Bonjour.
C'est probablement le différentiel qui d’éclanche.
Votre plaque présente un défaut d'isolement, cela signifie qu'il y a une fuite de courant vers la terre ,donc cette plaque est à remplacer.
@+
C'est probablement le différentiel qui d’éclanche.
Votre plaque présente un défaut d'isolement, cela signifie qu'il y a une fuite de courant vers la terre ,donc cette plaque est à remplacer.
@+
07 février 2024 à 17:14


Je viens de voir que c'est en triphasé +N du 4 x10mm²
07 février 2024 à 17:06

Bonjour.
Surtout pas 2,5mm² mais 2 x 16 mm²
@+
Surtout pas 2,5mm² mais 2 x 16 mm²
@+
07 février 2024 à 17:04

Bonjour.
Le câble utilisé n'est pas le câble du volet il doit y avoir dérivation quelque part, le fil bleu ici n'est pas un neutre il doit être au niveau de la dérivation.
Pour votre inter connecté il faut phase et neutre deux fils et ouverture et fermeture 2 fils.
Un fil "up" ??? c'est un Neutre qu'il vous manque.
Savez-vous lire un schéma ?? faites vous aider par quelqu'un.
@+
Le câble utilisé n'est pas le câble du volet il doit y avoir dérivation quelque part, le fil bleu ici n'est pas un neutre il doit être au niveau de la dérivation.
Pour votre inter connecté il faut phase et neutre deux fils et ouverture et fermeture 2 fils.
Un fil "up" ??? c'est un Neutre qu'il vous manque.
Savez-vous lire un schéma ?? faites vous aider par quelqu'un.
@+
06 février 2024 à 21:10

Bonjour,
Votre description est confuse.
Pour votre inter connecté il faut une alim 230 volts la Phase (rouge) sur L et le Neutre (bleu) sur N, ensuite vous avez "up" en haut = ouverture ,"Down" vers le bas = fermeture les fils noir et brun de votre volet.
Vous devez avoir un schéma de livré avec.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre description est confuse.
Pour votre inter connecté il faut une alim 230 volts la Phase (rouge) sur L et le Neutre (bleu) sur N, ensuite vous avez "up" en haut = ouverture ,"Down" vers le bas = fermeture les fils noir et brun de votre volet.
Vous devez avoir un schéma de livré avec.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2024 à 19:44

Bonjour,
Vous ne risquez rien à essayer puisque vous avez un condensateur.
Il y a un truc qui semble bizarre, je vois un fil brun qui a chauffé, voir photo, si c'est le cas à réparer ou à remplacer.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous ne risquez rien à essayer puisque vous avez un condensateur.
Il y a un truc qui semble bizarre, je vois un fil brun qui a chauffé, voir photo, si c'est le cas à réparer ou à remplacer.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2024 à 11:40

Une autre vidéo avantage du vase d'expansion https://www.youtube.com/watch?v=O_QWji-DtIY
03 février 2024 à 20:03

Bonjour Baek.
Il faut savoir que l'eau est incompressible, et lorsqu'on la chauffe elle prend du volume de 10°si on monte à 80° elle prend environ 2,8 % vous imaginez un chauffe eau comme le votre de 150 litres lors de la première mise en service (le plein en eau froide) va être obligé d'évacuer plus de 4 litres par le groupe de sécurité qui lui est taré à 7 bars. Pour éviter de faire monter la pression et économiser de l'eau la solution est d'installer un vase d'expansion sanitaire voir cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=-eMoiLQggZA
@+
Il faut savoir que l'eau est incompressible, et lorsqu'on la chauffe elle prend du volume de 10°si on monte à 80° elle prend environ 2,8 % vous imaginez un chauffe eau comme le votre de 150 litres lors de la première mise en service (le plein en eau froide) va être obligé d'évacuer plus de 4 litres par le groupe de sécurité qui lui est taré à 7 bars. Pour éviter de faire monter la pression et économiser de l'eau la solution est d'installer un vase d'expansion sanitaire voir cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=-eMoiLQggZA
@+
03 février 2024 à 18:59

Pour votre lampe applique, il faudra en mettre une qui possède un inter.
03 février 2024 à 18:10

Bonjour.
Sur cette alimentation les fils rouges sont la phase le fil bleu le neutre et le jaune vert la terre et c'est une alimentation permanente.
Derrière ce boitier y a t'il d'autre fils ?
@+
Sur cette alimentation les fils rouges sont la phase le fil bleu le neutre et le jaune vert la terre et c'est une alimentation permanente.
Derrière ce boitier y a t'il d'autre fils ?
@+
03 février 2024 à 18:07

sako.
Je ne sais pas se que vous voulez faire et alimenter quoi, mais ce que vous avez mi en schéma c'est un bouton poussoir avec trois contacts dont deux à ouverture entre 1-2 et 3-4 et un contact à fermeture entre 5-6 et un voyant entre 7-8 dont on ne sais sous quelle tension elle fonctionne ?
Plus d'explications pour vous aider seraient utiles.
@+
Je ne sais pas se que vous voulez faire et alimenter quoi, mais ce que vous avez mi en schéma c'est un bouton poussoir avec trois contacts dont deux à ouverture entre 1-2 et 3-4 et un contact à fermeture entre 5-6 et un voyant entre 7-8 dont on ne sais sous quelle tension elle fonctionne ?
Plus d'explications pour vous aider seraient utiles.
@+
28 janvier 2024 à 18:26

Bonjour,
Pouvez-vous donner plus d'indication sur ce contacteur : marque, référence, cela faciliterait peut-être la réponse car NP9
???
@+
Pouvez-vous donner plus d'indication sur ce contacteur : marque, référence, cela faciliterait peut-être la réponse car NP9

@+
28 janvier 2024 à 13:27

Bonjour,
Si, comme vous l'avez mentionné, toute l'installation se coupe lorsque vous mettez le ventilateur, le problème se situe probablement au niveau du tableau de distribution. Il s'agit probablement d'un mauvais contact.
Resserrer, hors tension bien évidemment, les bornes aval du disjoncteur d'abonné ainsi que celles des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs de protection au tableau.
@+
Si, comme vous l'avez mentionné, toute l'installation se coupe lorsque vous mettez le ventilateur, le problème se situe probablement au niveau du tableau de distribution. Il s'agit probablement d'un mauvais contact.
Resserrer, hors tension bien évidemment, les bornes aval du disjoncteur d'abonné ainsi que celles des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs de protection au tableau.
@+
27 janvier 2024 à 09:43

Bonjour,
Mettre les trois fils repérés sur votre croquis 1 - 2 et domino inter tous ensembles.
@+
Mettre les trois fils repérés sur votre croquis 1 - 2 et domino inter tous ensembles.
@+
27 janvier 2024 à 09:32

Bonjour,
D'après une photo de cette carte trouvée sur le net et un calculateur de code couleur on obtient 1 G Ohms 5%.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après une photo de cette carte trouvée sur le net et un calculateur de code couleur on obtient 1 G Ohms 5%.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2024 à 15:56

Bonjour.
Il s'agit de manchons de jonction pré-isolés différents de ceux juste à coté qui son transparents.
@+
Il s'agit de manchons de jonction pré-isolés différents de ceux juste à coté qui son transparents.
@+
26 janvier 2024 à 14:38

Bonjour.
Vous aurez le débit permanent hygro mais pas le débit complémentaire temporisé 30 minutes.
@+
Citation :je suppose qu'il faut mettre 1 fils dans chaque trou du bornier automatique.
Pour le bouton poussoir et la bouche de la cuisine je n'ai qu'une entrée sur la bouche.
Les 2 fils se branchent dans cette même entrée?
Citation :
Si je pose la bouche sans branchement est ce gênant ?
Vous aurez le débit permanent hygro mais pas le débit complémentaire temporisé 30 minutes.
@+
25 janvier 2024 à 18:19

Bonjour.
Êtes-vous sûr que c'est un télérupteur que vous utilisez ?
Le fonctionnement que vous décrivez ressemble plus à un contacteur de puissance.
@+
Êtes-vous sûr que c'est un télérupteur que vous utilisez ?
Le fonctionnement que vous décrivez ressemble plus à un contacteur de puissance.
@+
25 janvier 2024 à 11:44

Bonjour,
Visiblement votre four présente un défaut d'isolement, probablement une résistance en défaut.
L'inter dif n'est pas réparable, le remplacer par un équivalent.
@+
Visiblement votre four présente un défaut d'isolement, probablement une résistance en défaut.
L'inter dif n'est pas réparable, le remplacer par un équivalent.
@+
21 janvier 2024 à 20:13

Bonsoir,
La photo n'est pas très nette mais on peut reconnaître des bornes Wago à levier.

La photo n'est pas très nette mais on peut reconnaître des bornes Wago à levier.

21 janvier 2024 à 20:08

Bonjour,
Oui cela doit être possible, vous rebranchez à l'identique des Legrand 412412.
@+

Oui cela doit être possible, vous rebranchez à l'identique des Legrand 412412.
@+

19 janvier 2024 à 21:05

Bonjour,
Votre télérupteur est branché avec trois fils. On remarque bien le pont entre la borne 2 du contact et la borne A1 de la bobine. Ces deux bornes sont reliées à la phase, donc la borne A2 reçoit le neutre par l'impulsion des boutons poussoirs reliés au neutre. Sur la photo, on voit le conducteur bleu qui est le retour de la lampe.
Avant de débrancher, il est important de bien repérer un à un chaque fil avec des adhésifs numérotés. Vous trouverez en pièce jointe un télérupteur Finder 26.01 pour le remplacer avec les correspondances des bornes.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre télérupteur est branché avec trois fils. On remarque bien le pont entre la borne 2 du contact et la borne A1 de la bobine. Ces deux bornes sont reliées à la phase, donc la borne A2 reçoit le neutre par l'impulsion des boutons poussoirs reliés au neutre. Sur la photo, on voit le conducteur bleu qui est le retour de la lampe.
Avant de débrancher, il est important de bien repérer un à un chaque fil avec des adhésifs numérotés. Vous trouverez en pièce jointe un télérupteur Finder 26.01 pour le remplacer avec les correspondances des bornes.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 janvier 2024 à 20:49

Bonjour.
A voir votre schéma on se rend compte que vos télérupteurs sont câblés en bipolaire (coupe les deux conducteur qui vont à la lampe) entrée Neutre et Phase en 1 et 2 et sotie vers lampe en 2 et 4 et qu'il y a un pontage de fait entre la borne 3 phase qui alimente la bobine la borne en A1, se qui indique que les poussoirs sont au neutre, vous êtes sur un branchement trois fils.
Hors les télérupteurs Leg 412400 sont électroniques et de par leurs conception ne peuvent fonctionner qu'avec la phase venant des poussoirs.
@+
A voir votre schéma on se rend compte que vos télérupteurs sont câblés en bipolaire (coupe les deux conducteur qui vont à la lampe) entrée Neutre et Phase en 1 et 2 et sotie vers lampe en 2 et 4 et qu'il y a un pontage de fait entre la borne 3 phase qui alimente la bobine la borne en A1, se qui indique que les poussoirs sont au neutre, vous êtes sur un branchement trois fils.
Hors les télérupteurs Leg 412400 sont électroniques et de par leurs conception ne peuvent fonctionner qu'avec la phase venant des poussoirs.
@+
17 janvier 2024 à 19:14

Bonjour.
Oui bien souvent c'est le condensateur 0.68µF 275v qui est à remplacer.
ex :https://www.gotronic.fr/art-condensateur-x2-680nf-275v-23041.htm
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Avez-vous une idée des causes de ce problème ?
Oui bien souvent c'est le condensateur 0.68µF 275v qui est à remplacer.
ex :https://www.gotronic.fr/art-condensateur-x2-680nf-275v-23041.htm
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 janvier 2024 à 18:46

Bonjour.
Donc vous branchez le bleu et le rouge de la gaine qui vient du tableau protection disjoncteur 2A et le fils vert-jaune de terre si une borne est prévue.
Pour la commande en grande ouverture de la bouche cuisine deux fils depuis son bornier jusqu'au poussoir pour envoyer une impulsion, l'alim étant assurée par deux piles 1,5 volts en interne qu'il faudra remplacer lorsqu'elles seront usées.
@+
Citation :
Sur la nouvelle VMC je n'ai qu'une phase et un neutre.
Donc vous branchez le bleu et le rouge de la gaine qui vient du tableau protection disjoncteur 2A et le fils vert-jaune de terre si une borne est prévue.
Pour la commande en grande ouverture de la bouche cuisine deux fils depuis son bornier jusqu'au poussoir pour envoyer une impulsion, l'alim étant assurée par deux piles 1,5 volts en interne qu'il faudra remplacer lorsqu'elles seront usées.
@+
16 janvier 2024 à 18:16

Bonjour.
Non il vous faut juste un télérupteur Yokis modulaire: MTR2000M Référence article: 5454360 à mettre en lieu et place de votre télérupteur actuel leg 412408.
@+
Citation :
il est à mettre derrière chaque BP ?
Si c'est le cas ça va saigner ! J'en est 6... 180€ juste de module... Chère la minuterie !
Non il vous faut juste un télérupteur Yokis modulaire: MTR2000M Référence article: 5454360 à mettre en lieu et place de votre télérupteur actuel leg 412408.
@+
16 janvier 2024 à 13:24

Bonjour.
Une photo de votre tableau aiderait peut-être à comprendre .
voir schémas télérupteurs 3 fils et 4 fils même sur les télérupteurs modulaires les bobines sont identifiées par A1 et A2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Sur l'un des boutons poussoirs, j'ai un neutre en A1 pour l'éclairage de la cuisine et juste au-dessus, ce neutre est repris pour la lumière extérieure. Je me casse la tête pour reconnecter le tout.
Une photo de votre tableau aiderait peut-être à comprendre .
voir schémas télérupteurs 3 fils et 4 fils même sur les télérupteurs modulaires les bobines sont identifiées par A1 et A2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2024 à 10:05

Citation :
J’ai essayé le 2éme schéma tout à l’heure sans inverser pour les lampes biggrin
Le plus simple c'est de mettre un télérupteur Yokis MRT2000
Il est possible de configurer une extinction automatique après un temps programmable de 2 secondes à 4 heures
Possibilité de préavis d'extinction programmable par l'installateur.
Il permet l'extinction avant la fin de la temporisation.
Silencieux, il fonctionne sans déranger les utilisateurs.
Il peut être facilement centralisé sur BP double non interbloqué par fil pilote.
Minuscule, il peut être installé derrière un BP quelconque.
Bobine numérique protégée en cas d'actionnement prolongé du BP.
Compatible avec le câblage existant où le commun BP a déjà été relié au neutre ou à la phase (mode 3 fils ou 4 fils).
Câblage simplifié en éliminant les connexions de retour des BP et des ampoules au tableau électrique.
Il ne fonctionne pas avec des BP dotés de témoin lumineux. Dans ce cas utiliser le MTM 2000 en le configurant comme relais
Télérupteur 2 000 W avec neutre, temporisable
14 janvier 2024 à 20:52

Bonjour.
Vous n'avez pas utilisé le bon raccord il faut un manchon égal à compression pour PER de diamètre 16 ou 20 selon le diamètre de votre tuyau PER.
Exemple : https://www.cdiscount.com/bricolage/plomberie/raccord-union-egal-per-a-compression-diam-16/f-166110205-auc3540739192166.html
Vous n'avez pas utilisé le bon raccord il faut un manchon égal à compression pour PER de diamètre 16 ou 20 selon le diamètre de votre tuyau PER.
Exemple : https://www.cdiscount.com/bricolage/plomberie/raccord-union-egal-per-a-compression-diam-16/f-166110205-auc3540739192166.html
14 janvier 2024 à 20:35

Bonjour.
Ces deux raccords avec joint torique se dévissent, pour laisser apparaitre deux raccords F 15/21 écartés d'environ 150mm d'axe, ensuite avec des raccords excentrés M 15/21 à M 20/27 vous pouvez mettre un type de robinet baignoire standard de 150mm d'entre axe.
Voir exemple ici : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/guides-installation-videos/installer-mitigeur-douche.html
Ces deux raccords avec joint torique se dévissent, pour laisser apparaitre deux raccords F 15/21 écartés d'environ 150mm d'axe, ensuite avec des raccords excentrés M 15/21 à M 20/27 vous pouvez mettre un type de robinet baignoire standard de 150mm d'entre axe.
Voir exemple ici : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/guides-installation-videos/installer-mitigeur-douche.html
14 janvier 2024 à 20:26

Bonjour.
Remplacer le joint fibre et contrôler l'état du collet battu, voir si il n'est pas fissuré.
@+
Remplacer le joint fibre et contrôler l'état du collet battu, voir si il n'est pas fissuré.
@+
14 janvier 2024 à 20:04

Bonjour.
Peut-être se renseigner ici : Platine thermostat MK5 sans sonde pour chauffage Atlantic Thermor Sauter
Peut-être se renseigner ici : Platine thermostat MK5 sans sonde pour chauffage Atlantic Thermor Sauter
14 janvier 2024 à 19:07

PS : Le mieux si c'est possible est de pouvoir mettre les poussoirs à la phase.
Pour être sur le schéma que vous avez mis dans le message précédent.
@+
Pour être sur le schéma que vous avez mis dans le message précédent.
@+
14 janvier 2024 à 18:48

Bonjour.
Si votre schéma câblage d'origine est bon il faut prendre le deuxième schéma proposé sur le site https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html
Avec poussoir au neutre et dont ils ont inversé la phase et le neutre.
(pas très conventionnel car la phase est directe sur la lampe et le télérupteur renvoie le neutre)
Vérifiez bien si c'est possible sur votre installation de faire cette modif au niveau de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre schéma câblage d'origine est bon il faut prendre le deuxième schéma proposé sur le site https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html
Avec poussoir au neutre et dont ils ont inversé la phase et le neutre.
(pas très conventionnel car la phase est directe sur la lampe et le télérupteur renvoie le neutre)
Vérifiez bien si c'est possible sur votre installation de faire cette modif au niveau de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2024 à 18:44

PS:
Assurez vous que ce moteur qui vient d'un automatisme de portail, dont son condensateur est souvent placé à l'intérieur du boitier avec la carte de commande, pour qu'il puisse fonctionner.
Voir schéma d'une carte où l'on peut voir le moteur M1 avec le condensateur placé entre les deux enroulements.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Assurez vous que ce moteur qui vient d'un automatisme de portail, dont son condensateur est souvent placé à l'intérieur du boitier avec la carte de commande, pour qu'il puisse fonctionner.
Voir schéma d'une carte où l'on peut voir le moteur M1 avec le condensateur placé entre les deux enroulements.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2024 à 15:52

Bonjour.
Sur un moteur de volet roulant, le fil bleu est à raccorder au neutre donc commun, et pour ouverture et fermeture marron et noir et le vert-jaune pour la terre.
On peut supposer que sur ce moteur le commun est le bleu.
Vérifiez avec un multimètre sur position ohms calibre 200, vous devriez pouvoir retrouver ces deux enroulements avec ce bleu en commun exemple entre bleu et noir 75 ohms entre bleu et marron 75 ohms et entre marron et noir 150 ohms.
@+
Sur un moteur de volet roulant, le fil bleu est à raccorder au neutre donc commun, et pour ouverture et fermeture marron et noir et le vert-jaune pour la terre.
On peut supposer que sur ce moteur le commun est le bleu.
Vérifiez avec un multimètre sur position ohms calibre 200, vous devriez pouvoir retrouver ces deux enroulements avec ce bleu en commun exemple entre bleu et noir 75 ohms entre bleu et marron 75 ohms et entre marron et noir 150 ohms.
@+
14 janvier 2024 à 15:32

Bonjour.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui c'est possible voir ci-joint un document relevé sur catalogue MG.
La question est peut-être bête mais je ne sais pas si c'est uniquement l'arrivée compteur sur les bornes gauche et le peigne vers la droite.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2024 à 15:59

Bonjour.
Simuler les heures creuses en shuntant le contact C1 et C2 du linky pour voir si c'est ce contacteur qui vibre.
Exemple Legrand réf : 412501
@+
Simuler les heures creuses en shuntant le contact C1 et C2 du linky pour voir si c'est ce contacteur qui vibre.
Citation :Le ou les contacteurs remplacés sont-ils du type silencieux ?
Malgré plus de 4 changements de contacteur ainsi que le changement de toute la partie électrique concernant le chauffe-eau dans le tableau électrique, rien n'y fait
Exemple Legrand réf : 412501
@+
07 janvier 2024 à 17:09

Bonjour.
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis que l'on utilise des lampes dites économiques.
Étant donné que vous avez un va et vient il y a toujours une des deux navettes (phase) qui côtoie le retour lampe dans le conduit. Pour solutionner il faut mettre une charge SMARTCHR Yokis 5454089.
https://www.yokis.fr/fabdis/fiche-produit/smartchr.pdf
@+
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis que l'on utilise des lampes dites économiques.
Étant donné que vous avez un va et vient il y a toujours une des deux navettes (phase) qui côtoie le retour lampe dans le conduit. Pour solutionner il faut mettre une charge SMARTCHR Yokis 5454089.
https://www.yokis.fr/fabdis/fiche-produit/smartchr.pdf
@+
07 janvier 2024 à 11:24

Bonjour.
Vous ne devez pas avoir de Linky si vous avez un relais de découplage.
Un relais de découplage vous fournit un contact sec en partie inférieure qui n'est pas plombée contrairement à la partie supérieure.
A partir de ce contact sec vous pouvez faire ce que vous voulez, passer la phase comme sur votre schéma .
@+

Vous ne devez pas avoir de Linky si vous avez un relais de découplage.
Un relais de découplage vous fournit un contact sec en partie inférieure qui n'est pas plombée contrairement à la partie supérieure.
A partir de ce contact sec vous pouvez faire ce que vous voulez, passer la phase comme sur votre schéma .
@+

04 janvier 2024 à 12:08

Bonjour,
Donc, avec ces compléments d'informations, l'idée du relais temporisé pour maintenir l'éclairage un peu plus longtemps que l'alarme, si vous le souhaitez, semble être une solution.
Ce type de relais doit être alimenté en permanence. Vous pouvez vous servir de l'entrée B1 pour déclencher la temporisation à l'aide d'un contact sec de votre carte WEPC-1.
Pour ce qui est de l'éclairage, le contact sec du relais et le contact sec du télérupteur sont en parallèle, ainsi l'éclairage peut être utilisé avec le télérupteur en dehors de l'alarme.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc, avec ces compléments d'informations, l'idée du relais temporisé pour maintenir l'éclairage un peu plus longtemps que l'alarme, si vous le souhaitez, semble être une solution.
Ce type de relais doit être alimenté en permanence. Vous pouvez vous servir de l'entrée B1 pour déclencher la temporisation à l'aide d'un contact sec de votre carte WEPC-1.
Pour ce qui est de l'éclairage, le contact sec du relais et le contact sec du télérupteur sont en parallèle, ainsi l'éclairage peut être utilisé avec le télérupteur en dehors de l'alarme.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2023 à 20:01

Bonjour,
II faudrait des compléments d'info sur votre carte relais WEPC-1, j'ai vu qu'elle possède 4 contacts inverseurs secs, mais peuvent-ils être programmés pour être temporisé pour se couper après alarme ou fonctionnent-ils que pendant la durée d'alarme ?
Pour la commande du télérupteur il ne faut qu'une impulsion pour allumer et une autre pour couper, la bobine ne doit pas rester sous tension.
Peut-être faudra t-il ajouter un relais tempo type CMFR 66 qui serait piloté par la carte WEPC-1 branché en parallèle pour la commande de l'éclairage extérieur et avoir le télérupteur avec son poussoir de commande pour ce même éclairage en dehors des alarmes.
Est-ce bien ce que vous voulez ?
N’hésitez pas sur les détails.
@+
II faudrait des compléments d'info sur votre carte relais WEPC-1, j'ai vu qu'elle possède 4 contacts inverseurs secs, mais peuvent-ils être programmés pour être temporisé pour se couper après alarme ou fonctionnent-ils que pendant la durée d'alarme ?
Pour la commande du télérupteur il ne faut qu'une impulsion pour allumer et une autre pour couper, la bobine ne doit pas rester sous tension.
Peut-être faudra t-il ajouter un relais tempo type CMFR 66 qui serait piloté par la carte WEPC-1 branché en parallèle pour la commande de l'éclairage extérieur et avoir le télérupteur avec son poussoir de commande pour ce même éclairage en dehors des alarmes.
Est-ce bien ce que vous voulez ?
N’hésitez pas sur les détails.
@+
23 décembre 2023 à 13:57

Bonjour,
Il y a de plus en plus de cuisines équipées avec crédence en stratifié, il y a très peu de risque avec une plaque induction, moins de dégagement de chaleur autour qu'une plaque vitrocéramique et encore moins qu'avec une plaque feux gaz.
@+
Il y a de plus en plus de cuisines équipées avec crédence en stratifié, il y a très peu de risque avec une plaque induction, moins de dégagement de chaleur autour qu'une plaque vitrocéramique et encore moins qu'avec une plaque feux gaz.
@+
23 décembre 2023 à 13:23

Bonjour.
Personnellement je suspecterai le projecteur 100W.
Comme dit par CMT défaut d'isolement.
@+
Personnellement je suspecterai le projecteur 100W.
Comme dit par CMT défaut d'isolement.
@+
23 décembre 2023 à 09:36

Bonjour Paxwax.
Ci-joint les correspondances des bornes en rouge, (ne pas se fier aux couleurs des fils sur la photo du GM4400 qui est câblé avec un câble 3G1,5mm² et dont les couleurs ne sont pas été respectées).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint les correspondances des bornes en rouge, (ne pas se fier aux couleurs des fils sur la photo du GM4400 qui est câblé avec un câble 3G1,5mm² et dont les couleurs ne sont pas été respectées).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2023 à 14:08

Bonjour Guy.
Une explication simple, un télérupteur classique est constitué d'une bobine électromagnétique entourant un noyau en fer doux qui lorsqu'on la met sous tension par un appuis bref sur un poussoir fait changer d'état à chaque fois son interrupteur interne (un contact sec).
Dans votre cas cette bobine est alimentée en A1 avec la Phase et pour exciter l'électro-aimant pour effectuer le changement d'état du contact il faut une impulsion de 230 volts aux deux bornes de cette bobine, le Neutre est donc envoyé sur la borne en A2 par l'intermédiaire des boutons poussoirs, la Phase qui est présente sur la borne 1 du contact sort sur 2 et va à la lampe.
Comme déjà dit en réponse 1 vous êtes sur un branchement dit trois fils avec le fil Neutre sur les poussoirs, se qui se faisait à l'époque, maintenant on met le conducteur de Phase sur les poussoirs.
Ci-joint le schéma des deux types de branchement 3 fils et 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une explication simple, un télérupteur classique est constitué d'une bobine électromagnétique entourant un noyau en fer doux qui lorsqu'on la met sous tension par un appuis bref sur un poussoir fait changer d'état à chaque fois son interrupteur interne (un contact sec).
Dans votre cas cette bobine est alimentée en A1 avec la Phase et pour exciter l'électro-aimant pour effectuer le changement d'état du contact il faut une impulsion de 230 volts aux deux bornes de cette bobine, le Neutre est donc envoyé sur la borne en A2 par l'intermédiaire des boutons poussoirs, la Phase qui est présente sur la borne 1 du contact sort sur 2 et va à la lampe.
Comme déjà dit en réponse 1 vous êtes sur un branchement dit trois fils avec le fil Neutre sur les poussoirs, se qui se faisait à l'époque, maintenant on met le conducteur de Phase sur les poussoirs.
Ci-joint le schéma des deux types de branchement 3 fils et 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2023 à 11:15

Bonjour.
Si c'est votre disjoncteur privé ITRON qui déclenche il faut remonter le réglage à son maxi 45A on peut voir dans la fenêtre qu'il est réglé sur 30 A.
Coupez le disjoncteur d'abonné BACO avant de faire cette intervention.
@+
Si c'est votre disjoncteur privé ITRON qui déclenche il faut remonter le réglage à son maxi 45A on peut voir dans la fenêtre qu'il est réglé sur 30 A.
Coupez le disjoncteur d'abonné BACO avant de faire cette intervention.
@+
21 décembre 2023 à 14:28

Bonjour.
Ce neutre vient surement d'un autre circuit, tant que les disjoncteurs sont enclenchés donc circuit fermé, ce neutre passe par les disjoncteurs et arrive sur le peigne de neutre mais dès que vous ouvrez un disjoncteur la continuité ne se fait plus c'est ce que vous constatez.
@+
Citation :
Pour en revenir à la question initiale : Je n'ai aucune idée d'où va cet autre fil bleu.
Mais si quelqu'un voit une explication logique au fait que mon ohmmètre m'indique bien 0 résistance entre les deux neutres quand le disjoncteur est ON, mais pas quand il est OFF je suis toujours preneur.
Ce neutre vient surement d'un autre circuit, tant que les disjoncteurs sont enclenchés donc circuit fermé, ce neutre passe par les disjoncteurs et arrive sur le peigne de neutre mais dès que vous ouvrez un disjoncteur la continuité ne se fait plus c'est ce que vous constatez.
@+