Par contre non les voisins ne semblent pas avoir ce souci chez eux.
Mais c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas de robinet thermostatique.
Mais c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas de robinet thermostatique.
03 janvier 2019 à 10:37

Bonjour,
Oui les voisins entendent le bruit et honnêtement même moi dans la chambre d'à côté j'ai trouvé ce bourdonnement insupportable.
Pour réduire la pression après le robinet d'arrêt, ça va être difficile je n'aurai pas la place, je pense que tout est encastré dans les murs et dalles, les robinets et compteurs prennent déjà quasiment toute la place.
Oui les voisins entendent le bruit et honnêtement même moi dans la chambre d'à côté j'ai trouvé ce bourdonnement insupportable.
Pour réduire la pression après le robinet d'arrêt, ça va être difficile je n'aurai pas la place, je pense que tout est encastré dans les murs et dalles, les robinets et compteurs prennent déjà quasiment toute la place.
03 janvier 2019 à 10:36

Bonjour,
Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage.
Suite un problème de réglage de température (eau trop chaude) j'ai changé la cartouche thermostatique. Problème réglé pour la température.
Par contre elle fait un bruit énorme comme une turbine et ça résonne dans la tuyauterie, les voisins du dessous l'entendent.
Ce bruit apparaît lorsque l'eau chaude arrive (au 3ème étage donc ça met un certain temps). Elle fait du bruit en position tiède et froid mais pas en position chaude. Ce bruit ne de fait pas entendre avec un mitigeur mécanique.
Mes clapets anti retour semblent en bon état. Pas de saletés, les ressorts reviennent correctement.
Auriez-vous une idée du problème car j'ai l'impression d'avoir tout passé en revue (sauf la pression de l'eau mais c'est pas moi qui gère étant sur de l'eau chaude collective).
Merci par avance !
Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage.
Suite un problème de réglage de température (eau trop chaude) j'ai changé la cartouche thermostatique. Problème réglé pour la température.
Par contre elle fait un bruit énorme comme une turbine et ça résonne dans la tuyauterie, les voisins du dessous l'entendent.
Ce bruit apparaît lorsque l'eau chaude arrive (au 3ème étage donc ça met un certain temps). Elle fait du bruit en position tiède et froid mais pas en position chaude. Ce bruit ne de fait pas entendre avec un mitigeur mécanique.
Mes clapets anti retour semblent en bon état. Pas de saletés, les ressorts reviennent correctement.
Auriez-vous une idée du problème car j'ai l'impression d'avoir tout passé en revue (sauf la pression de l'eau mais c'est pas moi qui gère étant sur de l'eau chaude collective).
Merci par avance !
02 janvier 2019 à 19:02