Profil du membre Meikyo35
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
Membre inscrit Meikyo35

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Merci beaucoup VETC d'avoir pris le temps de répondre.
Ma compréhension du système :
- La PAC ne chauffe qu'un ballon tampon. D'ailleurs au niveau de la PAC j'ai accès à aucun menu de régulation,
- La régulation se fait au niveau de chaque circuit,
- J'ai mis des courbes de chauffe à 0.5 pour faire baisser la température il fait presque 25° dans la maison avec des courbes à 0.5,
- Mais j'ai surtout l'impression que la régulation ne se fait pas et que la courbe de chauffe n'est pas respectée.
Voici des photos de mon installation et de ce que je vois sur les régulateurs et sur la PAC.
Un grand merci une nouvelle fois.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Ma compréhension du système :
- La PAC ne chauffe qu'un ballon tampon. D'ailleurs au niveau de la PAC j'ai accès à aucun menu de régulation,
- La régulation se fait au niveau de chaque circuit,
- J'ai mis des courbes de chauffe à 0.5 pour faire baisser la température il fait presque 25° dans la maison avec des courbes à 0.5,
- Mais j'ai surtout l'impression que la régulation ne se fait pas et que la courbe de chauffe n'est pas respectée.
Voici des photos de mon installation et de ce que je vois sur les régulateurs et sur la PAC.
Un grand merci une nouvelle fois.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







09 janvier 2023 à 21:13

Bonjour à tous.
Je dispose de l'installation suivante :
- un circuit de plancher chauffant
- un circuit de radiateur
- 2 PAC Atlantic Alfea Duo (la seconde en esclave de la première)
- 2 régulateurs ESBE 90 C (1 par circuit)
- 2 circulateurs Salmson Sirux Home 60-25 (1 par circuit)
- 2 vannes 3 voies
- 1 ballon tampon chauffée par la PAC
A noter que je possède 3 sondes extérieures : 2 associées aux régulateurs et une aux PAC et que les valeurs fournies sont cohérentes. Pas de sonde d'ambiance intérieure
Sur la PAC je suis ne mode Confort réglé à 21°
Les paramètres de régulation sont gérés par les deux régulateurs ESBE (j'ai vérifié dans la PAC les paramètres de réglage de la courbe d'eau ne sont pas accessibles)
Ce que je constate :
- La température dans les circuits est grosso modo de 15° à 20 supérieure à la consigne de départ
Par exemple mes courbes d'eau sont à 0.5, et actuellement les consignes de départ des deux circuits sont à 22 ° et l'eau dans le le plancher chauffant est à 35° et celles des radiateurs à 48°
Je ne sais pas Qui commande à la PAC de chauffer de l'eau ? Est ce les régulateurs ESBE ?
Je n'arrive pas à comprendre mon pb pourquoi l'eau est si chaude dans les circuits
- Soit mes vannes 3 voies ne font pas le travail et il faut les changer ou les débloquer.
- Soit la température de l'eau dans le ballon tampon est si chaude que la régulation n'arrive pas à la refroidir et du coup comment faire pour que la PAC chauffe une eau moins chaude
A noter que mon système vient d'être totalement désembourbé (mais je ne saurais pas dire si le problème de régulation date de l'opération ou avant car c'était tellement bouché que ça chauffait pas).
Merci d'avance pour votre aide à tous.
Je dispose de l'installation suivante :
- un circuit de plancher chauffant
- un circuit de radiateur
- 2 PAC Atlantic Alfea Duo (la seconde en esclave de la première)
- 2 régulateurs ESBE 90 C (1 par circuit)
- 2 circulateurs Salmson Sirux Home 60-25 (1 par circuit)
- 2 vannes 3 voies
- 1 ballon tampon chauffée par la PAC
A noter que je possède 3 sondes extérieures : 2 associées aux régulateurs et une aux PAC et que les valeurs fournies sont cohérentes. Pas de sonde d'ambiance intérieure
Sur la PAC je suis ne mode Confort réglé à 21°
Les paramètres de régulation sont gérés par les deux régulateurs ESBE (j'ai vérifié dans la PAC les paramètres de réglage de la courbe d'eau ne sont pas accessibles)
Ce que je constate :
- La température dans les circuits est grosso modo de 15° à 20 supérieure à la consigne de départ
Par exemple mes courbes d'eau sont à 0.5, et actuellement les consignes de départ des deux circuits sont à 22 ° et l'eau dans le le plancher chauffant est à 35° et celles des radiateurs à 48°
Je ne sais pas Qui commande à la PAC de chauffer de l'eau ? Est ce les régulateurs ESBE ?
Je n'arrive pas à comprendre mon pb pourquoi l'eau est si chaude dans les circuits
- Soit mes vannes 3 voies ne font pas le travail et il faut les changer ou les débloquer.
- Soit la température de l'eau dans le ballon tampon est si chaude que la régulation n'arrive pas à la refroidir et du coup comment faire pour que la PAC chauffe une eau moins chaude
A noter que mon système vient d'être totalement désembourbé (mais je ne saurais pas dire si le problème de régulation date de l'opération ou avant car c'était tellement bouché que ça chauffait pas).
Merci d'avance pour votre aide à tous.
09 janvier 2023 à 11:53

J'ai appliqué une astuce proposée sur le forum à savoir fermer l'eau et tirer la chasse d'eau. Ça m'a permis de vider l'eau.
J'ai ensuite mis du vinaigre blanc toute la nuit pour détartrer.
Ça a bien marché j'ai réussi à le faire fonctionner normalement deux fois.
Là de nouveau il n'évacue plus même en faisant l'astuce décrite au début et le bruit est bizarre.
J'ai l'impression que ça ne sent plus.
Merci pour votre aide.
J'ai ensuite mis du vinaigre blanc toute la nuit pour détartrer.
Ça a bien marché j'ai réussi à le faire fonctionner normalement deux fois.
Là de nouveau il n'évacue plus même en faisant l'astuce décrite au début et le bruit est bizarre.
J'ai l'impression que ça ne sent plus.
Merci pour votre aide.
15 novembre 2020 à 14:27

Bonjour.
J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque.
Au RDC j'ai un Sanibroyeur.
Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus.
Il se remplit, je l’entends broyer mais la pompe ne se met pas en route pour l'évacuation.
Ça sent très mauvais.
A noter qu'après la réouverture de l'eau quand je l'ai rempli ça a coulé par en dessous.
Il n'a pas l'air bouché utilisant du papier qui se dissout et rien d'autre n'a été mis dedans. Il ne sert qu'à la petite Commission.
A noter aussi que j'ai toujours eu dans cette salle de bain une odeur d'égout non identifiée et là ça s'est fortement accentué.
Merci.
J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque.
Au RDC j'ai un Sanibroyeur.
Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus.
Il se remplit, je l’entends broyer mais la pompe ne se met pas en route pour l'évacuation.
Ça sent très mauvais.
A noter qu'après la réouverture de l'eau quand je l'ai rempli ça a coulé par en dessous.
Il n'a pas l'air bouché utilisant du papier qui se dissout et rien d'autre n'a été mis dedans. Il ne sert qu'à la petite Commission.
A noter aussi que j'ai toujours eu dans cette salle de bain une odeur d'égout non identifiée et là ça s'est fortement accentué.
Merci.
14 novembre 2020 à 16:01
