FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre jeff31

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit jeff31

jeff31
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Plomberie

Bonjour.
C'est comme avec le cuivre, le PER ou l'acier.
Le diamètre est fonction de l'appareil à alimenter, plus vous allez réduire la section plus vous réduisez le débit et non la pression pour avoir le même diamètre, allez plutôt voir chez les spécialistes ; CCL, Malrieu...
Cordialement.
02 décembre 2017 à 09:31
forum consulter ce sujet Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ? sur le forum Plomberie

Bon.
Comme je n'aime rester sans savoir j'ai cherché sur le net pour me coucher moins bête.
J'ai trouvé ceci.
Si cela correspond bien à votre installation alors oui il est possible de faire un by-pass avec des vannes simples.
Il serait même judicieux d'en prévoir 3 de chaque côté pour pouvoir isoler en cas de démontage, espérant avoir cerné votre système et avoir pu répondre à votre question.
Si j'ai faux, n’hésitez pas à me le dire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma stérilisateur UV

02 décembre 2017 à 08:50
forum consulter ce sujet Vannes 3 voies pour réaliser un bypass sur le forum Plomberie

Publicité

Bonsoir.
Votre radiateur est-il à eau ? si oui qu'a t-il ?
Un radiateur à eau défectueux c'est bizarre, on peut avoir un problème de purge ou de robinet si celui-ci ne chauffe pas ou trop pour ce qui est de le remplacer, il peut en mettre un d'occasion du moment que sa puissance est égale voire plus.
Il n'a pas le droit de vous mettre moins puissant.
01 décembre 2017 à 17:36
forum consulter ce sujet Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion sur le forum Plomberie

Bonjour.
J'ai du mal à cerner votre projet et je pense ne pas être le seul dans ce cas là.
Que viennent faire des vannes avec des lampes UV ?
L'eau et électricité n'ont jamais fait bon ménage.
Affaire à suivre avec un schéma explicatif pour mieux comprendre.
01 décembre 2017 à 11:05
forum consulter ce sujet Vannes 3 voies pour réaliser un bypass sur le forum Plomberie

Bonjour.
Les bouchons sont femelle donc flexible aussi. Reste à savoir si les bouchons sont en 12/17 ou en 15/21.
Si bouchon en 15/21 ils font 2.4 cm de diamètre.
Si bouchon en 12/17 ils font 1.9 cm de diamètre.
Normalement entre l'écrou et le bouchon se trouve un manchon.
Celui-ci doit être réducteur mâle/mâle avec un diamètre de 15/ 21-12/17.
Prévoir aussi des joints de rechange dans les deux dimensions.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Installation lave-main avec un flexible sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Une photo serait la bienvenue pour mieux cerner votre problème.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 20:26
forum consulter ce sujet Une petite erreur pose d'un prélinteau sur le forum Maçonnerie

Bonjour et merci maçon 37.
Je suis allé à la mairie et j'ai les papiers sous la main et dans mon secteur il n'est pas autorisé de construire en limite sauf si c'est une extension de la maison.
Donc bâtir à 3M des limites ne me pose pas de problème mais si je dois appliquer en plus la moitié de la hauteur à savoir 1,3 M pour bâtir à 4,3m me fout dans la M...e et mon projet tombe à l'eau.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Renseignement constructions limites séparatives sur le forum Maçonnerie

Bonjour.

Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la demi hauteur du bâtiment avec un minimum de 3metres.
Dans mon cas c'est pour bâtir un abri de jardin avec toit une pente d'une hauteur maxi de 2,6m.
Les 3m de séparation sont il suffisant ou me faut-il rajouter 1,3m et me tenir à 4,3m de la limite ?
Cordialement.
20 novembre 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Renseignement constructions limites séparatives sur le forum Maçonnerie

Bonsoir.
Merci pour le retour, reste plus que le SAV.
13 novembre 2017 à 20:03
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E sur le forum Électricité

Bonjour.
Vos schémas sont bizarres. Sur une alimentation en 230/240V~ on n'a qu'un neutre et qu'une phase, or sur votre schéma on voit 2 fils partir du neutre pour aller sur deux bornes différentes qui sont pontées ensemble, donc cela revient au même et pareil pour les phases on en voit deux donc cela revient à faire un pont.
Il est plus simple de faire un pont dans le boitier de câblage de la plaque plutôt que de tirer 4 fils pour faire la liaison entre la sortie de câble et votre plaque.
13 novembre 2017 à 09:26
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E sur le forum Électricité

Bonjour.
Voir au niveau du contacteur jour nuit si un fil pilote ne s'est pas desserré ou est-il peut-être HS.
Cela peut être une coïncidence qui ne concerne pas votre plombier.
Si vous avez un multimètre vous pouvez contrôler par vous-même si au passage en heure creuse la bobine du contacteur est alimentée.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème Ballon Eau Chaude électrique sur le forum Plomberie

En complément de ma réponse précédente voilà un schéma peut être plus simple à comprendre.
Pour répondre à votre question sur que veut dire 1N et 3N :
1N 1 phase et 1 neutre
3N 3 phases et 1 neutre

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement plaque induction Bosch

12 novembre 2017 à 18:12
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui il vous faut ponter entre 2 et 3 en plus.
Sinon une photo du câblage de sous la plaque serait la bienvenue.
Allez voir à la question 7428 : Branchement plaque à induction et vous devriez trouver votre bonheur.
Merci de faire un retour pour savoir si cela est OK, sinon voir avec le SAV de votre revendeur pour un défaut de plaque.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 17:35
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E sur le forum Électricité

Il vous suffit de couper entre le coude à 45 et le haut sur la partie droite et de raccorder un coude à 90 M/F avec votre nouveau siphon.
11 novembre 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double sur le forum Plomberie

Bonjour.
Une photo de votre installation serait la bienvenue pour mieux comprendre votre problème.
11 novembre 2017 à 17:00
forum consulter ce sujet Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double sur le forum Plomberie

Bonjour.
Phase sur L1 avec pontage sur L2 . Neutre sur N1 avec pontage sur N2.
Et vous devriez être bon.
11 novembre 2017 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai un burineur pneumatique George Renault démonté.
Quelqu'un aurait-il une notice de montage en vue éclatée ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage burineur pneumatique

22 octobre 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Dépannage burineur pneumatique sur le forum Outillage