FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre Mages

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit Mages

Mages
a posté 32 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Plomberie

Merci pour la réponse.

Ce qui me tracasse c'est le fait de ne pas pouvoir mettre un support tout le long des bordures de la baignoire et d'avoir à laisser un espace entre les coins et le support.
Je ne vois pas à quoi il peut servir ni pourquoi il est préconisé (obligatoire) ?

Je voulais faire une structure en rails et montants métalliques pour encastrer la baignoire comme sur la photo attachée. Dans ce cas, la totalité de la périphérie de la baignoire est supportée. Et ça ne colle pas avec les préconisations du mode d'emploi.

Les pieds/plots réglables étaient fournis avec la baignoire et sont déjà installés.
Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
structure baignoire encastrée

11 février 2024 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème fixation baignoire encastrée sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire.
Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit: support en dur ou sous forme d'équerres (entre 50mm et 80mm)

Je n'ai jamais vu ça dans les installations encastrées sur Youtube ou autre et je ne vois pas l'intérêt d'une telle réservation d'espace.
Quelqu'un connaîtrait-il la raison ?
Je joins la photo de la notice.
Merci!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réservation baignoire encastrée

11 février 2024 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème fixation baignoire encastrée sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour à tous.

Le contexte
Je fais une installation domotique et j'ai donc deux tableaux de 1m de haut sur 60cm de large.
Celui du bas (sur la photo) va recevoir les modules de domotique.

Pour faciliter le câblage à l'intérieur du tableau j'ai acheté du fil souple. J'arrive donc avec du RO2V en 2x16mm² depuis l'extérieur sur le bornier en bas du tableau domotique et je comptais relier le tableau du haut avec du fil souple (ça prend moins de place dans le tableau).

Ma question
En regardant mon montage je me demande s'il y a une hauteur limite pour relier la phase et le neutre sur un bornier à l'intérieur du tableau. Le bornier sera à une vingtaine de centimètres du sol fini et je me demande en cas de forte inondation ce qu'il peut se passer (ballon d'eau chaude dans le même local technique qui se vide par exemple).
Je n'ai rien trouvé dans la norme sur le sujet mais le cas est peut-être pas prévu car ce type d'installation est peu commun.
Je sais que les prises électrique de plus de 20A doivent être au moins à 12 cm du sol fini.
Donc j'imagine que ça peut être le même genre de recommandations pour le bornier du tableau.
Si jamais quelqu'un sait si c'est spécifié quelque part dans la norme.... Je n'ai pas trouvé.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 902965 tableau elec

26 février 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Hauteur minimale raccordement sur bornier sur le forum Électricité

Bonjour GL.

Merci pour cette longue réponse.
En gros nous sommes tout à fait d'accord mais je dois mal m'exprimer ou mal me faire comprendre.

Les deux éléments de protection ne servent pas les mêmes buts et c'est pourquoi j'ai mis les deux sur mon installation.

Je ne suis pas dans une région à risque fort de foudre mais j'ai préféré en mettre un. J'avais rempli le formulaire Legrand et étant donné que je suis en montagne avec des lignes aériennes pas loin de mon domicile j'ai préféré jouer la prudence.

Merci pour votre aide et bonne journée.
29 septembre 2022 à 14:55
forum consulter ce sujet Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ? sur le forum Électricité

Bonjour GL.

J'avais apporté une réponse à ma question mais elle n'a pas été publiée...
Citation :
Erreur d'écriture : ce n'est pas également.


Vous jouez sur les mots mais vous avez raison. Sauf que les deux dispositifs ne fonctionnent pas de la même façon si j'ai bien compris les fiches techniques Legrand.

Le parafoudre que j'ai acheté déclenche à partir de 336v et met 5s à agir.
Le déclencheur à seuil de surtension déclenche à partir de 275v et déclenche en max 0.75s à 350v.

Sources:
Parafoudre: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00359FR_04.pdf
Déclencheur: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01592FR-02.pdf

La raison: j'ai vu sur un forum domotique un électricien qui disait qu'il en installait systématiquement et comme ça coûte dans les 20€ je ne me suis pas privé.
Ayant quelques milliers d'€ de domotique, onduleurs, etc... .

5 secondes pour protéger l'installation avec le parafoudre ça paraît long. Donc je pense avoir fait un choix de raison en mettant les deux mais je ne savais pas pourquoi avant.

Bonne soirée.
Mages
28 septembre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ? sur le forum Électricité

En cherchant dans les docs techniques de Legrand je pense avoir trouvé ma réponse.

Le parafoudre déclenche bien en cas de surtension mais il déclenche à partir d'une tension plus élevée et met plus de temps à déclencher.

Bonne journée.
28 septembre 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ? sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

J'ai acheté pour mon installation un déclencheur à seuil de tension ainsi qu'un parafoudre.
Pour moi les deux sont complémentaires et protègent de problèmes différents mais un ami me dit que le parafoudre protège également des surtensions réseau.

Qu'en pensez-vous ?

Merci.
28 septembre 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ? sur le forum Électricité

Bonjour CMT,

Merci pour votre aide.

Je ne sais pas exactement quelles informations il vous manque.
Chaque satellite va accueillir 16 circuits maximum protégés par des disjoncteurs de calibre de 2A à 20A avec du fil de 1,5 mm² ou 2,5mm². Le 6mm² des plaques de cuisson sera géré à part.

Je comptais mettre des blocs de distribution Phoenix Contact 6/18x2.5 pour ce faire.
On peut les alimenter en entrée avec du 10mm² max (6mm² nominal) et en sortie on peut distribuer du 0.14 à 4mm² (2,5mm² nominal).

L'intensité nominale est de 24A pour les sorties et de 41A en entrée (pour du 6mm²).
Dites-moi si vous avez besoin de plus d'informations.

Merci.
22 juin 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Section vers bornier de terre intermédiaire sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

Pour des raisons de simplification du câblage dans mon installation j'aimerais rajouter des borniers intermédiaires de terre sur rail DIN à chaque étage de disjoncteurs.

Il faut donc que je les relie au bornier principal de terre.

Ma question est de savoir quelle section de conducteur de terre je dois utiliser entre le bornier de terre principal et ces satellites secondaires. Sachant que mon conducteur de terre principal arrivant de la barrette de coupure est en 16 mm².

Merci pour votre aide.
22 juin 2022 à 02:28
forum consulter ce sujet Section vers bornier de terre intermédiaire sur le forum Électricité

Citation :
Attention c’est ardu
En effet, j'ai un bon mal de tête et ils renvoient sur d'autres normes non gratuites.

J'en ai profité pour refaire une passe sur les forums et il y a des témoignages où ça passe et d'autres où ça ne passe pas le consuel.

En tout état de cause, ce n'est pas conforme d'avoir les conducteurs non gainés dans une goulotte "faite maison" car le conducteur doit avoir une protection aux normes ayant passé toute une série de tests et respectant les normes en vigueur.

Ça va être bien galère car j'ai 60 gaines basse tension et 30 gaines très basse tension à faire arriver dans deux tableaux l'un au-dessus de l'autre (domotique filaire).
Je sens que je vais bien m'amuser... cry
Bon week-end.
18 juin 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ? sur le forum Électricité

Bonjour,

Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA jusqu'au tableau.

J'ai fait beaucoup de recherches et n'ai trouvé nulle part de texte normatif l'imposant.

Dans la NF C 15-100 A5 on a bien le paragraphe suivant qui demande une protection des conducteurs :
Citation :
10.1.4.2.2 "Constitution de la GTL - La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d'une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques."
Plus loin au paragraphe "10.1.4.2.2 Constitution de la GTL" la norme évoque des éléments constituant la GTL et il n'est pas fait mention de la goulotte (qui ne fait donc pas partie de la GTL a proprement parler mais constitue une protection pour les conducteurs au même titre que les gaines ICTA qu'elle peut donc remplacer).

Comme je fais une goulotte en Fermacell (ignifuge) les conducteurs sont bien protégés contre ces deux risques comme ils le seraient avec des gaines ICTA, non ?

Ou alors il y a un truc qui m'échappe.
Merci pour votre éclairage !
18 juin 2022 à 12:54
forum consulter ce sujet Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ? sur le forum Électricité

Citation :
Tout fil doit avoir une protection mécanique.
Cette protection mécanique doit répondre à des certifications et des agréments (c'est le cas des goulottes pour GTL).
Vous ne pouvez pas les faire circuler dans une enveloppe en bois ou en placo.
J'ai lu que les conducteurs devaient être protégés mécaniquement dans les vides de construction mais peut-on considérer que cette GTL maison est un vide de construction ?
Vous sauriez me pointer où la norme exige cette protection mécanique ?
J'ai vu des GTL faites maison (en photo) qui ont passé le consuel et les gaines été coupées avant l'arrivée au tableau.

Si je dois faire arriver les gaines au tableau je suis dans la mouise... donc j'aimerais en être sûr.
Merci !
17 juin 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Je reviens vers vous car en lisant la NF C 15-100 amendement A5 j'ai l'impression qu'il est obligatoire de mettre le tableau de communication DANS la GTL où se trouve le tableau de répartition.
Est-ce que c'est une recommandation ou une obligation ? C'est pas vraiment clair dans la formulation :
Citation :
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
...
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.
...
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- des éléments dédiés à la communication décrits dans le Titre 11.
Dans mon cas le tableau de communication est dans le bureau avec un routeur 4G donc les circuits des réseaux de communication ne passent pas par la GTL (je ne suis pas en filaire).

Et que veut dire "Dès qu'ils sont prévus d'être installés" ? Ça veut dire qu'on peut s'en passer ?
Est-ce que le consuel peut m'embêter ?
Merci pour votre aide !
17 juin 2022 à 17:41
forum consulter ce sujet A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ? sur le forum Électricité

Citation :
La dernière version de la norme (amendement A5) est également disponible gratuitement sur la boutique AFNOR.
En effet, en la cherchant depuis un moteur de recherche bien connu on la trouve.
Depuis celui de l'AFNOR on n'a que l'ancienne version.

Merci, ça va enfin être clair.
17 juin 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Citation :
Vous faites peut être référence à un doc de chez Legrand où il y une coquille.

Oui, c'est en effet ma référence. Dire que je me suis pris la tête à cause de cette coquille et que beaucoup de gens se basent sur cette doc pour faire leur installation... .

Merci beaucoup, ça va me simplifier la vie.
17 juin 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Norme positionnement départ vers un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour CMT, et merci pour votre message.

Citation :
C'est l'ETEL qui fait 600x250, pas la GTL (vous confondez avec la norme d'avant 2015).

En effet, j'ai téléchargé la version gratuite de l'AFNOR mais a priori c'est une vieille version de 2002 et j'ai des infographies qui, elles, sont à jour.
D'où mon incompréhension sur pas mal de points.
Citation :
Je suppose que votre dessin est une vue de dessus.

Tout à fait, j'ai oublié de le préciser.
Citation :
Pour moi c'est bon si les fils arrivent sous gaine jusqu'au tableau?

Non, je prévois de les couper à l'arrivée en haut de la goulotte fabriquée maison. Pourquoi faudrait-il qu'elles arrivent jusqu'au tableau? Dans les goulotte en saillie faites en PVC les électriciens coupent les gaines en haut de la goulotte, non?

Merci.
17 juin 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison.
Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL.

L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux arrivées/départs qui doit faire minimum 600mm x 250mm.
La GTL est la solution technique apportée pour organiser ces équipements.
La GTL doit faire minimum 600mmx 200mm.
Or, les GTL vendues dans le commerce pour installation en saillie font moins de 600mm de large.
Première interrogation de ma part.

Ensuite, rien n'est expliqué sur la structure de la GTL et comment les éléments sont fixés dedans.
Dans mon cas le plus simple serait que l'ouverture vers les conducteurs fasse 35 cm de large alors que mes coffrets font 600 mm de large. Donc ça donnerait ça schématiquement (voir fichier attaché)

Ma question est de savoir si cette construction faite maison répondrait à la norme.
Ce qui me pose particulièrement question ce sont les renvois de cloison sur lesquels je vais fixer mon tableau de répartition et qui "gênent" un peu l'accès à des conducteurs qui seraient dans les coins du volume dédié aux réseaux (je ne sais pas si je suis clair). On pourrait y accéder en contournant le bout de cloison.

Merci pour votre aide!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
etel gtl est-elle aux normes

17 juin 2022 à 00:51
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Dans mon tableau de répartition principal, l'alimentation depuis le disjoncteur d'abonné (situé à l'extérieur de la maison) arrive par le bas de la GTL .

J'ai besoin d'alimenter un tableau divisionnaire situé dans le garage et le plus simple pour moi serait de repartir par le bas de la GTL.
A priori la norme dit que que si les arrivées se font par le bas, les départs doivent se faire par le haut (sur une GTL qui fait toute la hauteur).

Est-ce que cette règle s'applique également pour un repiquage vers le tableau divisionnaire ?
Si oui, une idée d'où trouver cette information dans la norme NF C 15-100 ?
Merci.
16 juin 2022 à 21:25
forum consulter ce sujet Norme positionnement départ vers un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Citation - @GL :
Par contre, l'amener et la raccorder sur le rail oméga pourrait avoir un intérêt si la foudre était véhiculée par une ligne téléphone ou un coaxial relié à une antenne râteau.
Apparté : Grâce à cette phrase j'ai appris que le profilé rail DIN "classique" est dit de forme Omega.

Pourquoi ça aurait un intérêt ? Les prises sont reliées au rail ?
Dans ce cas là j'imagine que le but est de diriger la foudre vers la terre.
Donc il faut une liaison la plus courte possible (j'ai lu <50cm conseillé par la norme).
Dans mon cas ça va être à 15 mètres donc...

A priori je ne serai de toute façon pas concerné pour l'instant puisque relié avec un routeur 4G.
Citation - @SylvainD :
Dans un coffret de communication il est en général suggéré une terre de 6mm² reliée au répartiteur TV.
Je n'en aurai pas dans mon coffret.
Je n'ai pas la télé et tout sera raccordé en câble Ethernet.

Merci pour vos avis.
11 juin 2022 à 18:42
forum consulter ce sujet A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ? sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements.

Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique qu'il y avait un bornier de terre dans le tableau de communication DTI alimenté depuis le bornier de terre principal en 16mm².
Du coup je me demande à quoi sert cette terre (à quoi est-elle reliée) et comment applique le même principe à mon installation déportée ?
Je me vois mal apporter la terre 15 m plus loin avec du 16mm²...

Merci pour vos éclairages.
11 juin 2022 à 00:35
forum consulter ce sujet A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ? sur le forum Électricité

Bonsoir lecreusois,
Citation :
Tout est expliqué dans la Doc Legrand
Euh, non, c'est d'ailleurs bien le problème. J'ai dû lire d'autres sources pour mieux cerner le sujet (types de parafoudre en particulier). Après la doc est bien faite et claire au début. Après, ça se gâte en sautant pas mal d'explications. On dirait que deux personnes différents ont rédigé la doc.

Je vais partir sur un modèle auto-protégé mais sans être sûr du résultat puisque je ne connais pas le courant de court-circuit de mon installation. A moins de faire appel à un bureau d'études (les électriciens savent-ils eux-mêmes faire ce calcul et surtout le font-ils lorsqu'ils installent un parafoudre ???) je ne vois pas comment connaître cette valeur. C'était un peu le sujet de ma question restant en suspens. Si jamais un électricien pro passe par-là...

Merci et bonne soirée.
01 juin 2022 à 22:22
forum consulter ce sujet Comment choisir le type de parafoudre sur le forum Électricité

Complément d'information.

Grâce à une autre doc trouvée sur le net je comprends mieux le type de parafoudre par rapport au type d'onde de foudre. https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Caract%C3%A9risation_de_l%E2%80%99onde_de_foudre

En résumé :
- Parafoudre type 1 : pour se protéger de la foudre directe (onde de type 10/350 µs).
- Parafoudre de type 2 : pour se protéger de la foudre indirecte (on de type 8/20 µs) pour une valeur de courant max.
- Parafoudre de type 3 : pour se protéger de la foudre indirecte (on de type 8/20 µs) pour une valeur de Tension max.

Donc à moins d'habiter dans un lieu très isolé (sans voisins) et de ne pas avoir de point haut autour de sa maison, peu de chance de se prendre la foudre sur ou a proximité de la maison et d'avoir un coup de foudre direct.
Donc on peut éliminer le parafoudre de type 1.
Reste le type 2 + type 3 qui protège a priori pas mal de la foudre indirecte tant niveau intensité du courant que différence de potentiel (Umax).

Reste l'histoire de calcul du courant de court-circuit local présumé (Icc).

Donc dans mon cas un 00 39 51 de chez Legrand devrait faire l'affaire. Je compléterai avec un onduleur dans la baie de brassage pour protéger l'alimentation de l'informatique.
Qu'en pensez-vous ?
31 mai 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Comment choisir le type de parafoudre sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus je suis en basse montagne (600 m d'altitude donc orages violents possibles tout de même).

J'ai lu les différents sujets sur l'installation d'un parafoudre + pas mal de docs et sujets ailleurs sur le net.
En particulier j'ai lu cette doc de référence : legrand-guide-technique-parafoudres.pdf

Je pense avoir compris les grandes lignes : il faut que la surtension générée par la foudre puisse être évacuée le plus vite possible soit vers la terre soit vers le réseau sans qu'elle se propage (ou le moins possible) vers les équipements en aval du réseau.

Néanmoins, je butte sur certaines questions :
- Comment choisir le type de parafoudre ? Selon quels critères ? Ça reste très flou (pour un non électricien) dans la doc Legrand qui parle de types de parafoudre mais pas des critères qui vont faire choisir tel ou tel parafoudre (page 10).
Il y a un questionnaire avec des exemples mais je ne comprends pas comment ils arrivent à leur conclusion de choix de parafoudre. Je crois comprendre que les parafoudres sont classés en capacité d'absorption de la foudre et que selon le contexte on va utiliser un parafoudre plus ou moins performant. Par contre je ne comprends pas comment on arrête le choix.

- Ensuite une fois le parafoudre préconisé choisi, il faut également calculer et prendre en compte le courant de court-circuit au point d'installation. En fonction de ce calcul il faudra soit choisir un parafoudre auto-protégé, soit choisir un parafoudre sans protection de court-circuit et rajouter cette protection dans le tableau en amont du parafoudre. Là encore, pas évident de prendre une décision sans savoir faire ce calcul (les grandes lignes du calcul ici: http://neanne.univ-tln.fr/IMG/pdf/ue2a-pde_ch6_-_calcul_icc.pdf).
Comment calculer ceci sans logiciel spécialisé et sans connaître les paramètres liés au réseau extérieur ?

- Ensuite pour limiter le risque de dégât sur l'installation on peut être amené à mettre des parafoudres en cascade dans l'installation. Qui plus est si le matériel à protéger est à plus de 10 m du tableau (phénomènes de résonances de tension). Ce qui est mon cas : bureau à 15m du tableau électrique avec tout le matériel informatique. Et là encore je n'ai pas vu cet élément pris en compte dans les aides apportées sur ce forum. A minima il faudrait mettre des parafoudres de type T3 sur les prises ou mieux, un onduleur avant le matériel sensible.

Donc je ne comprends pas comment vous pouvez conseiller les forumeurs sans connaître tous ces paramètres. C'est l'usage dans les installations électriques individuelles? On fait "en gros" sans rentrer dans le détail des calculs ? Ça suffit pour une installation individuelle ?

Enfin une question pratique :
- Sur un parafoudre auto-protégée à cassette : Une fois que la cassette est grillée, le parafoudre peut créer un court-circuit.
Si on ne l'a pas isolé du reste de l'installation (avec un disjoncteur individuel) c'est le disjoncteur différentiel (de branchement) en amont qui va disjoncter. La ligne est donc coupée.
Mais que se passe-t-il si on enlève la cassette du parafoudre ? Est-ce qu'il continue à conduire le courant entre les entrées et les sorties (exemple : modèle 00 39 51 Legrand) ?
Suffit-il donc de retirer la cassette pour pouvoir rétablir le courant (en attendant une cassette neuve) ? Ou bien ça ne fonctionnera pas et il faudra recâbler le tableau pour avoir du courant ?

Merci pour votre aide.
Bonne journée.
31 mai 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Comment choisir le type de parafoudre sur le forum Électricité

Merci à vous deux pour vos réponses.
@CMT "Vous avez oublié de citer une phrase dans votre extrait de la norme."

Je n'ai pas la norme et c'est un copier/coller d'extrait cité dans un message sur un autre forum.
D'où "l'oubli". Merci de l'avoir porté à ma connaissance.
Ça a plus de sens. En effet, je vais m'en passer.

Merci encore.
31 mai 2022 à 10:21
forum consulter ce sujet Socles de prise 2P+T dans le tableau sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans mon installation j'ai décidé de ne pas avoir de coffret de communication proche du tableau électrique et de le déporter dans mon bureau sous forme de baie informatique.
Du coup je me demande si le consuel va m'embêter si je n'ai pas de socles de prise dans la GTL.

Apparemment d'après la norme au chapitre 10.1.4.2.2 :
"….. les éléments suivants sont placés dans la GTL :
…..
au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ; Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication…."


Comme ma baie va comporter des prises électriques protégées j'envisage de ne pas mettre de socle dans la GTL. Est-ce que ça va poser problème ?

Deuxièmement, je suis très étonné par la puissance des prises qui est demandée dans la norme. 16 A ça paraît énorme pour alimenter une box ou autres appareils de communication.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
30 mai 2022 à 19:43
forum consulter ce sujet Socles de prise 2P+T dans le tableau sur le forum Électricité

@CMT
Merci pour la réponse. Vous devez avoir raison, il doit s'agir de sémantique.

Du coup comment appelle-t-on des paires de conducteurs qui partent du même disjoncteur et vont alimenter des endroits différents de la maison ?

Par exemple deux paires de conducteurs (+ fil de terre) qui vont alimenter les prises électriques de deux pièces différentes et qui partent en étoile après un même disjoncteur ?
Dans mon installation j'avais tendance à penser que c'était deux circuits distincts et à les étiqueter PC_301 et PC_401 (3xx : chambre parents, 4xx : chambre enfants) mais du coup s'ils ne représentent qu'un même circuit c'est quoi la norme chez les électriciens pour ne pas s'embrouiller dans le nommage ?
Merci !
27 mai 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet Définition circuit électrique commandé installation domotique sur le forum Électricité

@CMT,
Merci pour votre aide.

J'étais troublé par cette phrase qu'on trouve souvent sur les articles qui traitent de la NF C 15-100 :
"Un disjoncteur par circuit et un circuit par disjoncteur."

Du coup je ne vois pas trop ce qu'ils entendent par-là.
Peut-être qu'il ne faut pas protéger des circuits qui n'ont rien à voir entre eux avec le même disjoncteur.
Bonne soirée !
25 mai 2022 à 22:11
forum consulter ce sujet Définition circuit électrique commandé installation domotique sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suis en train de faire une installation domotique où je vais piloter certains circuits de prises électriques via des contacteurs (qui seront pilotés par les relais de ma domotique).
Pour l'instant j'ai prévu de protéger CHACUN des 4 circuits commandés par un disjoncteur divisionnaire (donc 4 disjoncteurs en tout).

Je me demande si je pourrais protéger les 4 circuits avec un seul disjoncteur (j'ai moins de 12 prises et je suis en 2,5mm² donc je respecte la norme de ce côté-là).
La norme NF C 15-100 impose d'avoir un seul disjoncteur par circuit MAIS je ne comprends pas la définition d'un circuit.
Est-ce que cela peut être considéré comme un circuit unique bien que partant de 4 contacteurs différents ?

Merci pour vos éclaircissements.
25 mai 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Définition circuit électrique commandé installation domotique sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

Je vais distribuer l'électricité dans ma maison par le faux-plafond.
Je me demande quel est le meilleur moyen de fixer les gaines ICTA dans le faux plafond.
La fixation se fera dans du bois (entraits de fermettes ou lattage bois perpendiculaire aux fermettes sous leurs entraits).

Comment font les pros ?
Quel matériel utilisent-ils ? Fix-ring, colliers colson avec leur embase, autre ?
Quel est le meilleur rapport efficacité/prix/facilité d'utilisation ?
Merci.
28 janvier 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond sur le forum Électricité

@GL: Merci pour la réponse. L'économie réalisée n'en vaut certainement pas la peine.
30 juillet 2021 à 09:55
forum consulter ce sujet Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte sur le forum Électricité

@GL : merci pour votre aide.

Oui il s'agit bien du support dont je parle. La doc Legrand qui fournit un tableau de correspondances entre dimensions des boîtiers et dimensions des supports laisse à penser que les deux sont possibles.
Par exemple pour un boîtier 4 postes on a le choix de mettre un support 4 postes ou 4 supports 1 poste.

Ma question est de savoir si c'est plus compliqué avec des supports 1 poste (j'imagine que oui puisqu'il doit falloir positionner chaque élément un par un).

Je pose cette question pour des raisons économiques car un support 4 x 1 poste coûte moins cher que 1 x 4 postes. Et vu que j'ai un nombre important de boîtiers multipostes à poser ça ne sera pas négligeable sur la facture finale. En plus les supports 1 poste sont plus faciles à trouver.

Bre...
21 juillet 2021 à 18:35
forum consulter ce sujet Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte sur le forum Électricité

Bonjour,

Question basique car je suis totalement novice en électricité.
Je suis en train de faire ma configuration pour des boîtes d'encastrement multipostes Legrand.

Je ne sais pas s'il faut forcément prendre le support à vis de ma même taille que la boîte d'encastrement (2 postes pour une boîte d'encastrement 2 postes par exemple) ou si je peux mettre plusieurs supports de taille 1 poste l'un à côté de l'autre.
Si c'est possible, y a-t-il un inconvénient à mettre 2 supports l'un à côté de l'autre ? (Moins pratique, plus de vis de fixation...)

Merci ! Mages
21 juillet 2021 à 08:10
forum consulter ce sujet Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte sur le forum Électricité