Sur les circuit prises et salle de bain, le disjoncteur simple court-circuit et le disjoncteur principale différentiel (500 ma type S°)
Pour les autres circuits, il existe aussi des interrupteurs différentiels.

S'agit-il du câble de la prise ou de l'appareil ? Si c'est la prise, vérifier qu'il ne s'agit pas de triphasé.

Il faudrait le remplacer par une minuterie ou plus simplement par un détecteur de préscence. Il ne s'allumerait que pendant les passages et le niveau de lumière, ce qui assure en même temps une petite sécurité en cas d'intrusion.

Il y a peut-être un problème sur un de vos appareils. Débrancher tous les appareils et les remettre en route un par un, et voir si il y en a un qui pose problème. Certains disjoncteurs possèdent un réglage pour l'intensité (15A, 30A ; 45A ou 60A). Vérifier le vôtre ou voir la notice.

Certaines ampoules ne fonctionnent pas correctement sur les variateurs, demandez conseil au vendeur.

En principe sur un va-et-vient vous avez 3 bornes : une borne pour l'alimentation et deux pour les navettes ; sur le deuxième interrupteur vous retrouvez les deux bornes des navettes et le fil qui va à la lampe. Normalement, il n'y a aucun pontage. A moins qu'il ne s'agisse d'un interrupteur double et le pontage servirait à alimenter deux circuits.

Mettre un 30 mA, ensuite le disjoncteur. Si le disjoncteur principal comporte un différentiel 500 mA, il n'est pas la peine de rajouter un 300mA.

Mettre un bornier de répartition : vous branchez l'alimentation et vous distribuez selon vos besoins. A mettre à l'abri, à l'intérieur d'un coffret, en vente dans les magasin de matériel électrique.

Vérifier les fils du circuit (serrage connexion), sinon c'est le différentiel qui est hs si il ne tient pas même si tous les circuits sont coupés. Il peut aussi couper en cas de phases mal équilibrées.

Pour le salon, tirer une alimentation de la première lampe à la futur deuxième lampe (en parallèle). Pour l'autre, la supprimer en veillant à ne pas laisser les fils sous tension.

Vous pouvez mettre des disjoncteurs 16 ou 20 ampères.

Le neutre peut être commun à plusieurs circuits, repiquez-vous à l'endroit qui vous convient le mieux.

Votre appareil a besoin de 2 phases pour fonctionner, il y a sans doute deux circuits alimentés séparement, respecter le schéma.

LA TERRE NE SE RACCORDE PAS A L'INTERRUPTEUR MAIS A LA LAMPE.

Si vous mettez des ampoules 24 volts sur un circuit 230 volts, ça ne va pas marcher longtemps ou alors il faut mettre un transformateur. Enlevez vos 3 lampes et mettre l'interrupteur en marche si ça ne disjoncte pas, c'est que le problème vient de vos ampoules 24 volts.

Ne pas oublier le différentiel 30mA.

Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur.