Bonjour.
C’est un cumulus.
11 février 2021 à 14:37
forum consulter ce sujet Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur

Bonjour.

Non je n’ai pas inversé les flexibles.
Merci pour votre réponse.
09 février 2021 à 08:55
forum consulter ce sujet Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur

Publicité

Je pense avoir un début de réponse...
La seule possibilité est que l’eau chaude et l’eau froide se mélangent dans mon mitigeur même fermé.

Si je tourne la bague du nouveau mitigeur sur chaud, tout va bien, mais si je tourne la bague sur froid alors j’ai du tiède partout, comme si l’eau froide pouvait se mélanger à l’eau chaude et repartir dans toute ma tuyauterie.
Pour info le mitigeur se règle avec une bague et c’est un appui sur un bouton qui déclenche l’ouverture et la fermeture.
08 février 2021 à 23:22
forum consulter ce sujet Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur

C’est ce que je pensais faire demain, je vous dirais.
08 février 2021 à 22:38
forum consulter ce sujet Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur

Oui j’attends longtemps puisque ma douche et celle de ma femme ont été tièdes.
De plus on vient de se rendre compte que ce sont tous les robinets de la maison qui sont impactés, en amont ou aval...
Une fois il suffit d’aller ouvrir l’incriminé pour que le reste fonctionne.
Demain je vais essayer de trouver un autre mitigeur pour voir si le problème persiste et ce sera retour fabricant le cas échéant.
08 février 2021 à 21:40
forum consulter ce sujet Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur

Bonjour à tous.

Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain.
Ce mitigeur est en amont de la douche.
Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles.
Depuis, j’ai de l’eau tiède dans ma douche. Je suis obligé de sortir de ma douche, faire couler un peu mon mitigeur et à ce moment-là l’eau chaude revient dans ma douche ! L’eau chaude resterait sous pression à niveau du mitigeur du lavabo, ce qui l’empêcherait de passer correctement jusqu’à la douche ?
Merci d'avance.
08 février 2021 à 18:46