Bonjour berna
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
@+
02 novembre 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum Électricité

Bonjour,
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
@+
01 novembre 2015 à 13:40
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Citation :
Mais qu'en est-il de la terre qui arrive de la boite de dérivation à mon interrupteur ???

Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
@+
15 octobre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Circuit d'éclairage et terre sur le forum Électricité

Bonjour,
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
@+
15 octobre 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème montage télérupteur Legrand 49120 sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour

L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
@+
16 septembre 2015 à 17:55
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour,
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
@+
25 août 2015 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus sur le forum Électricité

Bonjour,
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
24 août 2015 à 18:12
forum consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus sur le forum Électricité

Bonjour fireworks
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
@+
16 août 2015 à 19:24
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum Électricité

Bonjour,
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
@+
15 juillet 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur électromécanique sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir croquis ci-joint.
@+

Raccordement CAME 432 à un ZF2
05 juillet 2015 à 12:47
forum consulter ce sujet Raccordement CAME 432 à un ZF2 sur le forum Électricité

Bonjour ,
Votre boitier Somfy sort du 24V, configurez le récepteur came pour du 24V.
Voir croquis pour câblage.
@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement vérins

25 juin 2015 à 18:47
forum consulter ce sujet Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy sur le forum Électricité

Vous pouvez utiliser la sortie OUT 1 qui elle, est toujours en monostable (mode impulsion comme un poussoir).
@+
22 juin 2015 à 18:17
forum consulter ce sujet Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy sur le forum Électricité

Bonjour,
Sur RE432 utilisez la sortie OUT2 mettre le switch sur monostable et prolonger les deux fils sur axovia150
entre les borne 1 et 3.
@+
22 juin 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy sur le forum Électricité

Bonjour,
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez mettre une adaptation en récupérant le transfo 230/24 de l'ancienne carte, voir un exemple ici http://www.automatismepassion.fr/Carte-automatisme-de-portail-coulissant-cbaaaabca.asp
@+
11 juin 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement sur le forum Électricité

Bonjour,
Je partage les arguments de 1Insp et GL
Mais si vous voulez vraiment, voir le lien et pour la mise en place il faudra se faire aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
@+
variateur de frequence atv312hu40m3.pdf
09 juin 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseur sur le forum Électricité

Bonjour,
Personnellement j'identifierai ce BAPI en gravant dessus le nom de la société et le local, ce sera peut être plus dissuasif contre le vol.
@+
25 mai 2015 à 11:41
forum consulter ce sujet Norme bloc autonome portable sur le forum Électricité

Bonjour,
On pense que le courant arrive sur la prise (câble noir en bas) si les couleurs sont respectées la phase en brun et le neutre en bleu.
Je suppose que la lampe est côté câble en haut composé d'un blanc et un rouge.
Mettre le blanc qui est prolongé en rouge avec le bleu de la prise et mettre le rouge qui passe par l'inter avec le brun de la prise ne pas oublier de couper le courant avant.
@+
17 mai 2015 à 15:38
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale sur le forum Électricité

Bonjour,
Avec internet une recherche en quelques clics vous pouvez trouver sans difficulté.
Exemple : http://www.servistores.com/html/produits/moteur-volet-roulant-Simu-gclid_CMDo1LHZyMUCFa3MtAodICkAXw-SI2000242.html
@+
17 mai 2015 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème moteur volet roulant HS sur le forum Électricité

Bonjour,
On ne voit pas très bien, mais dans le reflet du miroir ne s’agit-il pas de vis qui donnent sur l'arrière qui serviraient pour l'accès aux lampes.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
éclairage accès aux lampes

17 mai 2015 à 13:36
forum consulter ce sujet Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre au poussoir donc il faut faire attention avec les télérupteurs électroniques qui ne sont pas compatibles avec ce type de branchement.
Vous pouvez mettre le télérupteur finder 27.21.8.230 compatible puisque trois bornes.
A2 = retour de poussoir
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
Voir schéma ci-joint.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma remplacement télérupteur GM 45500 par télérupteur finder

17 mai 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle sur le forum Électricité

Bonjour,
Probablement revoir les réglages de fin de course c'est tout ce que l'on peut dire sans plus d'information.
@+
28 avril 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Panne store électrique banne ne descend plus sur le forum Électricité

Bonjour,

Citation :
Ne soyez pas agressif ! les forums sont un moyen d'échange et de convivialité

Non je ne suis pas agressif § seulement je ne dispose pas d'autant de temps que vous, je ne suis pas encore retraite smile si vous aviez mis des photos depuis le début j'aurai vu quel type de cellules vous aviez, pour le schéma mis en réponse 1 il s'agit de DIR 10 donc on ne parle pas de la même chose.
Revoyez vos branchements, le fil violet du RX je ne le vois pas sur la carte où est-il connecté ?
Je vois un jaune à la place en C1???
@+

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma cellules deltacellules automatisme de portail came za3

21 avril 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Hier ma femme n'est pas passée assez vite et le battant du portail lui a arraché son rétro, ce n'est pas la faute du battant à 100 % biggrin

Vous avez donc un problème de cellules cela n'arriverait pas si elle fonctionnaient.
Citation :
déjà les cellules réagissent mais le portail reste parfois ouvert et le "clignotant" s’éteint pourtant le switch 1 est sur on.

Pourquoi vous dites cela, avez-vous lu et compris ce que j'ai dit en réponse 3.
Quel type de cellule avez-vous ??? Des photos pour identifier tout cela.
Sur le schéma que j'ai présenté c'est les borniers cellules DIR 10 de chez Came, s'il faut vous arracher les renseignements au compte goutte débrouillez-vous.
20 avril 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum Électricité

Citation :
de plus elles sont neuves je les ai changées.

Oui justement êtes-vous sûr d'avoir rebranché comme c'était avant ?
@+
19 avril 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum Électricité

Je vous donne une petite astuce pour que cet anneau tienne bien en place lorsque il est positionné bien dans sa gorge, mettre un peu de sikaflex ou produit similaire dans l'encoche pour éviter qu'il ne se referme et qu'il ne se décroche.
@+
19 avril 2015 à 15:36
forum consulter ce sujet Où acheter des clips de fixation de prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour ,
En principe ce type de boitier est employé dans le murs en béton banché, ce système permet de positionner les vis des boitiers dans la bonne position
Voir un lien pour en acheter http://www.yesss-fr.com/produit.php?c=633232
@+
19 avril 2015 à 15:29
forum consulter ce sujet Où acheter des clips de fixation de prise électrique sur le forum Électricité

Citation :
Quand j'aurai shunté les les bornes C et NC que doit il se passer

La cellule agit comme un interrupteur qui a un contact à ouverture, donc shunté lorsque la voie est libre donc le portail peut se refermer et, ouvert coupé tant qu'il y a un véhicule dans le passage ce qui évite au portail de se refermer.

Citation :
Sur la RX j'ai la borne du milieu (tx) est sans fil

Oh là ! c'est pas normal, comment est donc raccordée la cellule TX des photos ou un schéma de vos raccordements seraient les bienvenus pour comprendre.
Si la cellule Tx est raccordée direct sur le + et le - , je crains qu'elle n'ait apprécié.
@+
19 avril 2015 à 15:10
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum Électricité

Bonjour ,
Pour contrôler les cellules shuntez à l'aide d'un petit bout de fil sur la cellule RX les bornes C et NC.
Pour contrôler la ligne entre la cellule RX et la carte ZA3 shuntez sur la carte entre 2 et C1.
Vérifier la liaison entre les deux cellules TX à TX et 2 à 2.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma carte za et cellules

19 avril 2015 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum Électricité

Bonjour,
Vérifiez l'état de la douille, il est possible que l'un des contacts soit défectueux surtout certaines douilles E27 le plot central et l'autre qui vient sur le pas vis de la lampe. Vérifiez aussi les connexions.
@+
18 avril 2015 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème avec télérupteur sur le forum Électricité

Citation :
Pour le retour des lampes il y a un marron et un orange.

Vérifiez que ce marron de retour lampe ne soit pas branché avec les retours marrons des poussoirs.
Je vais encore me répéter mais des photos aideraient. sweat
13 avril 2015 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

Des photos de l'ensemble des connexions seraient les bienvenues.
Citation :
A2 <-> retour poussoirs (4fils)
L'un : 2 fils bleus sur une borne, 2 fils marron sur l'autre
L'autre. 1 fil bleu sur une borne, un fil marron sur l'autre (à mon avis les 2 sont en parallèle).

Oui pour le 2ème poussoir en parallèle, mais dans ce cas pourquoi 4 fils en A2.
Là il y a quelque chose qui ne va pas.
De quelle couleur sont les retours lampe ?
@+
13 avril 2015 à 14:28
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

Citation :
en A2 les retours poussoirs (4 fils).

Les déconnecter et vous les reconnectez un par un pour voir lequel reste sous tension.
12 avril 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

Une question, avant cette panne y a t-il eu intervention sur l'électricité ?
12 avril 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

Je me suis absenté cette après midi.
C'est quoi comme télérupteur ? Car certains télérupteurs électroniques comme leg.... ne sont pas compatibles en branchement trois fils.
Mais comme vous l'avez dit la bobine est sous tension puisque le télérupteur change d'état lorsque vous coupez le disjoncteur, il faut en trouver la cause car elle ne va pas être éternelle ces bobines ne sont pas prévues pour rester sous tension en permanence mais seulement le temps d'une impulsion.
Si vous pouvez joindre un schéma qui représente ce qui est câblé actuellement pour essayer de voir où est le problème.
@+
12 avril 2015 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Des photos des connexions sur le télérupteur et les poussoirs ou un schéma de votre câblage télérupteur aurait permis de mieux cerner le problème.
Les boutons que vous avez remplacé sont-ils bien des poussoirs ? Votre remarque indique un passage permanent ou une erreur de câblage.
Citation :
En revanche l’état du contacteur s’inverse à chaque fois que j’arrête et enclenche le disjoncteur.

Voir la question 9023 : Panne télérupteur deux lampes commandées... où il y a les deux types de branchement d'après votre description vous êtes en branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
12 avril 2015 à 10:26
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur sur le forum Électricité

En principe l'horloge sert juste à alimenter la bobine du contacteur comme si c'était le contact d'asservissement EDF mais le mieux serait de recâbler (voir schéma 1).
@+
30 mars 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge sur le forum Électricité

Bonjour,
Si vous avez les heures creuses pourquoi avez-vous une horloge ?
Voir schémas.
pour le P: c'est marche forcée avec retour sur auto à la commutation des HC
pour auto : c'est fonction pendant les heures creuses
pour 0 : c'est arrêt total.
@+

Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fonctionnement branchement chauffe-eau schéma


schéma commande contacteur horloge chauffe-eau

30 mars 2015 à 19:39
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge sur le forum Électricité

Bonjour,
Il aurait été plus simple de prendre un jeu de photocellules DIR 10 RX et TX de chez Came.
Vérifiez la tension entre 2 et 10 je suppose que c'est 24 volts.
Supprimez le shunt entre 2 et C1.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma câblage cellules Cardin Came

23 mars 2015 à 19:04
forum consulter ce sujet Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves

Pas de problème en ce qui concerne les supports métalliques, mais j'ai un doute si elles sont dépourvues d'éclipses ? (protection des enfants)
Peut-être que notre ami CMT saura ?
@+
16 mars 2015 à 14:14
forum consulter ce sujet Ancien appareillage Legrand Mosaic sur le forum Électricité

Bonjour,
Une idée pour votre connexion : collecteur tournant ou joint électrique tournant.
voir du côté des enrouleurs de fils sur un vieil aspirateur.
@+
08 mars 2015 à 11:11
forum consulter ce sujet Conseils sur raccord électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Il y aura conflit entre les deux, imaginez que vous demandez 21° au thermostat d'ambiance et que les robinets thermostatiques ferment à 19° que se passe t-il ?
Vous pouvez le faire mais dans la pièce de référence là où sera installé le thermostat d'ambiance il faut supprimer les têtes thermostatiques des radiateurs pour qu'ils restent ouvert et c'est lui qui coupera le chauffage.
Un thermostat d'ambiance permet de faire des abaissements de température lorsque vous dormez ou lorsque vous êtes absent, mais il ne faut pas abaisser trop - 3 - 4 °maxi.
@+
01 mars 2015 à 18:39
forum consulter ce sujet Réaliser des économies avec thermostat d'ambiance chaudière gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,
Pour que votre va et vient fonctionne correctement :
Photo 1 : il faut mettre le fil noir qui est sur la borne rouge sur la borne blanche et le gris à l'inverse dans la borne rouge
Photo 2 : mettre le fil noir qui est dans le domino dans l'autre borne blanche.
Laisser le violet avec le rouge dans la borne rouge (prise toujours alimentée).
@+
01 mars 2015 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste une précision pour cette lampe est-ce le seul inter qui la commande ?
S’agit-il bien d'un inter ou d'un poussoir ?
@+
01 mars 2015 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre ancien thermostat mécanique fonctionne comme un simple interrupteur (les deux fils se touchent le chauffage marche).
Si vous mettez un thermostat électronique qui sera beaucoup plus précis celui-ci fonctionnera forcément avec des piles, vous aurez seulement qu'a raccorder les deux fils dessus.

Pour les 100 volts que vous trouvez sur ces deux fils c'est normal car vous n'êtes pas entre phase et neutre mais en série dans un circuit.
@+
01 mars 2015 à 11:50
forum consulter ce sujet Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
je ne peux toujours pas éteindre l'ampoule une fois qu'elle a été allumée
Pourtant le branchement est bon, il faut vérifier qu'il n'y ait pas l'un des poussoirs qui reste en contact permanent.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement télérupteur Yokis MTR500E

01 mars 2015 à 11:38
forum consulter ce sujet Changement ancien télérupteur par nouveau modèle sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre raccordement est presque bon il faut seulement raccorder les trois fils rouges ensemble, ou tout simplement peut-être retirer le pontage, qui doit passer du trou en haut vers le trou du bas à vérifier.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement télérupteur Yokis MTR500E

27 février 2015 à 17:11
forum consulter ce sujet Changement ancien télérupteur par nouveau modèle sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
seul celui de Bob au post 2 est réalisable

Bonjour 1 Insp smile
Plus maintenant depuis qu'il est électronique comme la plupart des télérupteurs Leg y compris les modulaires, il faut se rabattre sur d'autres marques compatibles en 3 fils.
Le télérupteur leg réf : 49120 est électronique et on ne peut plus faire la modif en branchement trois fils.
Voir la question 12417 qui traite de ce sujet : Problème installation électrique : Ancien télérupteur GM 45 500
@+
22 février 2015 à 14:56
forum consulter ce sujet Cherche montage télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Pour ôter ce ronflement je suis obligé de passer le contacteur du mode 0 à auto alternativement jusqu'à ce que ce bruit cesse.

Pour supprimer ce désagrément le mieux est de remplacer ce contacteur par un contacteur J /N silencieux.
Faites une recherche sur le net.
@+
15 février 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour un garage sur le forum Électricité

Citation :
Pour moi si vous installez un 32A en amont de votre ID de 40A en début de ligne il ne servira à rien, mieux faire l'inverse ou mettre le même calibre.

Je ne suis pas d'accord avec cette réponse un inter dif ne protège pas la ligne contre les sur-intensités.
L'inter dif est là pour la protection des personnes, donc restez comme sur votre schéma disjoncteur 32A au départ en protection de ligne et inter dif en tête de tableau.
@+
13 février 2015 à 19:55
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour un garage sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre étude est correcte, vous parlez que d'un sèche linge, si lave linge mettre l'inter dif en type A
@+
13 février 2015 à 18:44
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire pour un garage sur le forum Électricité