Bonjour, problème de section des conducteurs trop faible pour la puissance du chauffage.
L'isolant va finir par fondre et cette dernière va se mettre en court-circuit.
Si c'est un enrouleur il faut obligatoirement le dérouler totalement même problème d'échauffement.
L'isolant va finir par fondre et cette dernière va se mettre en court-circuit.
Si c'est un enrouleur il faut obligatoirement le dérouler totalement même problème d'échauffement.
24 juin 2010 à 21:18

Bonjour, votre inter est un va et vient de chez Legrand série Chambord d'une trentaine d'années, vous avez les deux navettes qui sont représentées ici par le noir et le bleu maquillé en rouge et le brun qui est soit la phase ou le retour de lampe, donc normalement il y a un autre inter va et vient dans cette pièce.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2010 à 22:57

Bonjour, peut-être dans une boîte derrière celle-ci ou dans une boîte de dérivation ou à l'intérieur du tableau électrique.
22 juin 2010 à 20:31

Bonjour, en principe sur une prise 32A triphasé c'est 32A par phases à condition que les conducteurs soit en 6mm²et protégés par une protection 32A disjoncteur ou fusibles.
22 juin 2010 à 20:27

Bonjour, votre diagnostic est bon, défaut d'isolement de la résistance donc à remplacer.
15 juin 2010 à 17:51

Bonjour, pour la prise dédiée du four mettre un disjoncteur 20A, pour le reste les lampes et les circuits prises il n'y a pas d'obligation de passer en 16A et 20A.
14 juin 2010 à 18:33

Bonjour, je ne sais pas si une seconde barrette pose problème au niveau du consuel mais personnellement je mettrais un manchon à sertir adapté à la section du câble.
09 juin 2010 à 18:14

Bonjour, oui en utilisant simplement un va et vient ce qui revient à votre schéma.
Voir modification ci-jointe.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir modification ci-jointe.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 juin 2010 à 22:49

Bonjour, mettre deux relais qui seront chacun alimenté en même temps que les électrovannes (choisir des relais dont la bobine fonctionne sous la même tension que les électrovannes), voir schéma ci-joint.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2010 à 18:32

Bonjour, je ne pense pas que ce soit votre lecteur CD qui provoque ces déclenchements de différentiel, cherchez ailleurs, frigo, chauffe-eau, etc.
26 mai 2010 à 22:05

Bonjour, sur un circuit prise ou lumière il faut que la phase et le neutre soient issus d'un même différentiel autrement il déclenche et c'est normal.
25 mai 2010 à 20:05

Bonjour, les 60 cm c'est la distance à partir du bord de la baignoire pour être dans le volume 3, à côté du lavabo ne pose pas de problème, pour plus de renseignement recherchez volume de protection salle de bains.
25 mai 2010 à 18:37

Bonjour, le fil rouge si c'est le cas sur la borne repérée P ou L puis l'autre fil sur une des deux autres bornes.
Bob35
Bob35
25 mai 2010 à 18:31

Bonjour, ce qui n'est pas normal c'est de ne pas pouvoir repasser des câbles si besoin, normalement tout câble doit pouvoir être retiré donc la pose de gaine s'impose pour passer dans une cloison, faites nous un schéma de ce que vous avez ou des photos car avec si peu d'éléments c'est pas facile de répondre à votre problème. Cordialement.
10 mai 2010 à 18:18

Bonjour, sur des installations j'ai vu des fils de terre en noir,mais comme à cette époque il n'y avait pas de réglementation chaque artisan décidait de sa couleur. Si cette question est pour savoir si le fil est une terre il vaut mieux contrôler en faisant les continuités à partir de la prise de terre générale. Cordialement.
15 avril 2010 à 18:13

Bonjour, pour des problèmes de mélange de neutre qui feraient déclencher plusieurs inter diff si l'installation n'est pas correctement appairée il est préférable de mettre un inter diff 30mA tétrapolaire de type A de calibre = ou > au calibre du disjoncteur d'abonné. Cordialement.
11 avril 2010 à 18:24

Bonjour, A voir les couleurs employées votre installation doit dater car le vert-jaune depuis plus de trente ans est uniquement réservée à la terre.
Est ce que vous pouvez nous donner les couleurs des fils qui étaient sur l'ancien va et vient à voir votre question je suppose que les deux vert fils jaune étaient les navettes du va et vient plus autre une couleur blanc ? ou brun
et pour le poussoir bleu et brun ?
de toute façon si vous vous souvenez c'est pour le va et vient (pince rouge) fil blanc ? et les deux vert jaune sur (pince blanche) 2 et 3
Pour le poussoir bleu sur une (pince blanche) et brun ou blanc ? sur une (pince rouge)
merci de rendre réponse.
Est ce que vous pouvez nous donner les couleurs des fils qui étaient sur l'ancien va et vient à voir votre question je suppose que les deux vert fils jaune étaient les navettes du va et vient plus autre une couleur blanc ? ou brun
et pour le poussoir bleu et brun ?
de toute façon si vous vous souvenez c'est pour le va et vient (pince rouge) fil blanc ? et les deux vert jaune sur (pince blanche) 2 et 3
Pour le poussoir bleu sur une (pince blanche) et brun ou blanc ? sur une (pince rouge)
merci de rendre réponse.
09 avril 2010 à 15:12

Bonjour, en principe la phase se trouve à droite, c'est une des seules choses que l'on peut vérifier avec un tournevis testeur, autrement avec un multimètre entre la phase et une bonne terre on trouve 230 V avec le neutre rien ou presque ; Pour le gros boîtier blanc il s'agit des fusibles avant compteur, plombé accès strictement réservé au fournisseur d'énergie.
Pour le disjoncteur tri il semble ne plus être affecté, son alimentation devait venir des fils bleus en bas à gauche s'il n'est plus alimenté (à vérifier), il peut être retiré. Cordialement.
Pour le disjoncteur tri il semble ne plus être affecté, son alimentation devait venir des fils bleus en bas à gauche s'il n'est plus alimenté (à vérifier), il peut être retiré. Cordialement.
09 avril 2010 à 14:28

Bonjour,
A l'aide d'un convertisseur 12 volts à 230 volts que vous raccordez sur une batterie 12 volts vue la puissance 3,8 watts il en existe des petits qui se branchent sur allume cigare.
Cordialement.

A l'aide d'un convertisseur 12 volts à 230 volts que vous raccordez sur une batterie 12 volts vue la puissance 3,8 watts il en existe des petits qui se branchent sur allume cigare.
Cordialement.

08 avril 2010 à 20:27

Bonjour, Apparemment votre plaque présente un défaut d'isolement provoqué par le sélecteur puisque c'est le différentiel qui déclenche, il ne s'agit pas d'un manque de puissance n'y d'un court circuit, le mieux est de la faire contrôler par un technicien dans un SAV. Cordialement.
07 avril 2010 à 08:21

Bonjour, Oui c'est possible ce qui vous fera au minimum 3 dif type A, Lorsqu'il y a plusieurs différentiels et que le disjoncteur d'abonné est éloigné il faut prévoir un inter général en tête de tableau qui coupe l'ensemble. Cordialement.
07 avril 2010 à 07:56

Bonjour, oui vous pouvez, cette deuxième borne est même faite pour sans toutefois dépasser 8 points sur un circuit. Cordialement.
07 avril 2010 à 07:50

Bonjour, C'est des raccords auto il faut juste dénuder le fil sur environ 7mm et enfoncer, tester après en tirant dessus ça doit tenir, pour enlever le fil il faut appuyer avec un petit tournevis plat dans la fente. Cordialement.
06 avril 2010 à 20:20

Bonjour, il n'y a aucune difficulté pour trouver un chauffe-eau toute tension il suffit de le préciser à l'achat.
Cordialement. Bob35.
Cordialement. Bob35.
06 avril 2010 à 19:58

Bonjour
Je crois que l'internaute de la réponse 2, confond le fil pilote des radiateurs et la télécommande des heures creuses.
Je crois que l'internaute de la réponse 2, confond le fil pilote des radiateurs et la télécommande des heures creuses.
06 avril 2010 à 14:10

Bonjour.
C'est juste pour faire une petite observation concernant le schéma du va et vient.
Au niveau du disjoncteur, il est préférable de mettre la phase à droite et le neutre à gauche, car la plupart des disjoncteurs est prévu comme cela, voir que vous pouvez utiliser. Cordialement,
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est juste pour faire une petite observation concernant le schéma du va et vient.
Au niveau du disjoncteur, il est préférable de mettre la phase à droite et le neutre à gauche, car la plupart des disjoncteurs est prévu comme cela, voir que vous pouvez utiliser. Cordialement,
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2010 à 11:50

Bonjour,
Contrairement à beaucoup de réponses données sur se forum, qui indiquent la solution du télérupteur dès que l'on a plus de deux points de commandes, je réponds : non.
Avec un va-et-vient, on peut avoir autant de points de commandes que l'on veut en insérant dans le circuit des permutateurs.
Voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6.
Cordialement,
Contrairement à beaucoup de réponses données sur se forum, qui indiquent la solution du télérupteur dès que l'on a plus de deux points de commandes, je réponds : non.
Avec un va-et-vient, on peut avoir autant de points de commandes que l'on veut en insérant dans le circuit des permutateurs.
Voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6.
Cordialement,
01 avril 2010 à 20:42

Bonjour, merci de bien vouloir mettre des photos, ce serait plus facile de répondre.
29 mars 2010 à 18:13

Bonjour, Si c'est la résistance ça se remplace mais il faut se renseigner du coût pour voir s'il n'est pas préférable de tout remplacer. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:34

Bonjour, Pour la protection de l'alimentation du tableau divisionnaire sur le tableau principal (ID 63A 30mA) il ne faut pas mettre de différentiel mettez un disjoncteur ou un inter de coupure vu la section de la ligne 16² et le calibre du disjoncteur d'abonné 45A c'est bon, car en cas de défaut vos inters dif en cascades déclencheront ensembles c'est de cela que parle HVS dans la réponse 1. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:31

Bonjour, à faire hors tension ! vérifiez le serrage des bornes en amont et aval des portes fusibles, assurez vous que le fusible remplacé est bon. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:15

Bonjour, c'est quoi qui coupe le disjoncteur d'abonné ou l'inter différentiel ? Si le problème arrive pendant les heures creuses, il faut chercher quels sont les appareils qui fonctionnent en heures creuses, Comme l'a suggéré HVS, commencez par le chauffe-eau. Cordialement.
26 mars 2010 à 16:50

Bonjour, ce n'est pas un poussoir qu'il vous faut mais un inter, voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 mars 2010 à 18:32

Bonjour, c'est une prise dédiée alimentée par un disjoncteur différentiel 30mA Hpi qui détecte les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:23

Bonjour, peut-être une solution : changer la douille. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:10

Bonjour, il y a quoi ? Horloge + inter crépusculaire ? Horloge astro ? Contacteur de puissance ? Combien de lampadaires ? Quelle puissance ?
Je crois qu'il faut vous faire aider car en éclairage public ça ne plaisante pas, il y a des risques. Cordialement.
Je crois qu'il faut vous faire aider car en éclairage public ça ne plaisante pas, il y a des risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:07

Bonjour, si c'est des horloges qui ont moins de 10 ans, cela se fait automatiquement aux dates prévues. Après, pour chaque marque il faut avoir la notice et refaire une mise à l'heure. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:01

Bonjour, vous pouvez mettre un fil rouge ce n'est pas interdit mais en principe on garde cette couleur pour l'alimentation (phase permanente) qui va alimenter l'inter, et le retour lampe peut être de toutes les couleurs sauf bleu clair (réservé au neutre) et vert-jaune (réservé à la terre).
Une autre couleur que le rouge permet de repérer plus facilement le retour lampe du plafonnier.
Cordialement.
Une autre couleur que le rouge permet de repérer plus facilement le retour lampe du plafonnier.
Cordialement.
25 mars 2010 à 17:52

Bonjour, quand vous parlez de relais pas à pas je supposes que vous voulez dire télérupteur, allez dans accès aux vidéos sur ce site vous aurez le fonctionnement plus les schémas.
Cordialement.
Cordialement.
25 mars 2010 à 17:43

Bonjour, il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre, l'alimentation est elle en triphasé ou monophasé ? le moteur est nono ou tri ? la bobine de ce contacteur est en 230 volts ou 400volts ?
donc en admettant que tout est en triphasé. Entrée a1 de la bobine alimentée par la phase qui arrive en 1. Pour la sortie a2 bobine, prendre la phase qui arrive en 5 aller sur une borne du contact à ouverture du relais LR1-D9 et sur l'autre borne un fil du contact contrôle de pression et l'autre fil du contact de pression le renvoyer sur la borne a2 de la bobine. pour simplifier les contacts relais et pressostat doivent être en série. Cordialement.
donc en admettant que tout est en triphasé. Entrée a1 de la bobine alimentée par la phase qui arrive en 1. Pour la sortie a2 bobine, prendre la phase qui arrive en 5 aller sur une borne du contact à ouverture du relais LR1-D9 et sur l'autre borne un fil du contact contrôle de pression et l'autre fil du contact de pression le renvoyer sur la borne a2 de la bobine. pour simplifier les contacts relais et pressostat doivent être en série. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:42

Bonjour, si c'est une installation récente qui n'a jamais fonctionné il faut revoir les connections des cellules qui ne doivent pas être raccordées au bon endroit. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:04

Bonjour, voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6. Cordialement.
21 mars 2010 à 11:45

Bonjour, revoir votre branchement car cela ressemble à un branchement fait en série, il faut qu'il soit en parallèle ; Cordialement.
14 mars 2010 à 12:31

Bonjour, pour que l'air ressorte par le filtre à air c'est que le clapet entre le compresseur et la cuve ferme mal. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:05

Bonjour, c'est quoi qui disjoncte le disj 20A ou un inter différentiel ? Soit le raccordement est mal réalisé (court circuit) ou la résistance du ballon a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse métallique) ; cordialement.
06 mars 2010 à 16:32

Bonjour, il faut mettre des raccords excentriques qui devraient rattraper la différence d'écartement.
04 mars 2010 à 19:16

Bonjour, votre schéma est bien c'est un branchement parallèle ou dérivation donc transfo 3,5 volts à (l'endroit du point d'interrogation) avantage de ce branchement c'est que en cas d'une lampe grillée les 4 autres continuent de fonctionner donc transfo 3,5 V et puissance 1,5A.
Contrairement au branchement série qui fonctionne sans problème mais toutes les lampes sont reprises comme ceci :
---O---O---O---O---O--- et dès qu'une lampe est grillée le circuit est interrompu donc plus rien, en plus avec cinq lampes de 3,5 Volts il aurait fallu 5x3,5 = 17,5 Volts.
Cordialement.
Contrairement au branchement série qui fonctionne sans problème mais toutes les lampes sont reprises comme ceci :
---O---O---O---O---O--- et dès qu'une lampe est grillée le circuit est interrompu donc plus rien, en plus avec cinq lampes de 3,5 Volts il aurait fallu 5x3,5 = 17,5 Volts.
Cordialement.
04 mars 2010 à 18:32

Bonjour, vos explications ne sont pas claires, si vous pouvez mettre une photo de cet interrupteur en voyant les fils cela aiderait à comprendre. Cordialement.
28 février 2010 à 15:06

Bonjour, c'est quoi les deux fils négatifs ? Et où vont-ils ? Une photo aiderait peut être à comprendre.
27 février 2010 à 00:23