Bonjour,
Je viens d'acheter un chauffe bain ADDAX COB 11L.
Le problème c'est qu'il se coupe au bout de quelques minutes et ne redémarre pas avant quelques autres minutes.
Le détendeur est un 4kg.
J'ai l'impression que tout est bien installé, je ne comprends pas !
Cordialement.
Je viens d'acheter un chauffe bain ADDAX COB 11L.
Le problème c'est qu'il se coupe au bout de quelques minutes et ne redémarre pas avant quelques autres minutes.
Le détendeur est un 4kg.
J'ai l'impression que tout est bien installé, je ne comprends pas !
Cordialement.
09 septembre 2017 à 14:14
Réponse 1 du forum plomberie
Invité

Chauffe bain ADDAX COB 11L se coupe
Invité

Bonjour,
Le tirage pour l'évacuation des gaz brûlés est-il correct ?
Les entrées d'air frais sont elles correctes ?
Ce sont les premières questions à se poser...
Ça ressemble beaucoup au déclenchement de ce que le fabricant appelle "dispositif de contrôle d'évacuation des gaz" plus souvent appelé "spott".
Meilleurs sentiments.
GC
Le tirage pour l'évacuation des gaz brûlés est-il correct ?
Les entrées d'air frais sont elles correctes ?
Ce sont les premières questions à se poser...
Ça ressemble beaucoup au déclenchement de ce que le fabricant appelle "dispositif de contrôle d'évacuation des gaz" plus souvent appelé "spott".
Meilleurs sentiments.
GC