Profil du membre leterrier
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
Membre inscrit leterrier

a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL,
Concernant la surconsommation d'eau apparue en juillet 2023 sur tous les compteurs de l'immeuble, aucune explication n'a été donnée par le gestionnaire, malgré plusieurs demandes.
Mais en novembre, tous les compteurs de l'immeuble ont été remplacés par des compteurs neufs à ultrason, présentés comme plus fiables.
L'absence d'explication et le remplacement des compteurs me laissent penser qu'il y a bien eu un dysfonctionnement simultané de tous les compteurs.
Concernant la surconsommation d'eau apparue en juillet 2023 sur tous les compteurs de l'immeuble, aucune explication n'a été donnée par le gestionnaire, malgré plusieurs demandes.
Mais en novembre, tous les compteurs de l'immeuble ont été remplacés par des compteurs neufs à ultrason, présentés comme plus fiables.
L'absence d'explication et le remplacement des compteurs me laissent penser qu'il y a bien eu un dysfonctionnement simultané de tous les compteurs.
26 novembre 2023 à 21:16

Oui. L'index radio-relevé correspond bien à l'index lu sur les compteurs.
Mais les locataires ne vérifient pas cette correspondance chaque mois.
On ne sait donc pas si, les mois précédents, les index lus correspondaient aux index radio-relevés.
Si cela correspondait, alors la question d'un éventuel dysfonctionnement simultané des compteurs reste posée.
Cordialement.
Mais les locataires ne vérifient pas cette correspondance chaque mois.
On ne sait donc pas si, les mois précédents, les index lus correspondaient aux index radio-relevés.
Si cela correspondait, alors la question d'un éventuel dysfonctionnement simultané des compteurs reste posée.
Cordialement.
09 octobre 2023 à 16:25

Bonjour,
La plupart des 50 logements de mon immeuble ont vu leurs consommations d'eau froide multipliées par 2, par 3 et parfois par 4 au mois de juillet. Cette consommation est redevenue normale en août.
Tous les logements sont équipés de compteurs individuels, installés en 2015, qui sont radio-relevés une fois par mois.
Il y a aussi un compteur général en amont pour tout l'immeuble, télé-relevé deux fois par jour. Ce compteur général n'indique pas de surconsommation en juillet. Ce compteur général n'est pas relevé par la même société que les compteurs individuels.
Comme on ne peut pas envisager une fuite d'eau dans tous les logements en même temps, je souhaiterais savoir si un dysfonctionnement de tous les compteurs individuels, au même moment, est possible ?
Je précise que de gros travaux ont eu lieu depuis 6 mois au rez de chaussée de l'immeuble avec plusieurs coupures d'eau au compteur général.
Cordialement.
La plupart des 50 logements de mon immeuble ont vu leurs consommations d'eau froide multipliées par 2, par 3 et parfois par 4 au mois de juillet. Cette consommation est redevenue normale en août.
Tous les logements sont équipés de compteurs individuels, installés en 2015, qui sont radio-relevés une fois par mois.
Il y a aussi un compteur général en amont pour tout l'immeuble, télé-relevé deux fois par jour. Ce compteur général n'indique pas de surconsommation en juillet. Ce compteur général n'est pas relevé par la même société que les compteurs individuels.
Comme on ne peut pas envisager une fuite d'eau dans tous les logements en même temps, je souhaiterais savoir si un dysfonctionnement de tous les compteurs individuels, au même moment, est possible ?
Je précise que de gros travaux ont eu lieu depuis 6 mois au rez de chaussée de l'immeuble avec plusieurs coupures d'eau au compteur général.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 14:02

Merci à Bob pour son idée que j'ai testée. Aucune différence de chaleur constatée.
Il semble donc bien qu'il n'y ait pas de chauffage par le sol dans ma Sdb qui, en plus, est attenante aux parties communes non chauffées ; et, comme la construction date de 1980, il n'y a pas d'isolation thermique murale.
Il semble donc bien qu'il n'y ait pas de chauffage par le sol dans ma Sdb qui, en plus, est attenante aux parties communes non chauffées ; et, comme la construction date de 1980, il n'y a pas d'isolation thermique murale.
08 janvier 2023 à 11:34

Bonjour,
Dans mon immeuble, construit en 1980, le chauffage se fait par le sol avec des résistances électriques noyées dans le béton.
Il n'y a pas de réglage possible à l'intérieur des logements ; seulement une armoire technique au rez de chaussée.
Ma salle de bain (180 x 180 cm) est nettement plus froide que les autres pièces et je me demande si, elle aussi, est chauffée par le sol. Je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Je souhaiterais savoir si ce type de chauffage, par résistances dans le béton, était autorisé dans les salles de bains, en 1980, lors de la construction, et s'il est autorisé aujourd'hui ?
D'autre part, y a-t-il un moyen de vérifier la présence de résistances électriques sous un sol en béton ?
Merci d'avance.
Dans mon immeuble, construit en 1980, le chauffage se fait par le sol avec des résistances électriques noyées dans le béton.
Il n'y a pas de réglage possible à l'intérieur des logements ; seulement une armoire technique au rez de chaussée.
Ma salle de bain (180 x 180 cm) est nettement plus froide que les autres pièces et je me demande si, elle aussi, est chauffée par le sol. Je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Je souhaiterais savoir si ce type de chauffage, par résistances dans le béton, était autorisé dans les salles de bains, en 1980, lors de la construction, et s'il est autorisé aujourd'hui ?
D'autre part, y a-t-il un moyen de vérifier la présence de résistances électriques sous un sol en béton ?
Merci d'avance.
02 janvier 2023 à 18:42

... Suite et fin.
Un technicien est venu et a tout reconfiguré.
Le problème était que le contacteur J/N n'avait pas été connecté au Linky. Il était resté connecté au relais pilote.
Le technicien a donc retiré les 2 fils du relais pour les mettre sur C1C2 du Linky.
Ce que je supposais s'est révélé faux : le Linky et le relais pilote n'étaient pas montés en série sur le circuit de commande du contacteur. En fait ils n'étaient pas du tout reliés.
Le cheminement du circuit de commande du contacteur est, avec le compteur électro-mécanique :
Phase <--> Fusible16A <--> contacteur J/N <--> relais pilote <--> Neutre
Avec le compteur Linky :
Phase <-> Fusible16A <-> contacteur J/N <-> C1_Linky_C2 <-> Neutre.
Un technicien est venu et a tout reconfiguré.
Le problème était que le contacteur J/N n'avait pas été connecté au Linky. Il était resté connecté au relais pilote.
Le technicien a donc retiré les 2 fils du relais pour les mettre sur C1C2 du Linky.
Ce que je supposais s'est révélé faux : le Linky et le relais pilote n'étaient pas montés en série sur le circuit de commande du contacteur. En fait ils n'étaient pas du tout reliés.
Le cheminement du circuit de commande du contacteur est, avec le compteur électro-mécanique :
Phase <--> Fusible16A <--> contacteur J/N <--> relais pilote <--> Neutre
Avec le compteur Linky :
Phase <-> Fusible16A <-> contacteur J/N <-> C1_Linky_C2 <-> Neutre.
10 février 2021 à 14:19

Bonsoir 1Insp,
Oui. Tous les logements sont en heures creuses et le Linky commute bien.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum en fin de journée, ce serait bien le petit relais pilote, situé près du compteur, qui aurait dû être shunté lors de la pose du Linky.
Si c'est bien ça, j'ai donc actuellement 2 contacts secs en série, C1 C2 plus le relais, dont l'un ne fonctionne pas toujours !
Chez moi le cheminement est d'abord : Phase <-> Fusible16A <-> A1 A2
Ensuite je suppose qu'il est : C1 C2 <--> Relais pilote <--> Neutre
Je vais voir avec Enedis...
Merci.
Oui. Tous les logements sont en heures creuses et le Linky commute bien.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum en fin de journée, ce serait bien le petit relais pilote, situé près du compteur, qui aurait dû être shunté lors de la pose du Linky.
Si c'est bien ça, j'ai donc actuellement 2 contacts secs en série, C1 C2 plus le relais, dont l'un ne fonctionne pas toujours !
Chez moi le cheminement est d'abord : Phase <-> Fusible16A <-> A1 A2
Ensuite je suppose qu'il est : C1 C2 <--> Relais pilote <--> Neutre
Je vais voir avec Enedis...
Merci.
10 février 2021 à 00:01

Bonsoir 1Insp et merci pour votre réponse rapide.
Pour répondre à votre question, je détermine si la commutation a lieu ou pas dans l'immeuble en regardant les compteurs électromécaniques qui sont tous situés sur les paliers et en accès libre. S'ils sont tous en heures pleines à 23h, je me dis : pas de commutation.
J'ai contacté EDF puis Enedis qui, semble-t-il, ne répare plus les vieilles installations. Ils changent les compteurs et c'est tout.
Je crois que le seul élément, commun à tout l'immeuble, et pouvant empêcher les heures creuses, est un récepteur de télécommande Pulsadis AIT 303, situé au Rez de Chaussée.
Ceci dit ma question reste posée : n'est-ce pas les petits relais pilotes, situés à chaque étage, qui, s'ils sont toujours dans le circuit de commande du contacteur, empêchent le passage en heures creuses, malgré la présence d'un Linky ?
Quant à mes synoptiques, je posais justement la question de leur exactitude. Et j'avoue ne pas bien comprendre où s'arrête la phase et où commence le neutre.
Si vous pouvez m'éclairer...
Pour répondre à votre question, je détermine si la commutation a lieu ou pas dans l'immeuble en regardant les compteurs électromécaniques qui sont tous situés sur les paliers et en accès libre. S'ils sont tous en heures pleines à 23h, je me dis : pas de commutation.
J'ai contacté EDF puis Enedis qui, semble-t-il, ne répare plus les vieilles installations. Ils changent les compteurs et c'est tout.
Je crois que le seul élément, commun à tout l'immeuble, et pouvant empêcher les heures creuses, est un récepteur de télécommande Pulsadis AIT 303, situé au Rez de Chaussée.
Ceci dit ma question reste posée : n'est-ce pas les petits relais pilotes, situés à chaque étage, qui, s'ils sont toujours dans le circuit de commande du contacteur, empêchent le passage en heures creuses, malgré la présence d'un Linky ?
Quant à mes synoptiques, je posais justement la question de leur exactitude. Et j'avoue ne pas bien comprendre où s'arrête la phase et où commence le neutre.
Si vous pouvez m'éclairer...
09 février 2021 à 17:38

Bonjour.
Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement.
Certains jours ça passe, d'autres non.
Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que l'affichage indique "contact sec fermé" et "heures creuses".
Est-ce que je me trompe en supposant que le relais pilote qui déclenche les heures creuses pour les compteurs électro-mécaniques fait toujours partie du circuit de commande du contacteur J/N alors qu'il aurait peut-être fallu le retiré ou le shunté lors de la pose du Linky ?
Question annexe : les circuits de commande d'un contacteur J/N ont-ils la forme suivante ?
Neutre <--> relais pilote <--> compteur électro-mécanique <--> contacteur J/N <--> Phase
et aussi.
Neutre <--> compteur Linky <--> contacteur J/N <--> Phase
Merci.
Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement.
Certains jours ça passe, d'autres non.
Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que l'affichage indique "contact sec fermé" et "heures creuses".
Est-ce que je me trompe en supposant que le relais pilote qui déclenche les heures creuses pour les compteurs électro-mécaniques fait toujours partie du circuit de commande du contacteur J/N alors qu'il aurait peut-être fallu le retiré ou le shunté lors de la pose du Linky ?
Question annexe : les circuits de commande d'un contacteur J/N ont-ils la forme suivante ?
Neutre <--> relais pilote <--> compteur électro-mécanique <--> contacteur J/N <--> Phase
et aussi.
Neutre <--> compteur Linky <--> contacteur J/N <--> Phase
Merci.
09 février 2021 à 14:43
