SE2 Gâche électrique à émission de courant bi-tension et mémoire stationnaire SEWOSY 12V-24V AC/DC
19 septembre 2023 à 19:30

Bonjour.
Si votre visiophone délivre du 24 volts en impulsion mettre une gâche de ce type https://www.automatisme-online.fr/se2-gache-électrique-a-emission-de-courant-bi-tension-et-memoire-stationnaire-sewosy-12v-24v-acdc-sewosy-24059.html?msclkid=8f9e2f598c86146e3c224a505464b3e9&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bing%2F%20Rlsa%20-%20SHOPPING&utm_term=4576167418412251&utm_content=Tous%20les%20produits
@+
Si votre visiophone délivre du 24 volts en impulsion mettre une gâche de ce type https://www.automatisme-online.fr/se2-gache-électrique-a-emission-de-courant-bi-tension-et-memoire-stationnaire-sewosy-12v-24v-acdc-sewosy-24059.html?msclkid=8f9e2f598c86146e3c224a505464b3e9&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bing%2F%20Rlsa%20-%20SHOPPING&utm_term=4576167418412251&utm_content=Tous%20les%20produits
@+
19 septembre 2023 à 19:27

Bonjour.
Les deux solutions sont autorisées.
@+
Les deux solutions sont autorisées.
@+
14 septembre 2023 à 15:16

Bonjour.
Si c'est sur le même circuit, vous pouvez ponter la phase pour alimenter le deuxième inter.
@+
Si c'est sur le même circuit, vous pouvez ponter la phase pour alimenter le deuxième inter.
@+
27 août 2023 à 11:35

Bonjour,
Vous devez avoir des défauts d'appairage sur ces circuits Q3 et Q8.
Rappel, la Phase et le Neutre d'un circuit prise doivent être issus d'un même différentiel.
Vous devez avoir des défauts d'appairage sur ces circuits Q3 et Q8.
Rappel, la Phase et le Neutre d'un circuit prise doivent être issus d'un même différentiel.
26 août 2023 à 16:08

Bonjour,
Merci du retour avec ces explications claires, qui pourront servir à d'autres internautes sur un sujet similaire.
Une question bien posée avec un maximum d'informations permet aux intervenants d'y apporter une réponse plus facilement.
@+
Merci du retour avec ces explications claires, qui pourront servir à d'autres internautes sur un sujet similaire.
Une question bien posée avec un maximum d'informations permet aux intervenants d'y apporter une réponse plus facilement.
@+
26 août 2023 à 11:24

Bonjour,
Devant l'écran on ne voit pas comment c'est, difficile de vous aider.
@+
Devant l'écran on ne voit pas comment c'est, difficile de vous aider.
Citation :Il faudrait voir si vous avez la continuité entre ces câbles, mais je pense toujours à des fils en attente pour des HP pour de la hifi.
J'en ai aux deux angles
@+
26 août 2023 à 11:12

Bonjour,
Dans votre question, vous ne dites pas pourquoi ni à quoi sert cet inter, étant donné que vous parlez de montée et descente, on suppose que c'est pour commander un volet roulant.
Comme déjà dit par CMT, il manque le Neutre sur cet inter.
@+
Dans votre question, vous ne dites pas pourquoi ni à quoi sert cet inter, étant donné que vous parlez de montée et descente, on suppose que c'est pour commander un volet roulant.
Citation :Personnellement, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourriez-vous être plus précis ?
L'électricien avait mis une boîte de dérivation et j'ai 3 câbles (phase, montée, descente).
Comme déjà dit par CMT, il manque le Neutre sur cet inter.
@+
25 août 2023 à 15:21

Bonjour,
On devine deux câbles SYT 6/10ème 1 paire chacun avec écran, peut-être deux départs pour alimenter des haut-parleurs ?
@+
On devine deux câbles SYT 6/10ème 1 paire chacun avec écran, peut-être deux départs pour alimenter des haut-parleurs ?
@+
25 août 2023 à 15:02

Bonjour,
Il n'est pas facile de vous aider sans avoir plus d'informations.
Sur la photo 2, on voit un va-et-vient avec un voyant, probablement pour une lampe extérieure, donc il doit y avoir un autre interrupteur pour cette même lampe.
Effectivement, les couleurs sont d'époque. On voit en fil de navette un jaune et l'autre en brun, ainsi que le shunt, qui est le fil noir (qui devrait être sur la borne commune L ou P en rouge sur le nouvel interrupteur) étant le retour lampe et le gris, probablement le neutre pour le voyant. Je ne comprends pas pourquoi actuellement il y a le jaune et le brun sur la borne rouge et quel est le deuxième fil noir ?
Sur votre deuxième interrupteur double, celui du bas, il y a bien un va-et-vient et un bouton poussoir ? Car pour un télérupteur, c'est un poussoir qu'il faut.
Il est dommage de ne pas voir comment étaient branchés le poussoir et l'autre interrupteur du dessous.
Des photos avant déconnexion auraient été bien pour pouvoir vous guider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il n'est pas facile de vous aider sans avoir plus d'informations.
Sur la photo 2, on voit un va-et-vient avec un voyant, probablement pour une lampe extérieure, donc il doit y avoir un autre interrupteur pour cette même lampe.
Effectivement, les couleurs sont d'époque. On voit en fil de navette un jaune et l'autre en brun, ainsi que le shunt, qui est le fil noir (qui devrait être sur la borne commune L ou P en rouge sur le nouvel interrupteur) étant le retour lampe et le gris, probablement le neutre pour le voyant. Je ne comprends pas pourquoi actuellement il y a le jaune et le brun sur la borne rouge et quel est le deuxième fil noir ?
Citation :Visiblement pas pour l'interrupteur à voyant.
J'ai le sentiment d'avoir reproduit les branchements à l'identique
Sur votre deuxième interrupteur double, celui du bas, il y a bien un va-et-vient et un bouton poussoir ? Car pour un télérupteur, c'est un poussoir qu'il faut.
Il est dommage de ne pas voir comment étaient branchés le poussoir et l'autre interrupteur du dessous.
Des photos avant déconnexion auraient été bien pour pouvoir vous guider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 août 2023 à 15:52

Bonjour,
Avez-vous la carte S0001, S0002 ou S0004N ?
Une photo de ce que vous avez pourrait aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez-vous la carte S0001, S0002 ou S0004N ?
Une photo de ce que vous avez pourrait aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 août 2023 à 11:45

Bonjour.
En cherchant sur le net j'ai trouvé ce schéma peut-être que cela vous aidera.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En cherchant sur le net j'ai trouvé ce schéma peut-être que cela vous aidera.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2023 à 16:53

Bonjour.
Votre luminaire doit être de classe 2 et ne nécessite pas le raccordement à la terre,donc rien sur cette borne de Terre.
@+
Citation :
Simple question, le lustre n'a pas de terre, juste les 4 phase et 4 neutre, que faire dans ce cas ? Ne rien raccorder au centre ?.
Votre luminaire doit être de classe 2 et ne nécessite pas le raccordement à la terre,donc rien sur cette borne de Terre.
@+
11 août 2023 à 16:42

Votre four n'est pas équipé d'une fiche 2 pôles +T ?
Dans ce cas oui vous pouvez en identifiant bien chaque circuits.
@+ .
Dans ce cas oui vous pouvez en identifiant bien chaque circuits.
@+ .
28 juillet 2023 à 18:16

Bonjour.
Il doit y avoir une dérivation quelque part, changement de couleur entre inter et VMC.
Mettre le brun avec le rouge* (*phase) sur la borne L du poussoir qui est devenu noir sur borne L 2 de la VMC (petite vitesse)
le orange sur la borne x1 impulsion --------------- sur borne L1 VMC (grande vitesse).
Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il doit y avoir une dérivation quelque part, changement de couleur entre inter et VMC.
Mettre le brun avec le rouge* (*phase) sur la borne L du poussoir qui est devenu noir sur borne L 2 de la VMC (petite vitesse)
le orange sur la borne x1 impulsion --------------- sur borne L1 VMC (grande vitesse).
Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2023 à 18:06

Bonjour,
Oui c'est possible , le circuit four avec son Neutre et sa Phase (circuit dédié 2.5² disjoncteur 20A ) et le circuit 2.5² 20A tri ou bi-phasé avec son Neutre aussi .Uniquement le conducteur de terre peut être commun aux deux circuits .
Pour éviter les confusions les deux fils du circuit four seront plus long pour les passer sans les couper dans le 1er boitier du circuit de la plaque et iront jusqu'au boitier prise four.
@+
Oui c'est possible , le circuit four avec son Neutre et sa Phase (circuit dédié 2.5² disjoncteur 20A ) et le circuit 2.5² 20A tri ou bi-phasé avec son Neutre aussi .Uniquement le conducteur de terre peut être commun aux deux circuits .
Pour éviter les confusions les deux fils du circuit four seront plus long pour les passer sans les couper dans le 1er boitier du circuit de la plaque et iront jusqu'au boitier prise four.
@+
28 juillet 2023 à 14:33

Bonjour,
Aucun problème pour mettre plusieurs caméras sur un même circuit, étant donné la très faible puissance.
@+
Aucun problème pour mettre plusieurs caméras sur un même circuit, étant donné la très faible puissance.
@+
28 juillet 2023 à 14:12

Bonjour Nono.
Merci du retour.
Sur les photos on voit bien des traces sur le fond du boitier, probablement des limaces et des insectes, il y a quelques années, j'ai eu un jour un problème de carte sur un feux tricolores de carrefour routier des limaces étaient entrées dans l'armoire par des grilles de ventilation non équipées de moustiquaires et étaient allées sur une carte, résulta 1 carte HS 1200 euros heureusement seulement 1 sur les 5, la première chose que j'ai fais était de mettre des tamis sur ces grilles de ventilation .
Un conseil pour les installateurs bien obturer les entrées de câbles avec presse étoupe ou boucher tous les petits orifices qui restent pour éviter la pénétration des insectes à l'intérieur (type fourmis) et autres comme les limaces qui dans bien des cas provoquent ce type de pannes.
@+
Merci du retour.
Sur les photos on voit bien des traces sur le fond du boitier, probablement des limaces et des insectes, il y a quelques années, j'ai eu un jour un problème de carte sur un feux tricolores de carrefour routier des limaces étaient entrées dans l'armoire par des grilles de ventilation non équipées de moustiquaires et étaient allées sur une carte, résulta 1 carte HS 1200 euros heureusement seulement 1 sur les 5, la première chose que j'ai fais était de mettre des tamis sur ces grilles de ventilation .
Un conseil pour les installateurs bien obturer les entrées de câbles avec presse étoupe ou boucher tous les petits orifices qui restent pour éviter la pénétration des insectes à l'intérieur (type fourmis) et autres comme les limaces qui dans bien des cas provoquent ce type de pannes.
@+
20 mai 2023 à 15:04

Bonjour,
Ci-joint votre croquis complété en complément de la réponse de 1Insp que je salue en passant.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint votre croquis complété en complément de la réponse de 1Insp que je salue en passant.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2023 à 19:02

Bonjour Nono.
C'est bien pour vous , mais on aimerait savoir quel était le souci, se qui pourrait servir à d'autre internautes comme vous en panne avec ce type de mécanisme de portail.
@+
Citation :
C'est bon soucis réglé
C'est bien pour vous , mais on aimerait savoir quel était le souci, se qui pourrait servir à d'autre internautes comme vous en panne avec ce type de mécanisme de portail.
@+
18 mai 2023 à 19:11

Bonjour.
Une photo de l'ensemble aurait permis de répondre plus précisément.
En principe vous avez le droit d'accès au bornes aval de votre disjoncteur d'abonné s'il n'est pas plombé (certain modèle ancien dont le réglage de l'intensité était réglable en ouvrant le capot du bas étaient plombés ) le réglage maintenant se fait à distance avec le linky.
Pour le panneau de bois qui est plombé idem et c'est préférable car sur une ancienne installation les câbles dessous peuvent êtres vétustes et le fait de les bouger peut provoquer un court-circuit dont les conséquences peuvent êtres désastreuses .
Si pas de possibilités d'avoir accès aux conducteurs entre le disjoncteur d'abonné et votre tableau voir avec Enédis
@+
Une photo de l'ensemble aurait permis de répondre plus précisément.
En principe vous avez le droit d'accès au bornes aval de votre disjoncteur d'abonné s'il n'est pas plombé (certain modèle ancien dont le réglage de l'intensité était réglable en ouvrant le capot du bas étaient plombés ) le réglage maintenant se fait à distance avec le linky.
Pour le panneau de bois qui est plombé idem et c'est préférable car sur une ancienne installation les câbles dessous peuvent êtres vétustes et le fait de les bouger peut provoquer un court-circuit dont les conséquences peuvent êtres désastreuses .
Si pas de possibilités d'avoir accès aux conducteurs entre le disjoncteur d'abonné et votre tableau voir avec Enédis
@+
16 mai 2023 à 15:34

Bonjour.
Il faut connaître la marque et le type de l'ancien pour faire les correspondances des fils voir tableau des équivalences ex: Tegui borne 2 ---> Urmet borne 11
@+
Il faut connaître la marque et le type de l'ancien pour faire les correspondances des fils voir tableau des équivalences ex: Tegui borne 2 ---> Urmet borne 11
@+
16 mai 2023 à 12:24

Bonjour,
Quel est la marque de l'ancien interphone ? et la marque du nouveau ? et sont-ils compatibles ?
@+
Quel est la marque de l'ancien interphone ? et la marque du nouveau ? et sont-ils compatibles ?
@+
15 mai 2023 à 14:52

Bonjour.
Avec une photo de la zone où les fils ont été débranchés, on pourrait peut être vous aider mais sans plus d'infos difficile devant l'écran.
@+
Avec une photo de la zone où les fils ont été débranchés, on pourrait peut être vous aider mais sans plus d'infos difficile devant l'écran.
@+
15 mai 2023 à 14:16

Bonjour.
On voit un disjoncteur 32A sur le tableau en cinquième position, peut-être qu'il y a possibilité de se brancher cette prise ou plaque sortie de câble qui doit être en section 6mm² (à vérifier).
On voit un disjoncteur 32A sur le tableau en cinquième position, peut-être qu'il y a possibilité de se brancher cette prise ou plaque sortie de câble qui doit être en section 6mm² (à vérifier).
15 mai 2023 à 14:07

Bonjour.
On ne trouve rien sur cette marque c'est bien Ornet et non Urmet ?
Devant l'écran difficile de voir, mais vous pouvez faire un essai en déconnectant le fil jaune, si c'est bon installer un mini inter qui couperait ce conducteur.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne trouve rien sur cette marque c'est bien Ornet et non Urmet ?
Devant l'écran difficile de voir, mais vous pouvez faire un essai en déconnectant le fil jaune, si c'est bon installer un mini inter qui couperait ce conducteur.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2023 à 17:44

Bonjour.
Oui vous pouvez, mais pour plus de sécurité utilisez un inter bipolaire pour la commande de ces lampes.
@+
Oui vous pouvez, mais pour plus de sécurité utilisez un inter bipolaire pour la commande de ces lampes.
@+
12 mai 2023 à 10:11

Bonjour,
@+
Citation :Oui un disjoncteur C 32 A alimenté depuis les deux bornes du peigne vertical avec deux fil en 16mm².
Quel calibre pour ce disjoncteur divisionnaire (32A de type C ?)
@+
08 mai 2023 à 14:38

Bonjour.
On ne connaît pas la nature des conduits gaines ou tube ? , mais le fil retour de poussoir qui provoquait le déclenchement du dif doit être en défaut d'isolement, isolant défectueux et conducteur en contact avec tube métallique ou parfois une vis à placo trop longue.
@+
On ne connaît pas la nature des conduits gaines ou tube ? , mais le fil retour de poussoir qui provoquait le déclenchement du dif doit être en défaut d'isolement, isolant défectueux et conducteur en contact avec tube métallique ou parfois une vis à placo trop longue.
@+
02 mai 2023 à 14:14

Bonjour.
@+
Citation :Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le relais ?
Le problème doit venir du relais
Citation :Toujours prendre une photo avant, nous avons tout cela sur nous avec le portable sans avoir un visuel difficile de vous aider.
j'ai débranché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher.
@+
02 mai 2023 à 14:03

Bonjour,
Si la réalité des connexions est comme votre schéma, c'est à dire l'ensemble des poussoirs, sont issues d'un même inter différentiel on ne comprend pas pourquoi à chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit déclenche ?
@+
Si la réalité des connexions est comme votre schéma, c'est à dire l'ensemble des poussoirs, sont issues d'un même inter différentiel on ne comprend pas pourquoi à chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit déclenche ?
@+
01 mai 2023 à 14:07

Bonjour.
Il semblerait que se soit sur les bornes L L' voir notice :
Interphone Comelit Mini 2708W/A
Il semblerait que se soit sur les bornes L L' voir notice :
Interphone Comelit Mini 2708W/A
23 avril 2023 à 10:59

Bonjour,
Des photos des raccordements aideraient peut-être.
@+
Citation :Si le différentiel déclenche c'est qu'il y a défaut d'isolement fuite de courant à la terre
au moment de la tester, le différentiel saute !
Citation :Cette rallonge était-elle branchée derrière un différentiel ? A t'elle un conducteur de protection terre ?
J'ai alimenté mon installation avec une rallonge et les moteurs fonctionnent sans problème.
Citation :Avec quoi ?
J'ai testé ma ligne enterrée et le courant est normalement à 240V.
Des photos des raccordements aideraient peut-être.
@+
15 avril 2023 à 18:18

Bonjour,
Au niveau puissance, cela ne pose pas de problème, mais c'est plutôt au niveau du courant qu'il délivre qu'il faut s'attarder. Il s'agit de 12 volts alternatif.
Je ne connais pas le modèle des 3 spots 12 v 5 w que vous voulez mettre, mais je suppose qu'ils fonctionnent avec un courant DC continu, donc point important à vérifier.
@+
Au niveau puissance, cela ne pose pas de problème, mais c'est plutôt au niveau du courant qu'il délivre qu'il faut s'attarder. Il s'agit de 12 volts alternatif.
Je ne connais pas le modèle des 3 spots 12 v 5 w que vous voulez mettre, mais je suppose qu'ils fonctionnent avec un courant DC continu, donc point important à vérifier.
@+
15 avril 2023 à 18:06

Bonjour,
Un disjoncteur 4 Pôles C63A c'est 63 ampères pour chacun des pôles du disjoncteur.
@+
Un disjoncteur 4 Pôles C63A c'est 63 ampères pour chacun des pôles du disjoncteur.
@+
15 avril 2023 à 17:47

Bonjour.
J'ai l'impression que le fil noir de phase qui doit alimenter la chaudière est positionné sur la borne S1 alors qu'il devrait être sur S2.
La borne S1 est pour une alarme déportée optionnelle.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai l'impression que le fil noir de phase qui doit alimenter la chaudière est positionné sur la borne S1 alors qu'il devrait être sur S2.
La borne S1 est pour une alarme déportée optionnelle.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2023 à 11:28

Bonjour.
@+
Relais inverseur pour VMC DSC gaz
Citation :Votre relais doit être mal raccordé, le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne, voir document ci-joint.
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
@+
Relais inverseur pour VMC DSC gaz
06 avril 2023 à 10:57

Bonjour.
Votre schéma est correct, pour la prise de terre elle est amenée par la prise P17 du camping.
@+
Votre schéma est correct, pour la prise de terre elle est amenée par la prise P17 du camping.
@+
03 avril 2023 à 11:13

Voici pour le remplacement avec un Finder 26.02.8.230.0000 NO
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2023 à 11:07

Je viens de me rendre compte que celui qui est retourné est celui qui est en panne.
Que commande ce télérupteur bipolaire ? il peut peut-être être remplacé par un unipolaire.
Que commande ce télérupteur bipolaire ? il peut peut-être être remplacé par un unipolaire.
03 avril 2023 à 10:44

Bonjour.
On ne voit pas très bien les fils noirs des deux bornes a et 5 sur l'ancien télérupteur qui est bipolaire (2 contacts ) s'il y a un pont ou pas ,si elles sont pontées refaire le pont .
Ci-joint un croquis avec les couleurs et correspondances des bornes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne voit pas très bien les fils noirs des deux bornes a et 5 sur l'ancien télérupteur qui est bipolaire (2 contacts ) s'il y a un pont ou pas ,si elles sont pontées refaire le pont .
Ci-joint un croquis avec les couleurs et correspondances des bornes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2023 à 10:39

Bonjour,
Vous mettez un boîtier plus profond (existe en 60 mm), ce qui vous laisserait plus de place pour mettre des wagos à trois entrées pour rallonger les fils et y refixer une prise encastrée.
Exemple de boîtier :
https://elec44.fr/eur-ohm/107268-eur-ohm-boite-d-encastrement-xl-air-metic-1-poste-prof-60-mm-ref-52073-3663752014250.html
Vous mettez un boîtier plus profond (existe en 60 mm), ce qui vous laisserait plus de place pour mettre des wagos à trois entrées pour rallonger les fils et y refixer une prise encastrée.
Exemple de boîtier :
https://elec44.fr/eur-ohm/107268-eur-ohm-boite-d-encastrement-xl-air-metic-1-poste-prof-60-mm-ref-52073-3663752014250.html
02 avril 2023 à 15:48

Bonjour.
@+
Citation :Dans une installation, tout conducteur doit pouvoir être remplacé, donc si vous encastrez il faut un fourreau (même si c'est du câble).
Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ?
@+
02 avril 2023 à 15:23

Bonjour,
Le disjoncteur de 20A doit quand même être sous la protection d'un différentiel 30mA.
@+
Citation :
CMT a dit : "Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement. Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
Citation :Juste une petite remarque pour éviter les malentendus : j'avais bien précisé en réponse 1 : "Branchez ces deux fils PH et N en amont sur le disjoncteur 2A qui ne doit plus être alimenté avec les peignes et vous sortez en aval de ce disjoncteur pour alimenter directement la bobine en A1 et A2."
Fabio a dit : "Les deux tableaux sont côte à côte."
Le disjoncteur de 20A doit quand même être sous la protection d'un différentiel 30mA.
@+
27 mars 2023 à 11:08

Oui le schéma c'est exactement cela, étant donné que vos tableaux sont cote à cote vous pouvez vous exonérer du 2ème disjoncteur 2A dans le tableau Legrand.
@+
@+
26 mars 2023 à 19:55

Votre réponse 11 est arrivée après ma réponse 12 c'est pour cela que l'on a du mal à suivre parfois 
comme sur le croquis : dans la borne du disjoncteur il est autorisé de mettre deux conducteurs de même section.
Et comme a dit CMT, et pour éviter les confusions plus tard mettez un conducteur bleu étant donné que c'est un Neutre.
à partir du moment où il n'y a plus aucun fils en sortie il peut resté relevé.
@+

Citation :
comment je mets 2 fils dans une borne ? Je les mets ensemble ou faut-il un domino
comme sur le croquis : dans la borne du disjoncteur il est autorisé de mettre deux conducteurs de même section.
Et comme a dit CMT, et pour éviter les confusions plus tard mettez un conducteur bleu étant donné que c'est un Neutre.
Citation :
Pour le 2A du premier rang je l’ai donc laissé en position basse comme ça il est isolé.
à partir du moment où il n'y a plus aucun fils en sortie il peut resté relevé.
@+
26 mars 2023 à 19:39

À aucun moment vous n'avez dit qu'il y avait deux disjoncteurs de 2 Ampères.
Donc, celui du premier rang ne doit plus être utilisé.
Pour la commande du contacteur chauffe-eau et alimentation Calybox, vous devez utiliser le disjoncteur du 3ème rang obligatoirement, car il est alimenté depuis l'interrupteur différentiel chauffage.
Ne plus utiliser l'autre et suivez le croquis pour alimenter la bobine du contacteur A1 et A2.
Donc, celui du premier rang ne doit plus être utilisé.
Pour la commande du contacteur chauffe-eau et alimentation Calybox, vous devez utiliser le disjoncteur du 3ème rang obligatoirement, car il est alimenté depuis l'interrupteur différentiel chauffage.
Ne plus utiliser l'autre et suivez le croquis pour alimenter la bobine du contacteur A1 et A2.
26 mars 2023 à 17:10

Je vous ai demandé si vous saviez lire un schéma, visiblement, la réponse est non.
Citation :Sur votre ancien driver 520, c'était un contact sec que vous n'avez plus sur le Calybox.
Par contre, pour mes bornes 6 et 7, je ne comprends pas.
Citation :Le fil 7 allait sur la phase, c'est un fil en trop maintenant, donc à supprimer.
La 6 va sur A2, mais du coup, mon 7 va sur quoi ?
26 mars 2023 à 15:07