Bonjour, oui il faut enlever le pont qui est là en attendant le futur thermostat, celui que vous installez justement.
17 décembre 2010 à 18:06

Bonjour, avez-vous regardé si les conducteurs sont bien pris dans les étriers du disjoncteur et les bornes bien serrées, testez en tirant dessus.
17 décembre 2010 à 17:56

Bonjour, votre chauffe-eau est câblé pour fonctionner en triphasé alors qu'il est alimenté en monophasé, refaire les modifications en se servant du schéma qui doit se trouver à l'intérieur du capot. Remarque : c'est quoi les deux fils en 1,5 qui repartent de l'alimentation ?
07 décembre 2010 à 21:35

Bonjour, Vous raccordez quand même à la terre cette menuiserie alu, c'est obligatoire.
Bob35
Bob35
07 décembre 2010 à 20:40

Bonjour, vous mettez environ 35 watts par m3 soit 88 watts par m² pour un plafond à 2,50m.
Bob35
Bob35
07 décembre 2010 à 20:37

Bonjour, peut-être utilisez-vous des postes qui exigent la présence de courant ?
06 décembre 2010 à 18:32

Bonjour, conserver les deux fils bleus dans la même borne et le noir sur l'autre.
04 décembre 2010 à 19:47

Bonjour, si c'est un va et vient il faut mettre les fils sur le même inter, dans votre cas le noir doit revenir sur l'autre bascule de l'inter Va et Vient. Voir schéma va et vient ci-joint.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2010 à 01:53

Bonjour, si vous êtes en monophasé c'est quand il y a rupture du neutre que c'est embêtant vous pouvez avoir des tensions proches de 400 volts.
Si vous êtes en triphasé + neutre, un manque de phase posera problème sur des moteurs triphasé.
Voir schéma pour rupture de neutre.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous êtes en triphasé + neutre, un manque de phase posera problème sur des moteurs triphasé.
Voir schéma pour rupture de neutre.
Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2010 à 19:28

Bonjour,
avez-vous fait vos branchements comme suit, les deux navettes venant du premier inter va et vient à connecter sur les bornes repérées 1 et 3 du permutateur et les navettes du second va et vient sur les bornes repérées 2 et 4 du permutateur, sur les inter va et vient les navettes sont à raccorder sur les bornes 1 et 2.
Voir sur le site le schéma du permutateur
Bob35
avez-vous fait vos branchements comme suit, les deux navettes venant du premier inter va et vient à connecter sur les bornes repérées 1 et 3 du permutateur et les navettes du second va et vient sur les bornes repérées 2 et 4 du permutateur, sur les inter va et vient les navettes sont à raccorder sur les bornes 1 et 2.
Voir sur le site le schéma du permutateur
Bob35
21 novembre 2010 à 19:25

Bonjour, peut-être une supposition voir si les fils pilotes (en principe de couleur noire) des radiateurs ne sont pas raccordés à la phase en permanence, ce qui met les radiateurs en mode réduit environ de 3,5° par rapport à la consigne confort. Si c'est le cas les déconnecter. Bob35
21 novembre 2010 à 12:43

Bonjour, en principe le schéma est sur le côté, mais je suis surpris que vous puissiez obtenir 38 A en 12 volts avec ce transformateur torique.
16 novembre 2010 à 18:45

Bonjour, vous avez quoi comme comptage ? Triphasé + neutre ou monophasé + neutre ?
Il faut savoir que la bobine d'un contacteur fonctionne en 230 volts et non en 12 ou 24 volts comme vous semblez le croire. Bien vérifier que la bobine reçoit 230 volts entre A1 et A2 pendant les heures creuses.
Il faut savoir que la bobine d'un contacteur fonctionne en 230 volts et non en 12 ou 24 volts comme vous semblez le croire. Bien vérifier que la bobine reçoit 230 volts entre A1 et A2 pendant les heures creuses.
15 novembre 2010 à 18:54

Bonjour, il serait bon que vous indiquiez votre département ou ville pour que l'on puisse vous faire une offre ? Cordialement.
15 novembre 2010 à 18:53

Bonjour, n'y a-t-il pas à l'intérieur du couvercle un schéma qui indique quelle barrette supprimer et l'endroit où raccorder le thermostat ? Quelle marque la chaudière ? Vous aurez peut-être le schéma sur le net.
11 novembre 2010 à 15:54

Bonjour, la norme demande un disjoncteur de deux ampères pour l'alimentation des VMC.
Dans la plupart des cas le problème arrive par un manque d'entretien de celle-ci, donc faire des contrôles périodiques, vérifier qu'elle repart bien suite à coupure secteur (surtout en petite vitesse) c'est souvent de là que le problème arrive, au fil des années le condensateur se fatigue et après une coupure de courant, le moteur ne repart pas à la revenue de celui-ci, donc il finit par monter en température et devenir brûlant.
Personnellement j'ai mis un en plus de la protection du disjoncteur 2A un disjoncteur moteur ajusté à l'intensité de la grande vitesse.
Dans la plupart des cas le problème arrive par un manque d'entretien de celle-ci, donc faire des contrôles périodiques, vérifier qu'elle repart bien suite à coupure secteur (surtout en petite vitesse) c'est souvent de là que le problème arrive, au fil des années le condensateur se fatigue et après une coupure de courant, le moteur ne repart pas à la revenue de celui-ci, donc il finit par monter en température et devenir brûlant.
Personnellement j'ai mis un en plus de la protection du disjoncteur 2A un disjoncteur moteur ajusté à l'intensité de la grande vitesse.
11 novembre 2010 à 15:24

Bonjour, dommage que vous n'ayez pas mis la photo du nouvel inter.
Pour le va et vient les noirs, un sur la borne 1 et l'autre noir sur la borne 2 et la phase (rouge) sur la borne repérée L ou P pour l'autre (simple allumage) le orange sur une des bornes repérées 1 ou 2, récupérer la phase en pontage de la borne P ou L du va et vient à la borne P ou L.
Bob35
Pour le va et vient les noirs, un sur la borne 1 et l'autre noir sur la borne 2 et la phase (rouge) sur la borne repérée L ou P pour l'autre (simple allumage) le orange sur une des bornes repérées 1 ou 2, récupérer la phase en pontage de la borne P ou L du va et vient à la borne P ou L.
Bob35
11 novembre 2010 à 15:04

Bonjour, il doit y avoir un défaut d'isolement sur l'installation ou sur un récepteur, faire faire une vérification à l'aide d'un contrôleur d'isolement.
11 novembre 2010 à 14:39

Bonjour, Il faudrait revoir le serrage des connections à partir du disjoncteur d'abonné et au niveau du tableau de répartition il doit y avoir échauffement des connecteurs quelque part.
09 novembre 2010 à 20:19

Bonjour, comme le dit GL ce montage est interdit depuis longtemps.
Pour que les inters tiennent il faut que leurs contacts soient très espacés et de bonne qualité, ce qui n'est plus le cas avec les appareillages d'aujourd'hui.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour que les inters tiennent il faut que leurs contacts soient très espacés et de bonne qualité, ce qui n'est plus le cas avec les appareillages d'aujourd'hui.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2010 à 12:48

Bonjour, oui c'est préférable, vous pouvez utiliser un contacteur de même type que pour un chauffe-eau, cela vous donne la possibilité d'un arrêt total et une marche forcée sans inter et câblage supplémentaire.
08 novembre 2010 à 11:41

Bonjour, l'alimentation le neutre sur 1 la phase sur 3, sortie vers moteur 2 neutre et phase 4 pour le conducteur de terre (vert-jaune), il faut le relier avec un domino il n'a pas à être interrompu par l'inter.
08 novembre 2010 à 11:20

Bonjour, Bravo à J-Pierre qui a deviné que "brûle toute la journée" voulait dire allumée et qui a donné un bon diagnostic. Cordialement.
05 novembre 2010 à 18:15

Bonjour, une lampe fluo compacte dégage beaucoup moins de chaleur qu'une lampe incandescente ou halogène.
Je suppose que vous parlez d'une lampe éco de 20 watts ou 23 watts car je n'ai pas encore vu de lampe éco de 120 ou 130 watts.
Donc pour ce qui est de mettre une lampe éco 23 watts à la place d'une RS7 150 watts dans un luminaire ne devrait pas poser de problème particulier à part l'adaptation de la nouvelle douille.
Je suppose que vous parlez d'une lampe éco de 20 watts ou 23 watts car je n'ai pas encore vu de lampe éco de 120 ou 130 watts.
Donc pour ce qui est de mettre une lampe éco 23 watts à la place d'une RS7 150 watts dans un luminaire ne devrait pas poser de problème particulier à part l'adaptation de la nouvelle douille.
03 novembre 2010 à 18:44

Bonjour, si vous branchez entre phase et terre en principe, si vous avez une protection différentielle et que la prise de terre est bonne, ça doit disjoncter.
03 novembre 2010 à 18:28

Bonjour, section 1,5mm² mini de toute façon en installation fixe c'est la section mini pour la norme C 15-100 en courant BT. Pour tout ce qui est TBT en télécommande et téléphone, c'est autre chose, là les sections sont plus petites.
03 novembre 2010 à 18:24

Bonjour, oui c'est possible mais si la ligne est longue il serait préférable que les conducteurs soient en 2,5².
03 novembre 2010 à 18:16

Bonjour, votre cuisinière présente un défaut d'isolement probablement sur une résistance.
Bob35
Bob35
03 novembre 2010 à 18:12

Bonjour, si vous avez accès aux enroulements des moteurs il faut inverser le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
03 novembre 2010 à 18:10

Bonjour, le fait de débrancher votre prise de terre n'est pas très judicieux car vous risquez votre vie et celles de votre entourage. Il vaut mieux la reconnecter.
Vous dites maison individuelle semi mitoyenne, est-ce d'origine à la construction ?
Ou la séparation aurait été faite après ? Avez-vous deux comptages séparés ?
Vous dites maison individuelle semi mitoyenne, est-ce d'origine à la construction ?
Ou la séparation aurait été faite après ? Avez-vous deux comptages séparés ?
02 novembre 2010 à 18:57

Bonjour, vous dites "je me suis électrisée en touchant une douille neuve achetée en magasin de bricolage pourtant reliée à la terre" ?
C'est quoi comme douille, une photo serait bienvenue, les conducteurs ne doivent pas être dénudés trop long l'isolant doit arriver au ras de la borne de raccordement.
C'est quoi comme douille, une photo serait bienvenue, les conducteurs ne doivent pas être dénudés trop long l'isolant doit arriver au ras de la borne de raccordement.
02 novembre 2010 à 18:22

Bonjour, vous êtes sûr que c'est un va et vient pour l'escalier et pas un télérupteur qui fonctionnerait avec poussoir ? Ce que vous nous faites voir ce n'est que la partie dans le boîtier de l'inter double car autrement il manque des fils ?
Cuisine 1 fil, salle à manger deux fils noirs ? Escalier 1 fil.
Le mieux serait des photos avec les aboutissants de ces fils.
Cuisine 1 fil, salle à manger deux fils noirs ? Escalier 1 fil.
Le mieux serait des photos avec les aboutissants de ces fils.
02 novembre 2010 à 18:13

Bonjour, oui vous pouvez faire ce montage qui correspond à une lampe de chevet, donc pas de problème avec la norme, un câble souple trois conducteurs et fiche avec 2 pôles + terre et pour la commander un set prise avec télécommande que vous trouverez facilement en GSB (grande surface de bricolage) à moins de 30 , ce qui vous permettra de commander l'éclairage de l'endroit que vous voulez.
01 novembre 2010 à 20:14

Bonjour. Oui si on applique la loi d'ohm I= P/U 2200/230 = 9,56 A.
01 novembre 2010 à 15:08

Bonjour, la lampe qui clignote ne serait pas une lampe fluocompacte par hasard ?
Si c'est le cas il faut mettre un condensateur de 0,1µf 250 volts classe 2 aux bornes de cette lampe et le problème devrait être résolu.
Si c'est le cas il faut mettre un condensateur de 0,1µf 250 volts classe 2 aux bornes de cette lampe et le problème devrait être résolu.
01 novembre 2010 à 15:02

Bonjour, la phase arrive sur L et ressort sur L' pour aller sur la lampe.
01 novembre 2010 à 14:51

Bonjour, ce témoin orange est là juste pour vérifier la présence de tension après fusible, pour savoir s'il est grillé, le fait de remplacer le fusible devrait remettre ce témoin en service ainsi que la lumière dans votre logement.
01 novembre 2010 à 14:46

Bonjour ? On protège la ligne qui alimente le chauffe-eau dans votre cas en tri si ligne en 1,5² disjoncteur 10A si en 2,5² disjoncteur 16A, précédé d'une protection différentiel.
01 novembre 2010 à 11:34

Bonjour, une solution que j'ai souvent utilisée acheter des balais (charbons) légèrement plus grands que ceux usés, et les diminuer avec un papier de verre sur un plan de travail bien droit pour obtenir la bonne cote.
01 novembre 2010 à 11:30

Bonjour, vous devriez bien voir qu'avec seulement les deux de 9 kW vous arrivez déjà à 18 kW donc on ne parle pas du reste ?
01 novembre 2010 à 11:14

Bonjour, GL a raison. Oubliez cette solution, site isolé sans courant, optez pour un chauffe eau au gaz pour être sûr d'avoir de l'eau chaude à tout moment. Bob35.
31 octobre 2010 à 17:16

Bonjour, vous pouvez installer deux inters dif 30mA 40A de type A si vous pouvez scinder l'installation en deux, ou 1 seul inter dif 63A 30mA de type A.
Pour le conducteur de terre en 2,5² qui en principe doit être au moins = ou > aux conducteurs actifs de chaque circuit, cela ne changera pas grand chose en 4mm² pour que en cas de fuite de courant pour passer 30mA de défaut le 2,5 sera suffisant si les connections sont bien établies et si votre prise de terre générale est bonne, comme on dit ce sera mieux que rien. Cordialement.
Pour le conducteur de terre en 2,5² qui en principe doit être au moins = ou > aux conducteurs actifs de chaque circuit, cela ne changera pas grand chose en 4mm² pour que en cas de fuite de courant pour passer 30mA de défaut le 2,5 sera suffisant si les connections sont bien établies et si votre prise de terre générale est bonne, comme on dit ce sera mieux que rien. Cordialement.
31 octobre 2010 à 11:58

Bonjour, il faudrait savoir si vous êtes en appartement ou en maison individuelle, voir autour de vous ce qui change le week-end, voisins présents ? Machine ou éclairage qui se mettent en marche à ce moment précis ?
31 octobre 2010 à 11:24

Bonjour, remplacer la minuterie.
31 octobre 2010 à 10:53

Bonjour, votre disjoncteur C2 Hager ne serait pas un 2 ampères, un 10A serait plus approprié.
Bob35
Bob35
31 octobre 2010 à 10:52

Bonjour, êtes-vous sûr de votre appareil de mesure ? A contrôler dans une prise de courant 230 Volts pour vérifier qu'il fonctionne.
31 octobre 2010 à 10:48

Bonjour, il faut savoir que les normes ne sont pas rétroactives, ce que vous voulez faire sera toujours mieux que rien, lorsque ce sera fait, faites un contrôle de continuité de cette terre pour être sûr qu'elle soit bien interconnectée partout, et si vous n'en avez pas mettre un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour renforcer la protection des personnes.
30 octobre 2010 à 14:20

Bonjour, raccordez tous les bleus ensemble et les verts jaune idem, ensuite pour votre lampe il faut prendre le neutre sur les bleus et puis le orange, le vert jaune c'est la terre, si votre lustre est de classe 1 il faut la raccorder, s'il est de classe 2 (représenté par 2 carrés l'un dans l'autre) il n'y a pas besoin.
29 octobre 2010 à 19:12

Bonjour, que vous disposez de 15A ou 3 kW.
29 octobre 2010 à 19:05

Bonjour PL, votre schéma n'est pas correct le neutre de la bobine devrait être repris sous la protection 2A ce qui n'est pas le cas, mélange des circuits. Déjà signalé plusieurs fois.
27 octobre 2010 à 18:48