Bonjour à tous.
Problème résolu, il y avait un bouchon de "rouille" juste à la sortie du cumulus, jonction acier laiton cuivre.
Je me demande si cela ne venait pas d’une électrolyse qui c’était produit à cet endroit : laiton / acier.
En tout cas j’ai de la pression et de l’eau bien chaude.
Bonne fin de journée.
Problème résolu, il y avait un bouchon de "rouille" juste à la sortie du cumulus, jonction acier laiton cuivre.
Je me demande si cela ne venait pas d’une électrolyse qui c’était produit à cet endroit : laiton / acier.
En tout cas j’ai de la pression et de l’eau bien chaude.
Bonne fin de journée.
19 novembre 2022 à 15:42

Bonsoir à tous,
Pour vous donner plus de précision je viens de tester la résistance et j’ai trouvé 17,7 ohms.
Le courant électrique était coupé.
Merci pour vos réponses.
Pour vous donner plus de précision je viens de tester la résistance et j’ai trouvé 17,7 ohms.
Le courant électrique était coupé.
Merci pour vos réponses.
16 novembre 2022 à 19:42

Bonjour à tous.
Ayant fait plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé ma réponse donc je vous expose mon problème.
J’ai un chauffe-eau Atlantic de 300 litres avec groupe de sécurité horizontal qui a huit ans.
Après avoir eu une perte de pression j’ai fait l’entretien du cumulus, j’ai changé le groupe de sécurités et ouvert au niveau de la résistance pour enlever énormément de calcaire. J’ai nettoyé la résistance on la frottant un peu et j’ai changé l’anode également. Après avoir remis la résistance avec la nouvelle anode et le nouveau groupe en place j’ai encore moins de pression qu’avant et l’eau chaude est à peine à 40°.
Pourtant au niveau de l’eau froide j’ai toujours de la pression.
Je ne pense pas avoir un bouchon de calcaire car ma sortie eau chaude est tout en haut du ballon.
Pouvez-vous me dire quelle erreur ai-je commis ou s’il éventuellement il se peut que la résistance ait lâché ?
Merci.
Ayant fait plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé ma réponse donc je vous expose mon problème.
J’ai un chauffe-eau Atlantic de 300 litres avec groupe de sécurité horizontal qui a huit ans.
Après avoir eu une perte de pression j’ai fait l’entretien du cumulus, j’ai changé le groupe de sécurités et ouvert au niveau de la résistance pour enlever énormément de calcaire. J’ai nettoyé la résistance on la frottant un peu et j’ai changé l’anode également. Après avoir remis la résistance avec la nouvelle anode et le nouveau groupe en place j’ai encore moins de pression qu’avant et l’eau chaude est à peine à 40°.
Pourtant au niveau de l’eau froide j’ai toujours de la pression.
Je ne pense pas avoir un bouchon de calcaire car ma sortie eau chaude est tout en haut du ballon.
Pouvez-vous me dire quelle erreur ai-je commis ou s’il éventuellement il se peut que la résistance ait lâché ?
Merci.